Creșterea în kW / h dacă comanda acceleratorului cazanului este eliminată

Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ... confort termic scurt. Izolație, energia din lemn, pompe de căldură, ci și electricitate, gaz sau petrol, VMC ... Ajutor în alegerea și implementarea, rezolvarea problemelor, optimizare, sfaturi și trucuri ...
ardibae
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 3
Înregistrare: 21/12/20, 17:09

Creșterea în kW / h dacă comanda acceleratorului cazanului este eliminată




de ardibae » 21/12/20, 17:19

Bună ziua, pentru a elimina o anomalie ERR 110 Comutarea fără ca termostatul să apară în mod regulat pe un cazan montat pe perete chappee luna platinum duo, inginerul de încălzire a îndepărtat comanda clapetei de accelerație, astfel încât să funcționeze tot timpul!

Îmi spune că are un impact foarte mic asupra consumului. Aș dori să am părerea dvs. despre această observație. În plus, există cu siguranță mai puțin de „REINIT” de făcut în legătură cu alarma asta, dar totuși se întâmplă din când în când.

Vă mulțumim anticipat pentru răspunsurile dumneavoastră.
An Nou Fericit.
Cordialement.
0 x

Avatar de l'Utilisateur
thibr
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 619
Înregistrare: 07/01/18, 09:19
x 212

Re: kw / h crește dacă comanda acceleratorului cazanului este eliminată




de thibr » 21/12/20, 19:32

kWh sau km / h? : Mrgreen:
0 x
phil59
Bun econolog!
Bun econolog!
posturi: 274
Înregistrare: 09/02/20, 10:42
x 38

Re: kw / h crește dacă comanda acceleratorului cazanului este eliminată




de phil59 » 21/12/20, 21:11

Ceva de genul acesta consumă adesea 30-40W pe oră.

Știind că puțin înainte de cazan, în mod normal, începe înainte și încă funcționează puțin după oprire ...

40W * 24 = 0.96 pe zi, sau vom spune aproximativ 0.15 € pe zi, în loc de? 10 cts ????

15 cenți pe zi, peste 200 de zile? 30 € pe an?

Dar poate și cazanul care declanșează mai mult, dar mai bine TP constant în casă ????
1 x
ardibae
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 3
Înregistrare: 21/12/20, 17:09

Re: kw / h crește dacă comanda acceleratorului cazanului este eliminată




de ardibae » 28/12/20, 21:33

Bună seara, mulțumesc phil59 pentru răspuns.

Deci, într-adevăr, inginerul termic a avut dreptate când a spus că nu consumă mult.

Cu 30 de euro mai mult pentru a funcționa tot timpul, nu este prea scump dacă cazanul funcționează mai bine din cauza eliminării comenzii.

Cordialement.
0 x
ardibae
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 3
Înregistrare: 21/12/20, 17:09

Re: kw / h crește dacă comanda acceleratorului cazanului este eliminată




de ardibae » 02/01/21, 21:52

philxNUMX a scris:Ceva de genul acesta consumă adesea 30-40W pe oră.

Știind că puțin înainte de cazan, în mod normal, începe înainte și încă funcționează puțin după oprire ...

40W * 24 = 0.96 pe zi, sau vom spune aproximativ 0.15 € pe zi, în loc de? 10 cts ????

15 cenți pe zi, peste 200 de zile? 30 € pe an?

Dar poate și cazanul care declanșează mai mult, dar mai bine TP constant în casă ????


Bună ziua, vă mulțumesc din nou phil59 și, după cum se dovedește că inginerul termic a „ocolit” controlul și că un tehnician l-a pus recent înapoi, mi-am spus că poate aș putea vedea consumul datorită datelor „ENEDIS”. Imaginați-vă că, atunci când există sclavia (și am luat câteva nopți), consumurile minime sunt cuprinse între 0,06 și 0,08 Kw la 1/2 oră și în toată perioada sau sclavia a fost " manevrat "consumurile minime sunt de la 0,10 la 0,13. Prin urmare, ne putem gândi că diferența de consum este de 0,04 la 1/2 oră sau 1,92 timp de 24 de ore sau 700 Kw pe an! Asta înseamnă încă dublul propunerii dvs. la 0,96 pe zi.

Prin urmare, acesta ar fi consumul unui sistem care funcționează pe tot parcursul anului acum, nu-mi spune diferența de consum între funcționarea cu normă întreagă și funcționarea sclavă, deoarece nu am nicio idee despre procentul de timp pe care îl rulează pentru cazan. .

Cele mai bune urări tuturor.
Cordialement.
0 x

Avatar de l'Utilisateur
Philippe Schutt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1588
Înregistrare: 25/12/05, 18:03
Locul de amplasare: Alsacia
x 20

Re: kw / h crește dacă comanda acceleratorului cazanului este eliminată




de Philippe Schutt » 03/01/21, 09:23

bonjour
Am avut o problemă similară la un cazan Vaillant. Acest lucru a întrerupt circulatorul imediat ce flacăra s-a stins. Temperatura apei a crescut cu încă 15 grade.
Am adăugat un releu de timp pentru scări setat la 2 minute și asta a fost suficient pentru a rezolva problema.