Reduceți puterea unei rezistențe de încălzire 3KW-220v

echipamente electronice și de calculator hi-tech și Internet. O mai bună utilizare a energiei electrice, de ajutor cu munca și caietul de sarcini, selectarea echipamentelor. Prezentari program și planuri. Valuri și poluarea electromagnetică.
Avatar de l'Utilisateur
elefant
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 6646
Înregistrare: 28/07/06, 21:25
Locul de amplasare: Charleroi, centrul lumii ...
x 7




de elefant » 29/12/12, 00:29

Wow!

În Belgia, încălzirea electrică este rară, deoarece este scumpă. Și că, în general, vi se refuză astfel de puteri în zonele rezidențiale.

Consumul standard al unei gospodării este de aproximativ 4000 KWh / an, 8000 pentru cei care au un cazan!

În trecut, am conectat foarte mult între 3 X 20 și 3 X 40 220/380

Acum, suntem mai mult în 1 X 40, 1 X 60 pentru a evita problemele de rupere a neutrului.
0 x
PCQ elefant suprem de onoare éconologue ..... Sunt prea precaut, nu este suficient de bogat și prea leneș pentru a salva într-adevăr CO2! http://www.caroloo.be
Avatar de l'Utilisateur
fabio.gel
Bun econolog!
Bun econolog!
posturi: 282
Înregistrare: 06/03/08, 13:33
Locul de amplasare: 14 - Calvados
x 6

Diferența de preț la tocătoarele de încărcare




de fabio.gel » 29/12/12, 11:04

Incredibilă diferența de preț la tocătoarele de încărcare

Pentru a-mi gestiona mingea am nevoie doar de o bandă.

Am urmat acest model:

Imagine

și mult la cel mai scump 246 € nou
http://www.articles-quincaillerie.fr/electricite-4/delesteur-monophase-230-v-3-modules-1-circuit-15-a-legrand-139970.html

la cel mai ieftin 97.43 € nou (FDP inclus)
http://www.centrale-brico.com/bricolage/produit/B790400.htm?PROD_id=B05005AE-4781-4345-924D-47EA4161A197

:şoc:

Pe de altă parte, pe această mașină de tocat sarcina este indicat 15 A max mașină ce înseamnă asta?
0 x
Fac tot ce pot pentru a nu lăsa o copie copiilor mei ...
gegyx
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 7356
Înregistrare: 21/01/05, 11:59
x 3250




de gegyx » 29/12/12, 11:34

:şoc:

Este însă clar.

Când intensitatea care trebuie furnizată în casă depășește cea pe care ați indicat-o pe mașina de tocat sarcina (15, 30, 45, ... 90A), indicația este setată identic cu metrul dvs. 15A.
Până când consumul excesiv din casa ta se calmează ...

Pe acest circuit de maxim 15A, vă veți conecta cumulul (care consumă mai puțin de 15A)
Deci, firele de intrare ale curentului care alimentează întrerupătorul circuitului acestui cumulus nu vor proveni de pe banda panoului electric, ci de pe dispozitivul de împingere a sarcinii.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
fabio.gel
Bun econolog!
Bun econolog!
posturi: 282
Înregistrare: 06/03/08, 13:33
Locul de amplasare: 14 - Calvados
x 6

există oboseală în anvelope




de fabio.gel » 29/12/12, 11:42

gegyx a scris::şoc:

Este însă clar.

Când intensitatea care trebuie furnizată în casă depășește cea pe care ați indicat-o pe mașina de tocat sarcina (15, 30, 45, ... 90A), indicația este setată identic cu metrul dvs. 15A.
Până când consumul excesiv din casa ta se calmează ...

Pe acest circuit de maxim 15A, vă veți conecta cumulul (care consumă mai puțin de 15A)
Deci, firele de intrare ale curentului care alimentează întrerupătorul circuitului acestui cumulus nu vor proveni de pe banda panoului electric, ci de pe dispozitivul de împingere a sarcinii.


Mulțumesc gegyx

PS: petiosul și pisica m-au trezit de 4 ori aseară, sunt slabă în această dimineață
0 x
Fac tot ce pot pentru a nu lăsa o copie copiilor mei ...
BobFuck
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 534
Înregistrare: 04/10/12, 16:12
x 2




de BobFuck » 29/12/12, 12:13

Mulțumesc pentru link-ul ieftin, observ!

FYI, acest lucru conține un tor, un releu și 2 € de electronice: ar putea să-l vândă cu 20 € și totuși să facă o marjă : Mrgreen: dar prețurile sunt de-a dreptul excesive ...

Profit de această ocazie pentru a face un magazin care îmi place:

http://www.la-boutique-electrique.com/d ... ectric.htm
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2512
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 377




de Forhorse » 29/12/12, 16:14

BobFuck a scris:Este magneto-termic (în cazul unei depășiri mari, tăierea este instantanee). Nu știu cum ar reacționa partea magnetică la curent continuu ... Nu ar trebui să existe probleme.


Un întrerupător de ramură este într-adevăr de tip magneto-termic (adesea diferențial)

Dar ceea ce întrerupe curentul în cazul depășirii abonamentului este partea termică.
Partea magnetică protejează împotriva scurtcircuitelor (timp de reacție mult mai scurt), dar la curenți mult mai mari: de peste 10 ori curentul nominal.
Că trageți 16A în loc de 15, magnetului nu-i pasă, va începe să se trezească în jurul valorii de 150A (știind că un curent de scurtcircuit este în general exprimat în kA, adesea între 1000 și 3000A)

Alte detalii:
Pentru un abonament de 3kW, întrerupătorul este setat la 15A ... da 3kw la 230V, adică 13A, deci EDF ne dă 2A cadou? Ei bine, nu, pentru că trebuie să țineți cont de schimbarea de fază (avem dreptul la un cos phi de aproximativ 0.85) deoarece EDF vinde un abonament de 3kW și nu 3KVA, brusc avem dreptul la un pic de reactiv. nu cățelul acela : Cheesy:

(setările întreruptoarelor de ramură sunt 15/30/60 / 90A în funcție de abonamentul 3/6/9 / 12kW în mono și până la 18kW în sortare. apoi mergem la tariful galben și nu mai este aceeași poveste.