Cazan Rotex GCU 524
-
- Descopesc econologia
- posturi: 5
- Înregistrare: 02/01/21, 17:24
Cazan Rotex GCU 524
Bună seara
Am o mare problemă cu cazanul meu Rotex GCU compact 524. De ceva timp, cazanul meu bate, intră în modul
încălzirea și motorul supapei cu 3 căi rămân în modul ACM. Problema este că timp de 2 sau 3 zile funcționează bine atunci
, nu mă întreba de ce, o face din nou. Rezultat, pentru cazan vrea să-mi trimită încălzirea în pardoseală
dar supapa cu 3 căi nu se deschide. În această dimineață, din nou, în modul de încălzire, supapa mea de 3V se închide și intră în apă caldă menajeră. Dintr-o dată, temperatura
pentru că încălzirea crește prea repede (încălzirea prin pardoseală) și întrerupe arzătorul.Am găsit soluția recent, am scos motorul
a supapei de 3V și înlocuiți-o fără a apăsa axa și supapa se deschide și toată apa blocată intră în podea și la scurt timp după
începe să se încălzească din nou și totul este bine.Am crezut că a fost această supapă care se bloca, am avut-o înlocuită, dar în această dimineață a fost la fel.
Are cineva idee despre problemă?
Cu mulțumiri
bicicleta68
Am o mare problemă cu cazanul meu Rotex GCU compact 524. De ceva timp, cazanul meu bate, intră în modul
încălzirea și motorul supapei cu 3 căi rămân în modul ACM. Problema este că timp de 2 sau 3 zile funcționează bine atunci
, nu mă întreba de ce, o face din nou. Rezultat, pentru cazan vrea să-mi trimită încălzirea în pardoseală
dar supapa cu 3 căi nu se deschide. În această dimineață, din nou, în modul de încălzire, supapa mea de 3V se închide și intră în apă caldă menajeră. Dintr-o dată, temperatura
pentru că încălzirea crește prea repede (încălzirea prin pardoseală) și întrerupe arzătorul.Am găsit soluția recent, am scos motorul
a supapei de 3V și înlocuiți-o fără a apăsa axa și supapa se deschide și toată apa blocată intră în podea și la scurt timp după
începe să se încălzească din nou și totul este bine.Am crezut că a fost această supapă care se bloca, am avut-o înlocuită, dar în această dimineață a fost la fel.
Are cineva idee despre problemă?
Cu mulțumiri
bicicleta68
0 x
- Philippe Schutt
- expert Econologue
- posturi: 1611
- Înregistrare: 25/12/05, 18:03
- Locul de amplasare: Alsacia
- x 33
Re: cazan Rotex GCU 524
bonjour
ce este supapa de 3V? Câte fire de control al motorului? o fotografie ?
Cu care veți putea vedea dacă motorul primește comanda corectă.
ce este supapa de 3V? Câte fire de control al motorului? o fotografie ?
Cu care veți putea vedea dacă motorul primește comanda corectă.
0 x
-
- Descopesc econologia
- posturi: 5
- Înregistrare: 02/01/21, 17:24
Re: cazan Rotex GCU 524
Buna Philippe
Deja, vă mulțumesc pentru răspuns, anexez fotografia supapei de 3V și a cutiei Honeywell VC6983-42.
Adevărata problemă este că această casetă primește informațiile corecte, dar de 2 sau 3 ori pe săptămână se amestecă
periile Fie după un ciclu de apă caldă menajeră, cazanul trece în modul de încălzire, dar unitatea rămâne în apa caldă menajeră
sau pur și simplu în modul de încălzire merge de la sine în apă caldă menajeră, dar nu tot timpul, asta este problema !!
Deci cutie sau regulator?
Cordialement
Deja, vă mulțumesc pentru răspuns, anexez fotografia supapei de 3V și a cutiei Honeywell VC6983-42.
Adevărata problemă este că această casetă primește informațiile corecte, dar de 2 sau 3 ori pe săptămână se amestecă
periile Fie după un ciclu de apă caldă menajeră, cazanul trece în modul de încălzire, dar unitatea rămâne în apa caldă menajeră
sau pur și simplu în modul de încălzire merge de la sine în apă caldă menajeră, dar nu tot timpul, asta este problema !!
Deci cutie sau regulator?
Cordialement
- jointes pièces
-
- locuințe
- IMG_0647.JPG (80.08 KIO) Accesat ori 9562
-
- Supapă de 3V
- IMG_0645.JPG (78.67 KIO) Accesat ori 9562
0 x
- Philippe Schutt
- expert Econologue
- posturi: 1611
- Înregistrare: 25/12/05, 18:03
- Locul de amplasare: Alsacia
- x 33
Re: cazan Rotex GCU 524
Este această murdărie cu bila care se închide fie în dreapta, fie în stânga, iar motorul se rotește doar într-o singură direcție, întoarcerea fiind până la arc?
Je ură camera aceea șubredă și am intrat într-un rând cu custodele mele din cauza diametrului ridicol al pasajului.
Ei bine, asta se simte bine!
Acest motor este alimentat de cardul care apoi comută apa în balon. Când meniul îl întrerupe, arc readuce supapa în poziția de încălzire.
Dacă motorul merge în poziția ACM, este pentru că funcționează și primește suc. dar se poate bloca și, prin urmare, nu revine corect
Supapa, ai schimbat-o deja
Regulamentul ... pe care nu îl știu, dar în general electronica este dură.
Așa că mă aplec pentru motor, mai ales că manevrarea dvs. de a-l scoate a fost utilă. Și atunci nu-mi place
Je ură camera aceea șubredă și am intrat într-un rând cu custodele mele din cauza diametrului ridicol al pasajului.
Ei bine, asta se simte bine!
Acest motor este alimentat de cardul care apoi comută apa în balon. Când meniul îl întrerupe, arc readuce supapa în poziția de încălzire.
Dacă motorul merge în poziția ACM, este pentru că funcționează și primește suc. dar se poate bloca și, prin urmare, nu revine corect
Supapa, ai schimbat-o deja
Regulamentul ... pe care nu îl știu, dar în general electronica este dură.
Așa că mă aplec pentru motor, mai ales că manevrarea dvs. de a-l scoate a fost utilă. Și atunci nu-mi place
0 x
-
- Descopesc econologia
- posturi: 5
- Înregistrare: 02/01/21, 17:24
Re: cazan Rotex GCU 524
Supapa a fost schimbată, da! Dacă este acest motor și cu cât cred mai mult, cu atât mă îndoiesc mai mult, deoarece sâmbătă în modul de încălzire,
acest motor a intrat în apă caldă menajeră singur și cazanul rămâne încălzit. Nu crezi că trebuie să ne uităm
în ce i-ar putea cere să introducă apă caldă menajeră fără a informa cazanul? Sonda, card?
Vă mulțumesc pentru răspunsul dvs.
acest motor a intrat în apă caldă menajeră singur și cazanul rămâne încălzit. Nu crezi că trebuie să ne uităm
în ce i-ar putea cere să introducă apă caldă menajeră fără a informa cazanul? Sonda, card?
Vă mulțumesc pentru răspunsul dvs.
0 x
- Philippe Schutt
- expert Econologue
- posturi: 1611
- Înregistrare: 25/12/05, 18:03
- Locul de amplasare: Alsacia
- x 33
Re: cazan Rotex GCU 524
ce vrei să spui prin „modul de încălzire”? Încălzire fără apă caldă menajeră?
În orice caz, motorul nu face nimic singur, în afară de revenirea în poziția de încălzire (până la arc).
dacă comută, este pentru că este furnizat de card.
deci card.
În orice caz, motorul nu face nimic singur, în afară de revenirea în poziția de încălzire (până la arc).
dacă comută, este pentru că este furnizat de card.
deci card.
0 x
-
- Descopesc econologia
- posturi: 5
- Înregistrare: 02/01/21, 17:24
Re: cazan Rotex GCU 524
Buna Philippe
Am schimbat această supapă cu 3 căi în Ajunul Crăciunului, sâmbătă am avut impresia că a făcut din nou acest eșec pentru mine, dar de atunci am atins lemnul,
functioneaza . Atâta timp cât asta este !! Dar dacă acesta este cazul, păcat pentru toate aceste companii care au intervenit la mine.
Eu am găsit sursa acestui eșec.
Multumesc din nou .
Am schimbat această supapă cu 3 căi în Ajunul Crăciunului, sâmbătă am avut impresia că a făcut din nou acest eșec pentru mine, dar de atunci am atins lemnul,
functioneaza . Atâta timp cât asta este !! Dar dacă acesta este cazul, păcat pentru toate aceste companii care au intervenit la mine.
Eu am găsit sursa acestui eșec.
Multumesc din nou .
0 x
Re: cazan Rotex GCU 524
bonjour,
Am si eu o problema cu robinetul VC6983 de pe aceeasi centrala.
Cum știu dacă motorul funcționează?
Ai schimbat motorul sau supapa?
D'Avance Merci
Am si eu o problema cu robinetul VC6983 de pe aceeasi centrala.
Cum știu dacă motorul funcționează?
Ai schimbat motorul sau supapa?
D'Avance Merci
0 x
- Philippe Schutt
- expert Econologue
- posturi: 1611
- Înregistrare: 25/12/05, 18:03
- Locul de amplasare: Alsacia
- x 33
Re: cazan Rotex GCU 524
bonjour,
- Scoateți capacul din plastic pentru a localiza cele 2 fire care alimentează motorul. (Pot fi și altele, conectate la întrerupătoarele de limită)
-conectați-le la 220v. Motorul ar trebui să funcționeze.
-intrerupe curentul iar motorul trebuie sa revina in pozitia de repaus sub actiunea arcului.
- Scoateți capacul din plastic pentru a localiza cele 2 fire care alimentează motorul. (Pot fi și altele, conectate la întrerupătoarele de limită)
-conectați-le la 220v. Motorul ar trebui să funcționeze.
-intrerupe curentul iar motorul trebuie sa revina in pozitia de repaus sub actiunea arcului.
0 x
Re: cazan Rotex GCU 524
Bună seara Philippe Schutt,
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră!
Am vazut ca esti in Alsacia, la fel ca mine, din intamplare nu poti interveni in sectorul Colmar? Este foarte complicat sa gasesti pe cineva care sa lucreze la aceasta centrala...si am o mare problema cu incalzirea (peste 16 grade)
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră!
Am vazut ca esti in Alsacia, la fel ca mine, din intamplare nu poti interveni in sectorul Colmar? Este foarte complicat sa gasesti pe cineva care sa lucreze la aceasta centrala...si am o mare problema cu incalzirea (peste 16 grade)
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 15 Răspunsuri
- 1211 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de sicetaitsimple
Vezi ultimul mesaj
21/02/24, 19:34Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 1 Răspunsuri
- 677 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de phil59
Vezi ultimul mesaj
03/02/24, 22:33Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 13 Răspunsuri
- 1645 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de gfgh64
Vezi ultimul mesaj
18/01/24, 01:56Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 11 Răspunsuri
- 2243 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Pilpoill
Vezi ultimul mesaj
15/12/23, 17:08Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 1 Răspunsuri
- 1208 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de sicetaitsimple
Vezi ultimul mesaj
01/12/23, 21:27Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
Înapoi la "Încălzire, izolare, ventilație, VMC, răcire ..."
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Google Adsense [Bot] și oaspeții 443