Presiunea suportată de PER

Lucrări referitoare la apă sanitară sau sanitară (caldă, rece, curată sau folosită). Gestionarea, accesul și utilizarea apei la domiciliu: foraj, pompare, puțuri, rețea de distribuție, tratare, salubrizare, recuperare a apei de ploaie. Procese de recuperare, filtrare, depoluare, depozitare. Repararea pompelor de apă. Gestionați, utilizați și economisiți apă, desalinizare și desalinizare, poluare și apă ...
SKR
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 14
Înregistrare: 28/10/18, 19:48

Presiunea suportată de PER




de SKR » 10/11/18, 16:28

bonjour,

Sistemul selectat de tratare a apei din piscină necesită un debit de evacuare de 18 m³ / h distribuit între 7 duze de refulare cu un diametru interior de 20 mm, duze furnizate de conducte U-PVC cu un diametru intern de 20 mm. Apa ar fi la 33 ° C.

18 m³ / h împărțit la 7 conducte = 2,57 m³ / h pe țeavă.

În cazul în care aceste conducte sunt inaccesibile, deoarece sunt situate, de exemplu, între un perete și peretele de beton al unei piscine cu gresie, care se sprijină direct pe acest perete, este mai bine să evitați accesoriile (coatele) inaccesibile.

Prin urmare, se pune întrebarea dacă este înțelept să optezi, în acest caz, pentru conducte PER (polietilenă reticulată), pentru a profita de flexibilitatea acestora.

Teama este că PER și armăturile de la capete nu suportă presiunea produsă de un astfel de debit în conducte cu un astfel de diametru.

>> Ce zici de?
>> Există un tip de PER armat capabil să reziste acestei presiuni?
>> Ai o idee mai bună?

PS:
Polietilena (neîncălzită) și aluminiul care constituie conductele multistrat nu suportă ozonul dizolvat pe care îl transportă aceste conducte.

Mulțumesc pentru ajutor.

Cordialement.

SKR
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2504
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 376

Re: Presiune suportată de PER




de Forhorse » 10/11/18, 20:12

chiar dacă există o corelație între debit și presiune, presiunea într-un circuit nu poate fi mai mare decât ceea ce provoacă debitul.
Mai concret: dacă pompa dvs. are o presiune maximă de 10 bar la debit zero, niciun punct în circuit nu poate fi mai mare de 10 bari. Este chiar mai degrabă opusul, deoarece la un debit zero, scăderea presiunii va scădea această presiune.
Și dacă o restricție în circuit crește viteza de curgere pentru a menține acest flux, presiunea la această restricție va scădea (efect venturi) și nu va crește.
Încă o dată, presiunea în amonte a acestei restricții nu poate fi mai mare decât presiunea pe care o poate asigura pompa cu debit zero.
0 x
SKR
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 14
Înregistrare: 28/10/18, 19:48

Re: Presiune suportată de PER




de SKR » 12/11/18, 14:11

Bună Forhorse,
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră.

Având în vedere datele despre pompă (a se vedea documentele atașate), un instalator ne-a spus acest lucru:
Presiunea maximă este de 2,1 bari (mai mică decât pe o instalație casnică).
Sugerez să instalați PER ca pentru podeaua încălzită:
https://www.finimetal.fr/produits/cosyt ... llent5.htm
et
https://www.finimetal.fr/produits/tubes ... sytube.htm

El adaugă:
PER este administrat pentru 6 bari la 50 ° C.
Pentru un debit real de 18 m³ / h, nu există niciun risc pentru PER.
Dar este mai bine să aveți un PVC flexibil cu un diametru exterior de 32 mm pentru duze cu un diametru interior de 20 mm.

întrebări:
Pentru același diametru interior, PVC-ul este mai mult sau mai puțin flexibil decât PER?
De ce este flexibil PVC mai bun decât PER?

Multumesc frumos.
jointes pièces
EN_MANUAL_FloPro VS_03-2017_B_H0589800.PDF
(2.48 Mio) S-au descărcat ori 1176
A1.jpg
A1.jpg (45.25 KiB) Vizualizat de 14304 de ori
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2504
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 376

Re: Presiune suportată de PER




de Forhorse » 12/11/18, 20:54

SKR a scris:De ce este flexibil PVC mai bun decât PER?


Intreaba instalatorul care te-a sfatuit ...
Pentru mine PVC-ul (în special flexibil) îmbătrânește mult mai puțin bine decât PER, dar nu sunt instalator.
0 x
SKR
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 14
Înregistrare: 28/10/18, 19:48

Re: Presiune suportată de PER




de SKR » 12/11/18, 23:52

Este încordat.
Mărfuri.
Dacă avem opțiuni pentru PER, ce tip de PER ar trebui să mergem la: A, B, C, altele?
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Gaston
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1910
Înregistrare: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Presiune suportată de PER




de Gaston » 13/11/18, 14:12

Forhorse a scris:Mai concret: dacă pompa dvs. are o presiune maximă de 10 bar la debit zero, niciun punct în circuit nu poate fi mai mare de 10 bari.
Acest lucru este probabil cel mai probabil în cazul de față, dar nu în cazul general.

Dacă pompa nu se află în punctul cel mai jos al circuitului, este foarte posibil să existe în partea de jos a circuitului o presiune (marcant) mai mare decât cea la ieșirea pompei.
0 x
SKR
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 14
Înregistrare: 28/10/18, 19:48

Re: Presiune suportată de PER




de SKR » 13/11/18, 14:23

Salut Gaston,
Vă mulțumim pentru observația dvs.
Dacă orificiul de evacuare de la capătul conductei este situat cu 35 cm mai jos decât pompa, asta face o diferență mare de presiune?
De exemplu, dacă pompa dă 2,1 bari, câtă presiune ar fi la sfârșit?
Mărfuri.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Gaston
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1910
Înregistrare: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Presiune suportată de PER




de Gaston » 13/11/18, 18:03

Pentru apă, există 1 bar pentru 10 metri înălțime, deci 35 cm sunt cu 0,035 bari mai mult ...

În plus, observația mea nu este valabilă pentru ieșirea circuitului (în acest caz, debitul este cel care crește), ci doar în cazul în care o conductă coboară mult mai jos pentru a urca apoi (ceea ce nu face în general nu pentru o piscină).
0 x
SKR
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 14
Înregistrare: 28/10/18, 19:48

Re: Presiune suportată de PER




de SKR » 13/11/18, 21:53

Auzi, Gaston. Mulțumesc.
0 x
SKR
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 14
Înregistrare: 28/10/18, 19:48

Re: Presiune suportată de PER




de SKR » 17/11/18, 17:32

Buna ziua toata echipa,

Potrivit opiniilor tale, se pare că PER poate satisface cererea reamintită mai jos:

Istoric:
Deasupra solului cu gresie.
Tratarea apei de către un ozonator având particularitatea de a trimite ozon dizolvat în bazin în timpul ozonărilor de șoc nocturn, făcând astfel dezinfectantul apei fără a fi nevoie să folosească substanțe chimice persistente.

Ozonizarea șocului se realizează prin 7 duze plasate la baza pereților, duze unghiulare (Ø int 20 mm) al căror efect Karcher „linge” pereții, iar obținerea acestui efect necesită maximizarea vitezei apă în conducte (Ø interior 20 mm).

Aceste conducte sunt conectate la o galerie, cu valve care permit măsurarea debitului fiecărei duze. Țevile au lungimi diferite (320, 335, 525, 670, 235, 185 și 340 cm).

Pereți: perete de beton 20 cm
Temperatura apei: 33 ° C
Pompă cu viteză variabilă Zodiac FloPro VS 1,6 CP
Presiunea maximă produsă de pompă: 2,1 bari
Debit real: 18 m³ / h împărțit la 7 conducte = 2,57 m³ / h pe conductă, adică 0,714 L / s
Viteza în fiecare conductă: 2,27 m / s.

Problema:
În cazul în care aceste conducte sunt inaccesibile, deoarece sunt situate, de exemplu, între un perete și peretele de beton al unei piscine cu gresie, care se sprijină direct pe acest perete, este mai bine să evitați accesoriile (coatele) inaccesibile.

Soluția:
Se pare că este înțelept să optezi, în acest caz, pentru țevi PER, pentru a profita de flexibilitatea lor, deoarece astfel ar exista fitinguri de compresie doar la capete (accesibile). PER ar fi protejat de teci și, pentru a evita ciupirea, coturile ar trebui să fie întărite (cu gulere sau altfel?).

Se pare că PVC-ul (în special flexibil) îmbătrânește mult mai puțin bine decât PER.
În plus, PER (PEX) este mai rezistent decât PVC-ul la ozonul dizolvat.

Vezi aici:
https://www.ozonesolutions.com/info/ozo ... -materials

Întrebarea:

Ce tip de PER este cel mai rezistent pentru o astfel de aplicație?

Conform tabelului următor, HousePEX (MR PEX) PEX-A ar fi cel mai bun:
https://www.houseneeds.com/learning-cen ... on-by-type

Produsul:
https://www.lkpex.com/en/products/

broșură:
https://www.lkpex.com/globalassets/lk-p ... -03-09.pdf

Ce crezi?

Mulțumesc pentru ajutor.

Cordialement.

SKR
0 x

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Reveniți la „Gestionarea apei, instalații sanitare și igienizare. Pompare, găurire, filtrare, puțuri, recuperare ... "

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 99