Regulatorul solar ars, supraîncălzit?
Regulatorul solar ars, supraîncălzit?
Bună ziua tuturor, când am ajuns acasă am simțit un miros amuzant de arsură în instalația mea personală
Instalarea mea: 330w de panouri solare de 12v
Convertor de 1500w / 3000w de la Powerbright (lucruri bune de altfel)
6 baterii auto 12v
Regulator nu mptt 12v 30A
Pe scurt, instalația mea funcționează foarte bine timp de 1 an, în timpul zilei alimentez frigiderul (prin 2 relee de timp de la Telemecanique) și toate corpurile de iluminat de uz casnic și pompele de iaz de grădină.
Dar, în mod ciudat, regulatorul meu a ars, am două cauze posibile pentru această problemă, șurubul de prindere a firului negativ provenit de la baterii nu a fost strâns, prin urmare încălzirea foarte mare, firul s-a topit și fierbe, cred că Acest lucru a provocat îngrijorarea, am văzut acest lucru când am slăbit cablul.
Apoi am fost îngrijorat o vreme pentru că, cu acest soare, în fiecare zi bateriile mele erau inevitabil încărcate. Deci, sarcina a fost tăiată constant prin intermediul regulatorului, nu-i așa de rău?
Regulatorul pornește, dar imediat ce îl reconectez, acesta pornește încălzirea. Moarte pentru moarte îl voi dezlipi și voi vedea ce se întâmplă și, incidental, îl voi repara.
Iată regulatorul pe care îl am
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=77857
Care este părerea dvs. despre problemă? Mulțumesc
Instalarea mea: 330w de panouri solare de 12v
Convertor de 1500w / 3000w de la Powerbright (lucruri bune de altfel)
6 baterii auto 12v
Regulator nu mptt 12v 30A
Pe scurt, instalația mea funcționează foarte bine timp de 1 an, în timpul zilei alimentez frigiderul (prin 2 relee de timp de la Telemecanique) și toate corpurile de iluminat de uz casnic și pompele de iaz de grădină.
Dar, în mod ciudat, regulatorul meu a ars, am două cauze posibile pentru această problemă, șurubul de prindere a firului negativ provenit de la baterii nu a fost strâns, prin urmare încălzirea foarte mare, firul s-a topit și fierbe, cred că Acest lucru a provocat îngrijorarea, am văzut acest lucru când am slăbit cablul.
Apoi am fost îngrijorat o vreme pentru că, cu acest soare, în fiecare zi bateriile mele erau inevitabil încărcate. Deci, sarcina a fost tăiată constant prin intermediul regulatorului, nu-i așa de rău?
Regulatorul pornește, dar imediat ce îl reconectez, acesta pornește încălzirea. Moarte pentru moarte îl voi dezlipi și voi vedea ce se întâmplă și, incidental, îl voi repara.
Iată regulatorul pe care îl am
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=77857
Care este părerea dvs. despre problemă? Mulțumesc
0 x
Dacă conexiunea a fost defectă, este foarte posibil ca regulatorul să fie deteriorat prin supraîncălzire.
În plus, regulatorul tău mi se pare puțin „corect”.
Este evaluat la 300 W, astfel încât panoul dvs. de 330 W ar trebui să-l folosească aproape de limitele sale ... ceea ce în general nu este ideal pentru durata de viață.
Dacă nu îl puteți repara, profitați de ocazie pentru a-l înlocui cu un MPPT de 40 sau 50A ...
În plus, regulatorul tău mi se pare puțin „corect”.
Este evaluat la 300 W, astfel încât panoul dvs. de 330 W ar trebui să-l folosească aproape de limitele sale ... ceea ce în general nu este ideal pentru durata de viață.
Dacă nu îl puteți repara, profitați de ocazie pentru a-l înlocui cu un MPPT de 40 sau 50A ...
0 x
- elefant
- expert Econologue
- posturi: 6646
- Înregistrare: 28/07/06, 21:25
- Locul de amplasare: Charleroi, centrul lumii ...
- x 7
De fapt, dacă înțeleg bine, bateriile și încărcarea lor sunt de fapt conectate în // pe regulatorul dvs. S-ar putea ca o remiză de curent să fie prea puternică pentru autoritatea de reglementare.
0 x
PCQ elefant suprem de onoare éconologue ..... Sunt prea precaut, nu este suficient de bogat și prea leneș pentru a salva într-adevăr CO2! http://www.caroloo.be
330w este într-adevăr puterea maximă pe care o oferă panourile, acestea sunt date pentru 100w până la 110w max (indicat 110w pe panouri, dar vândute pentru 100w). Amperajul maxim sub sarcină nu a depășit niciodată 24A conform indicatorului, unele vârfuri la 25/26 în timpul tăierii încărcăturii, astfel încât în mod logic 30A a fost suficient. În plus, cu siguranță s-ar fi ars cu mult înainte, dacă nu ar fi fost cazul, cred, sau chiar dacă ar fi fost o cerere de curent prea puternic provenit de la baterii. Atâta timp cât o schimbare da, voi opta pentru un MPPT. Chiar cred că se datorează conexiunii proaste. Ei bine, voi vedea deja ce a ars înăuntru.
0 x
Ei bine, el avea 1 an, dar vestea bună este că a existat mai multă frică decât rău, am luat-o deoparte și electronica nu suferise, este doar marele domino al strângerea care se topise, șuruburile complet înnegrite, astfel indicele de strângere insuficientă. Am schimbat întreaga bandă de domino și am testat, nu se încălzește nimic și funcționează din nou. Dar iau notă de remarcile tale, mulțumesc.
0 x
- elefant
- expert Econologue
- posturi: 6646
- Înregistrare: 28/07/06, 21:25
- Locul de amplasare: Charleroi, centrul lumii ...
- x 7
Panourile solare sunt autolimitate în curent. Dacă curentul dvs. este de 25 A pe vreme bună, curentul de scurtcircuit va fi de 28-29 A. Nu știu niciun dispozitiv ieftin care să poată face diferența.
0 x
PCQ elefant suprem de onoare éconologue ..... Sunt prea precaut, nu este suficient de bogat și prea leneș pentru a salva într-adevăr CO2! http://www.caroloo.be
Mă gândesc să aleg acest model, încorporat
http://www.norauto.fr/Acheter-Coupe-bat ... 45416.html
în caz de absență a unei zile pentru a izola ansamblul după și înainte de regulator, istoricul este întrerupt tot curentul.
http://www.norauto.fr/Acheter-Coupe-bat ... 45416.html
în caz de absență a unei zile pentru a izola ansamblul după și înainte de regulator, istoricul este întrerupt tot curentul.
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 11 Răspunsuri
- 8994 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de izentrop
Vezi ultimul mesaj
01/06/18, 06:56Un subiect postat în forum : Ansamblurile tale tehnice, bricolaj, inovații și autoconstrucții: realizarea unui obiect sau a unei instalații
-
- 1 Răspunsuri
- 8087 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Forhorse
Vezi ultimul mesaj
04/08/12, 22:39Un subiect postat în forum : Ansamblurile tale tehnice, bricolaj, inovații și autoconstrucții: realizarea unui obiect sau a unei instalații
-
- 26 Răspunsuri
- 27771 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Forhorse
Vezi ultimul mesaj
01/10/13, 18:52Un subiect postat în forum : Ansamblurile tale tehnice, bricolaj, inovații și autoconstrucții: realizarea unui obiect sau a unei instalații
-
- 40 Răspunsuri
- 36616 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Forhorse
Vezi ultimul mesaj
19/01/12, 23:04Un subiect postat în forum : Ansamblurile tale tehnice, bricolaj, inovații și autoconstrucții: realizarea unui obiect sau a unei instalații
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 98