Ecowatt 850 afișează consumul dublu ???

echipamente electronice și de calculator hi-tech și Internet. O mai bună utilizare a energiei electrice, de ajutor cu munca și caietul de sarcini, selectarea echipamentelor. Prezentari program și planuri. Valuri și poluarea electromagnetică.
Sigma
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 2
Înregistrare: 30/07/11, 10:41

Ecowatt 850 afișează consumul dublu ???




de Sigma » 31/07/11, 17:18

Bună ziua tuturor, nou membru pe forum dar cititor sârguincios și admirativ deja de ceva timp ...
Am o problemă ciudată pe care nu am găsit-o în altă parte pe web: ecowatt-ul meu 850 afișează (exact?) Dublul consumului real. Permiteți-mi să vă explic: mă aflu în 220V trifazat, așa că am cumpărat 2 cleme suplimentare și le-am fixat (nu fără dificultate) la intrarea diferențialului principal. De exemplu, când pornesc ceainicul de 2500W - verificat de un debitmetru - ecowatt îmi arată 5000W în plus! - Voi face poze pentru a ilustra dacă este necesar -
Nu inteleg ! :şoc:
Dacă cineva are o idee, m-ar stresa ...
Va multumesc anticipat
S
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79901
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 11339




de Christophe » 31/07/11, 20:59

Sunt exact în aceeași configurație ca tine (220V tri) și am observat același fapt.

Pentru a corecta, urmați metoda de calibrare indicată în acest subiect: https://www.econologie.com/forums/ecowatt-85 ... t8764.html prin corectarea tensiunii prin configurare

În cazul dvs. ar fi necesar să puneți, ca și mine, 120 sau 130V de tensiune pentru a restabili puterea corectă măsurată.

Cel mai bun este să faceți o calibrare pe parcursul mai multor zile (a se vedea metoda de aici https://www.econologie.com/forums/ecowatt-85 ... t8764.html )
Dernière édition alin Christophe 21 / 03 / 14, 12: 44, editate 1 ori.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2510
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 377




de Forhorse » 01/08/11, 03:50

Cred că setarea tensiunii pe ecowatt este destinată monofazei.
În trei faze, este de asemenea necesar să se indice tensiunea neutră de fază și să se deducă tensiunea dintre faze.
Deci, dacă îi spui că tensiunea la domiciliu este de 220V, el consideră că ești în 400V tri (tensiune distribuită în general în Europa, cu excepția anumitor zone) ceea ce este fals.
Setarea tensiunii la 120V pentru a corecta problema confirmă acest lucru.
Pe o rețea trifazată de 220V, tensiunea monofazată neutră de fază este teoretic 127V, deci această valoare trebuie introdusă în ecowatt, adaptându-se desigur în funcție de măsurarea reală.
(mai general tensiunea dintre fază trebuie împărțită la rădăcina pătrată a 3)
0 x
Sigma
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 2
Înregistrare: 30/07/11, 10:41

Mulțumesc Christophe și Forhorse




de Sigma » 01/08/11, 07:52

mari răspunsuri rapide și motivate!

De asemenea, m-am gândit că faptul că clemele se ating între ele ar putea fi o problemă, chiar am introdus carton între ele, dar asta nu a schimbat nimic, așa că acesta este într-adevăr un bug - sau o limitare - a ecowattului. Am setat 130V (știm doar să setăm în zece) și arată mai realist, uf!
Întrebare stupidă (?) - dacă ecowattul se bazează pe tensiunea setată, nu ar fi mai ușor să puneți 380V (220x1.73) pe el cu un singur clemmetru?
nu mult timp astăzi, voi face din nou câteva teste și mă voi întoarce.
Multumesc din nou!
S
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2510
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 377




de Forhorse » 01/08/11, 12:26

se întoarce la același lucru, deoarece cei care vor fi în mono ar fi obligați să intre 400V când au 230V între fază și neutru.
Trebuie doar să știi că asta este tot. Este doar o imprecizie a instrucțiunilor
0 x

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Înapoi la «Electricitate, electronică și calculatoare: Hi-Tech, internet, DIY, iluminat, materiale și știri»

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 230