bonjour,

Iată care sunt caracteristicile casei pentru început.

Localizare: peisajul din Geneva, la 500 m. altitudine.

Anul construcției: 1897

Volum: 13 m. x 13 mx 13 m. în vârf.

Pereți de 50 cm, ghiulele și mortarul.

Acoperiș refăcut în 2000, izolat deasupra cu covor albastru de 8 cm.

52 m2 de ferestre, inclusiv 10 m2 în cadre duble.

55 m2 (fațadă) de verande relativ izolate.

Aproximativ 350 m2 de fațade.

O pivniță mare, nu foarte încălzită.

Încălzire centrală cu ulei de 35 kW, cu rezervor de 300l.

---

Voi exploata geamurile și încălzirea pentru că trebuie să las păcura ...

A+
Dernière édition alin dede2002 10 / 10 / 13, 20: 15, editate 1 ori.
0 x

dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1017
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 144




de dede2002 » 10/10/13, 19:44

Număr de locuitori: aproximativ 18 (4 familii)

Consum anual: aproximativ 7000 litri.
0 x
dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1017
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 144




de dede2002 » 10/10/13, 20:10

Am mai multe idei în minte.

Aș dori să fac un plan cuprinzător, inclusiv înlocuirea izolației și încălzirii, pentru a solicita refinanțarea ipotecii.

Practic reduceți puterea încălzirii.

Instalați colectoare solare pe acoperiș, expuse S-SE, pentru ACM.

Și de ce nu și pentru încălzire, dar asta necesită volume mari de stocare.

Cel mai simplu mi se pare un cazan pe gaz, sau doar înlocuirea arzătorului meu, se întâmplă deja în casă
Și o sobă hidro în camera de zi pentru a completa în inima iernii.

Nu mai vreau păcură, ar trebui să investesc în rezervorul care nu mai este la standard. Nu știu dacă voi putea să-l curăț și să pun apă într-o zi, dar asta este o altă poveste.

Mă gândesc și la un cazan pe peleți, dar depozitarea este o preocupare ...

A+
0 x
EricN418
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 11
Înregistrare: 27/09/13, 17:52




de EricN418 » 11/10/13, 11:20

Vă leag una Simulator DPE veți putea evalua punctele slabe ale casei dvs., site-ul are, de asemenea, un simulator de economii de energie și citate, care ar trebui să vă ajute să vă îmbunătățiți considerabil performanța.

În plus, pentru lucrările de izolare nu uitați de ajutoare.
Există creditul fiscal pentru dezvoltare durabilă, bonusul pentru renovarea energiei în valoare de 1350 € și suma Prime pentru energie că poți cere ferestre, încălzitoare de apă, izolație și multe altele.

Cu toate acestea, există multe de redus factura pentru lucrările care vor reduce factura la energie!
0 x
BobFuck
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 534
Înregistrare: 04/10/12, 16:12
x 1




de BobFuck » 11/10/13, 15:30

Veranda este la sud?

Nu există izolație în pereți?
Poți să te izolezi din exterior?
0 x

dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1017
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 144




de dede2002 » 11/10/13, 19:52

Bonsoir,

Veranda este NE, sunt în proces de a face un alt SE mai mic.

Am încercat link-ul pentru simulare. Rezultatul D în clasificarea energetică.

Pereții nu sunt izolați. Este mortar de var, poate puțin mai bun decât cimentul?

Astăzi am instalat o izolație subțire (spumă + aluminiu) în spatele radiatoarelor pentru a reflecta căldura. Am făcut câteva măsurători cu un pistol cu ​​pointer cu laser, este util ca instrument.
T ° ext 4 °
perete exterior 7 °
perete interior 13 °
t int 14 °
sticlă 11 °
cadru (chiar deasupra radiatorului) 14 °
reflector din aluminiu (chiar sub) 19 °
radiator 35 °

Este prima zi de încălzire, voi continua să fac măsurători în timpul iernii.

Izolarea pereților nu este ușoară, este mare și există rame de piatră care ies în evidență.
Și vor trebui să poată respira ...
Ferestrele sunt mai simple și mai urgente, deoarece există unele care sunt putrede ...

A + André
0 x
dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1017
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 144




de dede2002 » 11/10/13, 19:59

Încerc să postez o fotografie.

Veranda de sud este în curs de finisare, 100% reciclată

Imagine
0 x
dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1017
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 144




de dede2002 » 12/10/13, 08:09

Buna,

În această dimineață m-am jucat cu termometrul, înainte de a porni din nou încălzirea.

ext. 2 °
perete ext. 5.5 °
perete int. 13 °
t int. 14 °
Cadru fereastră 11 °
Reflector de 13 °

sticlă: int. 8.5 ° ext 6 ° (delta t peste 4 mm. = 2.5 °)

Cazanul meu nu mai are reglementări de când a trecut măturătorul.
A deconectat ștecherul și, la repornire, nu a mai afișat.
M-am gândit la bateria de rezervă, care are 18 ani, dar instalatorul meu sugerează doar schimbarea computerului, cu o cotare de 1600 chf.

Deci nu, încerc să repar și între timp mă reglementez în manual. Termostatul cazanului nu este gradat, trebuie să reglez la cald apă t ° la întâmplare și să găsesc poziția corectă a supapei de amestecare, cele două circulatoare fiind punte pe linie. Am pus un cronometru ...
0 x
dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1017
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 144




de dede2002 » 12/10/13, 08:51

Mă enervează această supapă de amestecare, 3/4 deschisă am avut apa la 20 °, în timp ce ECS este la 55 °.
Abia l-am atins și apa care a ieșit a trecut la 45 °, atât de repede încât am auzit țevile funcționând. Sper ca cazanul să nu crape ...
0 x
dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1017
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 144




de dede2002 » 12/10/13, 15:23

Sunt eu din nou :P

Iată setarea cazanului meu în imagini.

Imagine

Imagine

Imagine

Imagine

Indicații nu foarte precise fără afișajul digital ...

A+
0 x


 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Înapoi la "Încălzire, izolare, ventilație, VMC, răcire ..."

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Google Adsense [Bot] și oaspeții 40