Re: Alimentare de rezervă AC220V de la baterie de 12V cu întrerupere a rețelei




de Macro » 12/09/22, 11:12

humus a scris:?
Pentru că am citit peste tot că bateriile Auto nu trebuie folosite pentru un tampon fotovoltaic?


Când bateria porții mele allducks s-a defectat în această vară, am pus în ea o baterie de mașină de 70 Ah, care era prea slabă pentru a porni chiar și tractorul de gazon... a făcut-o timp de câteva luni, dar nu a mai rămas nimic în ea. vesta... a clătit-o complet
1 x
Răzbună-te cu succesul tău. pedepsit cu lipsa ta. Ucide cu tăcerea ta. Câștigă cu bucuria ta de a trăi
phil59
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2269
Înregistrare: 09/02/20, 10:42
x 533

Re: Alimentare de rezervă AC220V de la baterie de 12V cu întrerupere a rețelei




de phil59 » 12/09/22, 11:35

Da, asta e, te ajuta, dar nu te baza pe ea mai mult de ani, dupa aceea e moarta, si poate 3-4, pentru o baterie de masina noua....

Acumulatorii auto HS erau ușor de recuperat, dar acum sunt revândute la greutate, în jur de 50 de cenți pe kg, la un preț mediu.

O baterie de mașină, poți conta, aproximativ, pe 10€ în buzunar....

Înainte nu-ți păsa dacă nu se lipește, puteai să-l înlocuiești destul de ușor....
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmm, hh, hmmmmmmmmmmmm.

: Hopa: :strigăt: :( :şoc:
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 14012
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1609
A lua legatura cu:

Re: Alimentare de rezervă AC220V de la baterie de 12V cu întrerupere a rețelei




de izentrop » 12/09/22, 12:04

philxNUMX a scris:Da, asta e, ajută, dar nu te baza pe el mai mult de ani, după aceea e mort și poate 3-4, pentru o baterie noua, masina....
Pentru că sunt puse la încercare, dar cu o taxă de întreținere bine calculată, poți înmulți cu 2 sau 3, sau chiar mai mult...

Acest lucru este valabil și pentru acid https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... 02-Bis.pdf
1 x
phil59
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2269
Înregistrare: 09/02/20, 10:42
x 533

Re: Alimentare de rezervă AC220V de la baterie de 12V cu întrerupere a rețelei




de phil59 » 12/09/22, 12:13

Exact, se spune să nu iei o baterie de mașină....

Deci, cum am spus, 3-4 ani este un maxim.... și poate fi doar un an....
1 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmm, hh, hmmmmmmmmmmmm.

: Hopa: :strigăt: :( :şoc:
humus
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1951
Înregistrare: 20/12/20, 09:55
x 687

Re: Alimentare de rezervă AC220V de la baterie de 12V cu întrerupere a rețelei




de humus » 12/09/22, 15:07

izentrop a scris:
philxNUMX a scris:Da, asta e, ajută, dar nu te baza pe el mai mult de ani, după aceea e mort și poate 3-4, pentru o baterie noua, masina....
Pentru că sunt puse la încercare, dar cu o taxă de întreținere bine calculată, poți înmulți cu 2 sau 3, sau chiar mai mult...

Acest lucru este valabil și pentru acid https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... 02-Bis.pdf

Sulfarea pare să fie problema bateriilor cu plumb-acid.
https://deltajp.pagesperso-orange.fr/mo ... sulfa.html
Ce zici de principiul desulfatarii si de ce sa nu incarci cu acest sistem, pentru a evita orice sulfatare?
0 x
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 10348
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 3026

Re: Alimentare de rezervă AC220V de la baterie de 12V cu întrerupere a rețelei




de sicetaitsimple » 12/09/22, 15:30

Remundo a scris:Încărcătorul meu este un model analog vechi pentru bateriile cu plumb acid: se încarcă tot timpul până la o intensitate care tinde spre zero (dar niciodată zero). Nu vă faceți griji pentru baterie, este una robustă instalată inițial într-o măturătoare pentru hamsteri HAKO, care a stors cu lăcomie 600W continuu din ea. Alegesem această baterie în tehnologie tubulară pentru descărcare profundă și bine dimensionată.


Dacă am înțeles bine, încărcătorul tău se încarcă constant. Încă mai am câteva îndoieli cu privire la siguranța bateriei.
De ce nu introduci un cronometru simplu în amonte de încărcătorul tău, care ar lansa încărcarea de exemplu (spun orice ca să ilustrez) 1h sau 2h la fiecare 24h?
Desigur, durata trebuie calculată și validată în funcție de consumul în gol al invertorului dumneavoastră.
0 x
Macro
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 6883
Înregistrare: 04/12/08, 14:34
x 1933

Re: Alimentare de rezervă AC220V de la baterie de 12V cu întrerupere a rețelei




de Macro » 12/09/22, 15:34

Am grupuri de pompieri la locul meu de munca intretinute de incarcatoare specializate...A tras bateriile in 2 ani...am pus programatori saptamanal pe grupurile vechi bateriile au 7 ani...La cele noi cu dulapuri inginer frumoase:fopatouched ... bateriile au 2 ani : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy:
0 x
Răzbună-te cu succesul tău. pedepsit cu lipsa ta. Ucide cu tăcerea ta. Câștigă cu bucuria ta de a trăi
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 14012
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1609
A lua legatura cu:

Re: Alimentare de rezervă AC220V de la baterie de 12V cu întrerupere a rețelei




de izentrop » 12/09/22, 17:19

humus a scris:Sulfarea pare să fie problema bateriilor cu plumb-acid.
https://deltajp.pagesperso-orange.fr/mo ... sulfa.html
Ce zici de principiul desulfatarii si de ce sa nu incarci cu acest sistem, pentru a evita orice sulfatare?
El vorbește despre bateriile de recuperare uzate sau bateriile care au suferit descărcări profunde
philxNUMX a scris:Exact, se spune să nu iei o baterie de mașină....
De pus în serie pentru solar, bine, dar supradimensionat ca pentru ușa de garaj Macro, în rezervă cu o încărcare de filtru bine concepută, cer să văd.
Ultima mea baterie de mașină a ținut peste 5 ani, schimbată o dată la 14 ani.
jointes pièces
cicluri auto baterie.gif
ciclurile bateriei auto.gif (48.66 KiB) Vizualizat de 742 ori
Dernière édition alin izentrop 12 / 09 / 22, 17: 22, editate 1 ori.
0 x
humus
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1951
Înregistrare: 20/12/20, 09:55
x 687

Re: Alimentare de rezervă AC220V de la baterie de 12V cu întrerupere a rețelei




de humus » 12/09/22, 17:21

izentrop a scris:
humus a scris:Sulfarea pare să fie problema bateriilor cu plumb-acid.
https://deltajp.pagesperso-orange.fr/mo ... sulfa.html
Ce zici de principiul desulfatarii si de ce sa nu incarci cu acest sistem, pentru a evita orice sulfatare?
El vorbește despre bateriile de recuperare uzate sau bateriile care au suferit descărcări profunde

Pai da, mai exact, de ce sa nu incarci preventiv bateria in modul de desulfatare, ca sa nu se sulfateze niciodata si sa sufere descarcari profunde?
0 x
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 14012
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1609
A lua legatura cu:

Re: Alimentare de rezervă AC220V de la baterie de 12V cu întrerupere a rețelei




de izentrop » 12/09/22, 17:25

Unii par conceputi pentru asta? https://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/029477.pdf
0 x