Cazan de lemn și cădere de tensiune

Construirea habitatului natural sau ecologic: planuri, proiectare, sfaturi, expertiză, materiale, geobiologie ... Casă, construcție, încălzire, izolare: tocmai ați primit una sau mai multe citate. Nu pot alege? Precizați problema dvs. aici și vă vom sfătui cu privire la alegerea corectă! Ajutor în citirea DPE sau a diagnosticării energiei de mediu. Ajutor la cumpărarea sau vânzarea de bunuri imobiliare.
Avatar de l'Utilisateur
Cuicui
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 3547
Înregistrare: 26/04/05, 10:14
x 6




de Cuicui » 08/02/09, 16:15

Rabbit a scris:Circulatorul la oprire este puțin rezistent

Rezistența circulatorului este efectiv minimă și nu împiedică termosifonul.

Pe de altă parte, văzând un instalator la locul de muncă, am fost surprins că nu respecta pârtiile.
Răspunsul lui: nu mai este nevoie de o pantă, deoarece circulatorul funcționează tot timpul!
Cu toate acestea, o pantă este necesară nu numai pentru termosifon, ci și pentru a elimina aerul și pentru a putea să se scurgă atunci când este necesar.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8687




de Did67 » 08/02/09, 18:02

Cuicui a scris:
Rezistența circulatorului este efectiv minimă și nu împiedică termosifonul.

Pe de altă parte, văzând un instalator la locul de muncă, am fost surprins că nu respecta pârtiile.
Răspunsul lui: nu mai este nevoie de o pantă, deoarece circulatorul funcționează tot timpul!
Cu toate acestea, o pantă este necesară nu numai pentru termosifon, ci și pentru a elimina aerul și pentru a putea să se scurgă atunci când este necesar.


OK.

Acestea fiind spuse, cred că depinde și de stadiul de ardere: un cazan complet încărcat, se aprinde complet, se întrerupe ... Va fi suficient termosifonul (într-o instalație proiectată cu un circulator) ??? Aceasta a fost întrebarea noastră forumeur (și preocuparea lui). Eu, nu știu. Dacă există un circulator, nu este deloc distractiv să pierdeți electricitatea. Acest lucru se datorează faptului că termosifonul nu este suficient în funcționarea normală. Nu ? Și dacă nu este suficient, cazanul se va încălzi fără el? Nu ? Mai ales că circulatorul va face încă ceva mai multă rezistență, în loc să ajute!

Deci, mă abțin să răspund prietenului nostru.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
iepure
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 823
Înregistrare: 22/07/05, 23:50
x 2




de iepure » 08/02/09, 19:07

Există un singur mod de a ști.

Trebuie să încărcați complet cazanul.
Și odată ce se încălzește corect.
tăiați curentul și verificați presiunea circuitului.
El va ști repede la ce să se aștepte în caz de pană de curent.
De fapt, este foarte liniștitor să ai această experiență, deoarece
oricând puteți porni din nou alimentarea.
modificați instalarea pentru a corecta o problemă care ar fi apărut
Acest lucru nu va fi cazul în cazul unei întreruperi de curent.

Deci, mă abțin să răspund prietenului nostru.

De ce este asta ?
Este matur și responsabil. Îi răspundem la întrebări la
Din câte știm, depinde de el să o rezolve și să își asume responsabilitatea
decizii.
0 x
foxmk
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 10
Înregistrare: 30/10/08, 09:56
Locul de amplasare: 39 (înjură)




de foxmk » 08/02/09, 19:25

Da, nu-ți face griji, sunt adult!
Nu trebuie să testez! Știu din experiență că termosifonul nu absoarbe toată energia și, prin urmare, cazanul meu se supraîncălzește! (Sunt sigur de asta!) Este un cazan foarte vechi datând din 1985 și cazul s-a întâmplat deja.
Ceea ce vreau să știu este dacă pe un cazan recent (nou) cu ardere inversă, dacă faptul că ventilatorul care activează arderea se oprește, este suficient pentru a încetini suficient arderea, astfel încât să nu nu există supraîncălzire?
De asemenea, în cazul arderii obișnuite, supapa termostatului ar trebui să se închidă, oprește complet focul până la uciderea acestuia sau nu există nicio șansă să se întâmple? ?
Și în cele din urmă, ce riscuri pentru casă și ce riscuri pentru cazan?
Vă mulțumesc din nou.
0 x
Surfeurseb
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 79
Înregistrare: 01/12/05, 11:51
Locul de amplasare: Bretania
x 1




de Surfeurseb » 08/02/09, 19:34

Am un cazan cu ardere inversă, Unical turbo2.
Dacă există o întrerupere a tensiunii, ventilatorul nu mai poate alimenta șemineul cu aer și, prin urmare, rămâne „în incubator”: ca atunci când cazanul este întrerupt.
Pe acest tip de cazan, funcționarea este totală sau nimic: dacă este nevoie de calorii, ventilatorul este pornit, forțând arderea în jos. De îndată ce temperatura este atinsă, ventilatorul se oprește, cazanul este întrerupt până la următorul apel al termostatului.

Absolut nici un risc cu o pană de curent, mai ales că există și o supapă de siguranță cu intrare de apă rece, dacă termostatul nu funcționează corect.
0 x
foxmk
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 10
Înregistrare: 30/10/08, 09:56
Locul de amplasare: 39 (înjură)




de foxmk » 08/02/09, 21:04

Absolut „fără risc” înseamnă că ai testat deja?
Mi s-a spus că „reîncărcarea” apei reci din cazan a fost foarte dăunătoare pentru ea, că a deteriorat-o mult? Este adevarat ?
Oricum vă mulțumesc pentru răspuns!
0 x
Surfeurseb
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 79
Înregistrare: 01/12/05, 11:51
Locul de amplasare: Bretania
x 1




de Surfeurseb » 08/02/09, 21:57

De 3 ani de când îl folosesc, acest lucru s-a întâmplat deja: problema este mai degrabă că cazanul se oprește complet.

Când vreau să lucrez la el, trebuie doar să opresc alimentarea și să aștept să se răcească jarul.

În unele cazuri, cazanul poate crește mai mult decât valoarea de referință a temperaturii: într-o furtună, de exemplu, tirajul este prea mare dacă supapa de by-pass nu se deschide (blocată de bistre).
De îndată ce temperatura ajunge la peste 90 ° C, supapa se deschide și lasă apa rece să răcească cazanul: s-a întâmplat o singură dată pentru mine.

Cel mai mare risc cu un cazan pe lemne este murdărirea foarte rapidă a conductei, urmată de „focul de coș”.
Având în vedere cantitatea de lemn consumată, apelez la o curățare pe lună, deoarece am avut deja „căldură” odată cu declanșarea unui incendiu: conducta s-a făcut roșu aprins la ieșirea cazanului, zgomot, atât de puternic de aspirare a aerului că ridică supapa de alimentare cu aer.
În acest caz, o soluție: termicați toate prizele de aer și așteptați să se oprească! Am dat deja ...
0 x
trpcinema
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 6
Înregistrare: 08/12/11, 02:32

soluție de întrerupere a energiei electrice




de trpcinema » 08/12/11, 12:35

salut .. din fericire există profesioniști care să se gândească la toate acestea

vinde un invertor eco la Bouilleurs de France

http://www.bouilleur.fr

10 ani garanție, 21 ore de autonomie cu un circulator de 40 w consum.
Nu sunt suficient de chemat pentru a-ți explica totul, dar am unul acasă și funcționează .. și tocmai punctul forte este că pornește doar în caz de întrerupere a curentului .. sau siguranță care suflă spre deosebire de un invertor tipic pe sursa de alimentare a computerului și permite încălzirea caloriferelor indiferent de ce.
cordialement
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8687




de Did67 » 08/12/11, 14:05

Surfeurseb a scris:
Cel mai mare risc cu un cazan pe lemne este murdărirea foarte rapidă a conductei, urmată de „focul de coș”.
Având în vedere cantitatea de lemn consumată, apelez la o curățare pe lună, deoarece am avut deja „căldură” odată cu declanșarea unui incendiu: conducta s-a făcut roșu aprins la ieșirea cazanului, zgomot, atât de puternic de aspirare a aerului că ridică supapa de alimentare cu aer.
În acest caz, o soluție: termicați toate prizele de aer și așteptați să se oprească! Am dat deja ...


Am experimentat acest lucru și cu o sobă la casa părinților mei: total de acord! De departe primul risc. Și spectaculos: noaptea, flăcările și flăcările ies din șemineu !!!

Dacă coșul de fum este bine conceput, să nu treacă chiar lângă un cadru de lemn, că nu a fost așezată nicio partiție din placaj sau alt material inflamabil, într-adevăr, mai ales să nu faceți nimic și să închideți totul curenții de aer pentru a încetini arderea ... Totul va merge bine și conducta va fi nichel la sosire ...
0 x
dedeleco
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9211
Înregistrare: 16/01/10, 01:19
x 11




de dedeleco » 08/12/11, 16:01

Când vine vorba de focul puștilor, am făcut multe greșeli fizice de bază, cum ar fi să nu măturați suficient sau să fiți măturat rău, să nu aveți o combustie complet eficientă, fără schimbător de căldură unde vedem depozitul de funingine, prin arderea lemnului verde sau plin cu apă, deloc uscat, doar de pin tăiat, fără a testa funinginea coșului de fum sau coșul răsucit cu zone orizontale, descendente sau cu secțiune variabilă sau prea rece, permițând depozitare și depunere de funingine prea rapidă și aproape inamovibilă prin măturare.
Fără erori uriașe, măturăm la fiecare 3 până la 6 luni testând acumularea de funingine, scuturând ieșirea coșului de fum sau căutând funingine în schimbător.

Dacă trăim în anxietatea șemineului, există erori gigantice !!
Unora dintre profesioniști nu le pasă de greșelile cu clienții lor de vacă de bani.

Focul coșului este pompieri de urgență !!
Vedeți ce recomandă să stingă (google sau altul, stingător cu apă, fără aer).
0 x

 