Cazan de lemn și cădere de tensiune

Construirea habitatului natural sau ecologic: planuri, proiectare, sfaturi, expertiză, materiale, geobiologie ... Casă, construcție, încălzire, izolare: tocmai ați primit una sau mai multe citate. Nu pot alege? Precizați problema dvs. aici și vă vom sfătui cu privire la alegerea corectă! Ajutor în citirea DPE sau a diagnosticării energiei de mediu. Ajutor la cumpărarea sau vânzarea de bunuri imobiliare.
foxmk
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 10
Înregistrare: 30/10/08, 09:56
Locul de amplasare: 39 (înjură)

Cazan de lemn și cădere de tensiune




de foxmk » 07/02/09, 22:51

bonjour,
Îmi pun o mică întrebare: cum te faci când te încălzești cu un cazan pe lemne care încălzește un circuit hidraulic pe calorifere (deci cu un circulator) și există o întrerupere a curentului? În acest caz, apa nu mai circulă, cazanul crește în presiune, își golește apa ... dar focul continuă să ardă ...
Nu este acest lucru periculos pentru casă, circuitul de încălzire, cazanul?
Goliți cazanul? Și dacă nu sunteți acolo, ce se întâmplă?
Ezit să instalez un cazan pe lemn nou și din nou în această seară, după o întrerupere a curentului electric de 2 ore, mi-am golit cazanul pe lemn pentru a nu risca supraîncălzirea.
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79841
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 11306




de Christophe » 07/02/09, 23:11

Există (cel puțin) 2 moduri de a evita acest lucru:

a) Supapă de siguranță termică (numită și supapă de siguranță termostatică) care se deschide și injectează apă rece în cazan: este obligatorie pentru asamblare (asigurare) și adesea inclusă în cazan! Câteva explicații și planuri aici: https://www.econologie.com/forums/photos-et- ... t4368.html

Problemă: atunci când se injectează, suprapresiunea rețelei deschide supapa grupului de siguranță al rețelei de încălzire și există riscul de inundații (cu excepția cazului în care este drenată la canalizare, dar acest lucru se întâmplă rar!) ...

b) Puneți un invertor pe circulator

Exemplu: un invertor foarte mic de 400VA are o baterie mică de 4.5 Ah sau o capacitate de 54 Wh. Prin urmare, un circulator de 45 W poate funcționa mai mult de o oră.

Evident, acest lucru amână doar termenul limită, dar o oră nu este rău ... Idealul va fi să ai o capacitate

Prin urmare, ar fi suficient să conectați o baterie veche mică la invertorul de 45 Ah pentru a avea 10 ore de autonomie ... și problema este rezolvată!
0 x
Avatar de l'Utilisateur
iepure
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 823
Înregistrare: 22/07/05, 23:50
x 2




de iepure » 08/02/09, 01:57

Sau pur și simplu un termosifon.
: Cheesy: Chiar și fără electricitate se încălzește, în cele din urmă apă caldă
circulă.
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79841
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 11306




de Christophe » 08/02/09, 02:08

Este o remarcă bună, dar nu neapărat compatibilă cu instalația hidraulică (necesită conducte supradimensionate), deci în casele recente sau noi: nu prea posibil ...

Pe de altă parte, ne putem imagina punerea eficientă a rezervorului tampon ACM într-un termosifon ...
0 x
foxmk
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 10
Înregistrare: 30/10/08, 09:56
Locul de amplasare: 39 (înjură)




de foxmk » 08/02/09, 09:19

Asta înseamnă că, chiar și cu un cazan recent, cu ardere inversă, care, prin urmare, funcționează cu un ventilator, acest lucru nu împiedică supraîncălzirea?
Este posibil ca un rezervor tampon să absoarbă excesul de energie dacă conexiunea sa permite funcționarea ca un termosifon?
Dar pentru acest tip de operațiune, rezervorul tampon nu ar trebui să fie ridicat? (mai înalt decât cazanul)
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră
0 x
Avatar de l'Utilisateur
iepure
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 823
Înregistrare: 22/07/05, 23:50
x 2




de iepure » 08/02/09, 09:53

Asta înseamnă că, chiar și cu un cazan recent, cu ardere inversă, care, prin urmare, funcționează cu un ventilator, acest lucru nu împiedică supraîncălzirea?

Trebuie să vedem la ce folosește ventilatorul.

Este posibil ca un rezervor tampon să absoarbă excesul de energie dacă conexiunea sa permite funcționarea ca un termosifon?

Desigur, nu vă faceți griji, termosifonul este mai puțin eficient
, pentru țevi de același diametru, ca un circuit cu circulator.
Dar cele 2 sisteme pot fi utilizate pe același circuit, trebuie
doar eliminați anti-returnarea. [/ quote]

Dar pentru acest tip de operațiune, rezervorul tampon nu ar trebui să fie ridicat? (mai înalt decât cazanul)
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră

Acest lucru este într-adevăr de dorit, dar în cazul unei întreruperi de curent, obiectivul este evacuarea căldurii și încălzirea clădirii.
la fel de mult pentru a lăsa această grijă radiatoarelor.
0 x
foxmk
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 10
Înregistrare: 30/10/08, 09:56
Locul de amplasare: 39 (înjură)




de foxmk » 08/02/09, 11:12

Ventilatorul este folosit pentru a crea mișcarea de aer necesară arderii lemnului.
În plus, la mine acasă, se pare că termosifonul funcționează foarte prost sau deloc, chiar dacă cazanul este un stadiu sub radiatoare ... De aceea mă întrebam dacă un rezervor tampon ar putea absorbi toată căldura. energie care nu ar mai intra în circuitul de încălzire al casei.
Și, în cele din urmă, la sfârșitul zilei, dacă sunt absent și există o întrerupere a curentului, circuitul se supraîncălzește, securitatea pornește și golește apa și, după aceea, ce se întâmplă cu cazanul cine continuă să ardă lemne? Există un risc pentru casă, cazanul este apoi defect?
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Cuicui
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 3547
Înregistrare: 26/04/05, 10:14
x 6




de Cuicui » 08/02/09, 12:07

foxmk a scris:se pare că termosifonul funcționează foarte prost sau deloc, chiar dacă cazanul este un stadiu sub radiatoare ...

Un circuit funcționează ca un termosifon dacă țevile au o pantă suficientă peste tot și dacă nu există supape anti-retur cu arc care să împiedice fluxul liber de apă.
Imagine
Toate aceste aspecte trebuie luate în considerare la proiectarea sistemului de încălzire, pentru a nu fi blocate sau chiar în pericol în cazul unei întreruperi de curent. Poate ar trebui să vedem cum să modificăm o instalație existentă fără costuri prea mari.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8687




de Did67 » 08/02/09, 14:31

Cuicui a scris:să aibă o pantă suficientă peste tot și dacă nu există supape de reținere cu arc care împiedică fluxul liber de apă.
[Img]


Dacă există un circulator precum a spus primul forumeur, și dacă este oprit în timpul unei avarii, avem deja un obstacol, nu ???
0 x
Avatar de l'Utilisateur
iepure
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 823
Înregistrare: 22/07/05, 23:50
x 2




de iepure » 08/02/09, 14:53

Circulatorul la oprire dă puțină rezistență dar
nu împiedică termosifonul.
0 x

 