Pentru a reveni puțin la subiect și pentru cei care sunt interesați de pierderile comparative ale unui circuit la 24V și 220V, am făcut, cu ThierrySan, un mic calcul pe ultimele pagini ale
acest subiect.
Poți merge să arunci o privire. În caz contrar, pentru cei leneși, rezultatul curselor este următorul: pentru a avea pierderi echivalente în 24V față de cele ale unui circuit de 1,5 mm² în 240V (aproximativ pentru a simplifica calculele), s-ar solicita fire de 24V
14mm în diametru !!!
Acum, se pune întrebarea pentru a ști dacă, pe lungimea cablajului unei case nu prea mari (maxim 30 m pentru un anumit circuit), aceste pierderi sunt rezonabile sau nu la 24V.
Ar putea fi, de asemenea, interesant să comparați pierderile unui cablaj de joasă tensiune DC cu pierderile datorate eficienței transformatoarelor de 220V ~ -> 24V-.