Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de Christophe » 10/02/24, 16:21

Rețelele trifazate trebuie să fie mai mult sau mai puțin echilibrate în funcție de utilizările locuinței, adică în timpul cablajului electric inițial...De exemplu: nu punem aragazul în aceeași fază cu spălătoria cu spălătorie. masina de spalat si uscat...

După utilizare, este complet aleatoriu și într-adevăr depinde de managerul de rețea să rezolve lucrurile... dar asta s-ar putea schimba... tocmai datorită (pentru că?) Linkys trifazat.

Electricitatea nu este încă destul de scumpă... fiul meu!
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Remundo
moderator
moderator
posturi: 17205
Înregistrare: 15/10/07, 16:05
Locul de amplasare: Clermont Ferrand
x 5758

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de Remundo » 10/02/24, 17:45

Am două Linky-uri trifazate, acceptă puteri dezechilibrate.

În plus, nu este posibil să existe în mod constant 3 faze de putere egală într-o casă. Pentru că dispozitivele sunt monofazate și fără reguli între ele.
0 x
Imagine
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 10348
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 3026

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de sicetaitsimple » 10/02/24, 18:08

Christophe a scris:
După utilizare, este complet aleatoriu și într-adevăr depinde de managerul de rețea să rezolve lucrurile... dar asta s-ar putea schimba... tocmai datorită (pentru că?) Linkys trifazat.

Nu se înțelege ...
0 x
Peter
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 592
Înregistrare: 15/09/05, 02:20
x 319

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de Peter » 10/02/24, 18:52

Remundo a scris:Am două Linky-uri trifazate, acceptă puteri dezechilibrate.

În plus, nu este posibil să existe în mod constant 3 faze de putere egală într-o casă. Pentru că dispozitivele sunt monofazate și fără reguli între ele.

Interesant, în ce măsură acceptă un dezechilibru, ai încercat?

Si eu sunt in tri 12kVA dar nu consum niciodata asa putere, daca as merge la 6kVA cu un linky as putea consuma 20A pe o singura faza ca in prezent?
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Remundo
moderator
moderator
posturi: 17205
Înregistrare: 15/10/07, 16:05
Locul de amplasare: Clermont Ferrand
x 5758

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de Remundo » 10/02/24, 19:22

tolerează câțiva kW, asta e sigur. Am văzut diferențe de până la 5 kW între faze.

De fapt, am impresia că singurul lucru care îl poate face să sară este un prag de curent pe fază.
0 x
Imagine
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 10348
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 3026

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de sicetaitsimple » 10/02/24, 20:08

Petrus a scris:Si eu sunt in tri 12kVA dar nu consum niciodata asa putere, daca as merge la 6kVA cu un linky as putea consuma 20A pe o singura faza ca in prezent?


Dacă aveți declanșări trifazate din cauza unei faze supraîncărcate, aveți două sau trei soluții:
-fie rezolvați problema instalației dvs. interioare transferând alimentarea la dispozitivul care declanșează (l-ați identificat?) de la faza cea mai încărcată la cea mai puțin încărcată, dacă știți cum să o faceți de ce nu dar ca I As mentionat mai sus, nu este intotdeauna usor, mai ales intr-o casa veche. Daca nu stii este interventia unui electrician, un cost.
- sau trece la monofazat, dar asta este si un cost (interventie enedis). Dar dacă estimați că consumul dvs. maxim este de 6kVA, puteți reduce abonamentul la această valoare, rezultând unele economii în timp
- fie instalați o debarasare a sarcinii pe faza cea mai încărcată, cu condiția să aveți dispozitive care pot fi debarcate cu ușurință fără constrângeri.
0 x
Peter
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 592
Înregistrare: 15/09/05, 02:20
x 319

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de Peter » 10/02/24, 20:40

Remundo a scris:tolerează câțiva kW, asta e sigur. Am văzut diferențe de până la 5 kW între faze.
De fapt, am impresia că singurul lucru care îl poate face să sară este un prag de curent pe fază.

La un abonament de câți kVA?

Momentan nu am un PB pe instalație, în mod normal eu sunt cel care l-a făcut :D
Marii consumatori sunt bine repartizați pe cele trei faze, întrebarea mea este doar dacă linky-ul mi-ar permite să trec la un abonament mai mic dat fiind că este un contor „inteligent” care calculează logic puterea totală, spre deosebire de un întrerupător mecanic care se va declanșa. la o treime din puterea abonamentului pe o fază și, prin urmare, vă solicită să încheiați un abonament mai mare decât nevoile dvs. reale.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Remundo
moderator
moderator
posturi: 17205
Înregistrare: 15/10/07, 16:05
Locul de amplasare: Clermont Ferrand
x 5758

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de Remundo » 10/02/24, 20:44

Am 12 kVA si 15 kVA
0 x
Imagine
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 10348
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 3026

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de sicetaitsimple » 10/02/24, 21:03

Petrus a scris: întrebarea mea este doar să știu dacă linky-ul mi-ar permite să trec la un abonament mai mic, având în vedere că este un contor „inteligent” care calculează logic puterea totală, spre deosebire de un întrerupător mecanic care se va declanșa la o treime din puterea abonamentul de-a lungul unei etape și, prin urmare, vă solicită să încheiați un abonament mai mare decât nevoile dvs. reale.


Din câte știu nu, linky se declanșează atunci când una dintre faze depășește puterea.
1 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79845
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 11312

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de Christophe » 11/02/24, 00:11

sicetaitsimple a scris:
Christophe a scris:
După utilizare, este complet aleatoriu și într-adevăr depinde de managerul de rețea să rezolve lucrurile... dar asta s-ar putea schimba... tocmai datorită (pentru că?) Linkys trifazat.

Nu se înțelege ...


Nu fi prost, ai inteles foarte bine...