Bună ziua tuturor.
Mi-aș dori ca cazanul meu să nu funcționeze cât de des se întâmplă în prezent. Într-adevăr, diferențialul este de 3 ° (exemplu: cazanul setat la 70 ° se oprește așadar la 70 ° și repornește la 67 °).
Precizez că diferențialul nu se poate regla în parametrii din meniul protejat al cardului electronic al cazanului.
Deci aceste setări nu sunt potrivite pentru gestionarea unui rezervor tampon.
Am căutat în zadar un termostat cu un diferențial mare (stil 40 ° sau mai mult) care ar fi putut face trucul, dar imposibil de găsit.
Am descoperit astfel, în timp ce am căutat că un ansamblu arduino poate fi realizat cu toate cerințele mele, dar având în vedere complexitatea din ochii acestei companii, nu mă simt capabil să realizez o astfel de asamblare.
Acesta este motivul pentru care apelez la un specialist Arduino care ar fi interesat să mă ajute codificând acest proiect.
Desigur, vom găsi unele aranjamente împreună.
Voi descrie mai jos cele mai bune urări pentru acest proiect.
Aș dori să păstrez sonda T ° (denumită în continuare sonda N ° 1) care gestionează oprirea centralei la T ° programată pe cardul de gestionare a cazanului.
Ideea mea este să instalez o sondă DS18B20 (numită sondă N ° 2) în același loc în care este găzduită sonda N ° 1, care va reduce alimentarea circuitului general al centralei atunci când T ° va fi identică cu sonda N ° 1 .
Pentru această decuplare trebuie prevăzută o întârziere de timp reglabilă (de la 1 la 10 minute), pentru a permite timpului cazanului să-și finalizeze ciclul de îndepărtare a căldurii și a cenușii.
O sondă DS18B20 N ° 3 va fi instalată pe rezervorul tampon pentru a gestiona repornirea centralei prin închiderea circuitului general de alimentare a cazanului când rezervorul T ° atinge o valoare scăzută (ex: 35 °) .
Va fi necesar un ecran LCD pentru a vizualiza toate valorile sondelor, a ritmului și prin acest ecran prin intermediul butoanelor de comandă pentru a putea modifica acești parametri fără a fi necesar să intervină în codarea programului arduino, ar fi cel mai bun, dar nu nu stiu daca e posibil.
Mulțumesc tuturor cititorilor.
Gestionarea temperaturii între un cazan cu pellet și un rezervor tampon.
Re: Gestionarea temperaturii între un cazan cu peleți și un rezervor tampon.
Avertizare. Parcă ai sărit peste o problemă: condensele din cazan.
Într-adevăr, controlul cazanelor pe peleți (placa electronică a acestora) asigură că temperatura cazanelor (schimbătoare, rezerva internă de apă) nu scade sub aproximativ 60 °. Mai jos, „fumurile” se vor condensa la schimbătoare, cu formarea de bistre și risc de coroziune, pe termen lung. Poate străpunge corpul cazanului!
Deci partea rezervată tehnicienilor prevede o setare a temperaturii de oprire, în jur de 70 ° (care poate fi împinsă la 75 °, dar nu prea împinge altfel randamentul scade!), Și repornește în jurul valorii de 65 ° (știind că în faza de solicitare, timpul în care sunt reîncărcate peletele, etc ... temperatura internă a centralei scade în general, deoarece retragerile continuă) ... Dar putem, de asemenea, milimetric, în funcție de reacția 'instalarea (care depinde de cantitatea de apă, viteza circulatorilor, etc ...) ajustează acest minim. Nu trebuie să flirtăm prea mult cu 55 ° la schimbătoare, înainte să se ridice.
Deci, fie că cazanul tău nu poate fi normal sau nu ...
În orice caz, eliminarea yoyos-ului fără alte precauții poate fi riscantă.
Ce aveți nevoie, în principiu:
a) lăsați cazanul să plutească între cele două extreme ale acestuia, compromis să aibă atât o performanță bună (temp nu prea mare), particule care rămân uscate, nu se acumulează și sunt evacuate de sistemul de curățare a schimbătorilor, și absența condensului coroziv (prin urmare niciodată nici prea scăzut la temperatură) ...
Pentru aceasta, cazanele cu peleți se modulează (își adaptează puterea la cerere) și plutesc atunci când cererea este prea fiabilă și nu pot scădea la fel de mult (am avea apoi pelete care sunt consumate, fără încălzire efectivă și poluante lot).
b) în aceste două limite, este necesar să gestionați transferul în tampon atunci când există unul, prin gestionarea pompei; unele modele de cazane au porturi dedicate (deseori identificate în UW - inițiale germane pentru pompe de transfer), cu setări adecvate (heterozitate, cronometre etc.) ...
c) în absența unui sistem furnizat de circuitul electronic al centralei (care ar fi surprinzător, sau atunci un model extrem de scăzut?), este suficient să controlați această pompă de transfer cu o sondă înaltă și joasă în tampon; când în partea de sus depășiți temperatura minimă necesară pentru încălzire (de exemplu 50 °), pompa de transfer este pornită; din cauza revenirilor la rece și a retragerilor de apă caldă din cazan, temperatura internă a centralei scade; automatismul acestui lucru îl face să înceapă; dacă depășiți 60 °, sonda internă a cazanului trebuie să închidă pompa pentru a proteja centrala; în caz contrar, căldura este transferată în tampon, până când în partea inferioară a tamponului, sondă joasă de tampon, vă apropiați de maximul cazanului (70 °); cu puțin înainte, trebuie să opriți centrala și să lăsați puțin pompa de transfer pentru a recupera ultimele calorii ...
În mod normal, dacă tamponul dvs. este bine calculat, sunteți liniștit timp de câteva ore, opriți cazanul (dar cald, ca să nu se condenseze).
Când tamponul este gol, frontul rece din tampon ajunge la sonda ridicată, care detectează scăderea temperaturii și care repornește cazanul ...
În mod normal, plăcile electronice bune gestionează acest lucru, având o configurație adecvată. Trebuie indicați cazanului că există un tamponși configurați totul în consecință.
Într-adevăr, controlul cazanelor pe peleți (placa electronică a acestora) asigură că temperatura cazanelor (schimbătoare, rezerva internă de apă) nu scade sub aproximativ 60 °. Mai jos, „fumurile” se vor condensa la schimbătoare, cu formarea de bistre și risc de coroziune, pe termen lung. Poate străpunge corpul cazanului!
Deci partea rezervată tehnicienilor prevede o setare a temperaturii de oprire, în jur de 70 ° (care poate fi împinsă la 75 °, dar nu prea împinge altfel randamentul scade!), Și repornește în jurul valorii de 65 ° (știind că în faza de solicitare, timpul în care sunt reîncărcate peletele, etc ... temperatura internă a centralei scade în general, deoarece retragerile continuă) ... Dar putem, de asemenea, milimetric, în funcție de reacția 'instalarea (care depinde de cantitatea de apă, viteza circulatorilor, etc ...) ajustează acest minim. Nu trebuie să flirtăm prea mult cu 55 ° la schimbătoare, înainte să se ridice.
Deci, fie că cazanul tău nu poate fi normal sau nu ...
În orice caz, eliminarea yoyos-ului fără alte precauții poate fi riscantă.
Ce aveți nevoie, în principiu:
a) lăsați cazanul să plutească între cele două extreme ale acestuia, compromis să aibă atât o performanță bună (temp nu prea mare), particule care rămân uscate, nu se acumulează și sunt evacuate de sistemul de curățare a schimbătorilor, și absența condensului coroziv (prin urmare niciodată nici prea scăzut la temperatură) ...
Pentru aceasta, cazanele cu peleți se modulează (își adaptează puterea la cerere) și plutesc atunci când cererea este prea fiabilă și nu pot scădea la fel de mult (am avea apoi pelete care sunt consumate, fără încălzire efectivă și poluante lot).
b) în aceste două limite, este necesar să gestionați transferul în tampon atunci când există unul, prin gestionarea pompei; unele modele de cazane au porturi dedicate (deseori identificate în UW - inițiale germane pentru pompe de transfer), cu setări adecvate (heterozitate, cronometre etc.) ...
c) în absența unui sistem furnizat de circuitul electronic al centralei (care ar fi surprinzător, sau atunci un model extrem de scăzut?), este suficient să controlați această pompă de transfer cu o sondă înaltă și joasă în tampon; când în partea de sus depășiți temperatura minimă necesară pentru încălzire (de exemplu 50 °), pompa de transfer este pornită; din cauza revenirilor la rece și a retragerilor de apă caldă din cazan, temperatura internă a centralei scade; automatismul acestui lucru îl face să înceapă; dacă depășiți 60 °, sonda internă a cazanului trebuie să închidă pompa pentru a proteja centrala; în caz contrar, căldura este transferată în tampon, până când în partea inferioară a tamponului, sondă joasă de tampon, vă apropiați de maximul cazanului (70 °); cu puțin înainte, trebuie să opriți centrala și să lăsați puțin pompa de transfer pentru a recupera ultimele calorii ...
În mod normal, dacă tamponul dvs. este bine calculat, sunteți liniștit timp de câteva ore, opriți cazanul (dar cald, ca să nu se condenseze).
Când tamponul este gol, frontul rece din tampon ajunge la sonda ridicată, care detectează scăderea temperaturii și care repornește cazanul ...
În mod normal, plăcile electronice bune gestionează acest lucru, având o configurație adecvată. Trebuie indicați cazanului că există un tamponși configurați totul în consecință.
1 x