Izy, daca circulatorul ECS-PAC functioneaza 24 de ore pe zi, este pentru ca am marit setarea termostatului ECS deoarece acesta este cel care controleaza (controlat?) declansarea lui...practic acum termostatul ECS nu mai este. util, este doar comutatorul circulatorului: e pe max tot timpul...După analizarea curbelor de consum și temperatură ambientală după câteva zile în această configurație I
o pornire la fiecare 2 ore pentru aproximativ 10 minute de funcționare a compresorului (= 12 * 0.167 = 2h/zi)...VS 4 porniri pe zi de 25 până la 30 min pentru primele 2 sezoane...( = și în jur de 2h/zi...Ce ciudat este!
)
Dar consum puțin mai mult în fiecare zi: am trecut de la 1.2 la 1.3 kWh la 1.6 la 1.7 kWh...(+ 30%)
Circulatorul singur in pozitie minima (atunci cand pompa de caldura nu se roteste) este 0.01 * 22 = 0.22 kWh/zi... inainte consuma 0.03 * 2 = 0.06 kWh/zi deci consumul propriu al pompei de caldura mergea de la :
- Sezonul 1 și 2: 1.25 - 0.06 = 1.2 kWh/zi
- Sezonul 3: 1.65 - 0.22 = 1.4 kWh/zi
Deci compresorul functioneaza putin mai mult (+ 17% din timp) dar pentru o temperatura ACM ceva mai mare (confort imbunatatit)...
În schimb, dacă pun în această configurație termocirculatorul ACM la turație mare (care a fost cea mai bună setare pentru sezonul 1 și 2), consumul zilnic explodează la 2.5 kWh... (cu 24 * 0.03 = 0.72 kWh de circulator). consum și 1.8 kWh consum PAC)...
Așadar, iată că noua configurație mi se pare mai bună, dar creează mai multe cicluri de pornire...Este chiar enervant (= uzură prematură?) pentru o pompă de căldură? De asemenea, un frigider trebuie să pornească de aproximativ zece ori pe zi...
Ei bine, încă nimeni să facă un montaj similar?