Injectați curent în rețea fără contract?
-
- moderator
- posturi: 79847
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11315
Injectați curent în rețea fără contract?
Totul este în titlu.
Exemple practice ipotetice
a) Am o mică cogenerare de auto-construcție pentru că nu am bugetul pentru a face acest lucru de către un profesionist (20 € pentru 000kW ... nu mulțumesc ...).
Vreau să reinjectez curentul produs, dar nu consumat prin intermediul unui invertor.
Știu că nu este prea profitabil pe kWh, dar investiția inițială este împărțită la 4 la 5.
Aș vrea să știu dacă va deranja pe cineva pe care îl injectez în rețea fără ca cineva să știe? Din punct de vedere tehnic și juridic?
b) Am o mică turbină eoliană de 300W cumpărată cu 1000 €, nu vrem să folosim baterii de stocare, așa că o conectăm direct la un invertor PV conectat la rețea.
Exemple practice ipotetice
a) Am o mică cogenerare de auto-construcție pentru că nu am bugetul pentru a face acest lucru de către un profesionist (20 € pentru 000kW ... nu mulțumesc ...).
Vreau să reinjectez curentul produs, dar nu consumat prin intermediul unui invertor.
Știu că nu este prea profitabil pe kWh, dar investiția inițială este împărțită la 4 la 5.
Aș vrea să știu dacă va deranja pe cineva pe care îl injectez în rețea fără ca cineva să știe? Din punct de vedere tehnic și juridic?
b) Am o mică turbină eoliană de 300W cumpărată cu 1000 €, nu vrem să folosim baterii de stocare, așa că o conectăm direct la un invertor PV conectat la rețea.
Dernière édition alin Christophe 02 / 06 / 10, 14: 09, editate 2 ori.
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
- elefant
- expert Econologue
- posturi: 6646
- Înregistrare: 28/07/06, 21:25
- Locul de amplasare: Charleroi, centrul lumii ...
- x 7
Pentru Belgia sau pentru Franța?
0 x
PCQ elefant suprem de onoare éconologue ..... Sunt prea precaut, nu este suficient de bogat și prea leneș pentru a salva într-adevăr CO2! http://www.caroloo.be
-
- moderator
- posturi: 79847
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11315
Atât de mult pentru, 2 generalul meu!
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
- Forhorse
- expert Econologue
- posturi: 2504
- Înregistrare: 27/10/09, 08:19
- Locul de amplasare: Perch Ornais
- x 376
În Franța, din punct de vedere legal, dacă nu aveți un contract de cumpărare, atunci nu aveți dreptul să faceți acest lucru.
Dacă o faceți oricum și din cauza dvs. un agent a fost rănit deoarece instalația dvs. a fost reinjectată în timpul unei întreruperi în rețea, atunci salut, confuz chiar dacă echipamentul dvs. este conform (dacă ne întoarcem la tu natural)
Acum, dintr-un punct de vedere mai practic, dacă aveți un contor mecanic și utilizați un invertor de rețea conceput pentru, nu este o problemă să faceți acest lucru.
Cu un contor electronic este un efort irosit, deoarece oricum nu sunt concepute să fie numărate. În acest caz, în afară de consumarea directă a ceea ce produceți, totul este pentru EDF.
În Belgia nu trebuie să fie foarte diferit
Dacă o faceți oricum și din cauza dvs. un agent a fost rănit deoarece instalația dvs. a fost reinjectată în timpul unei întreruperi în rețea, atunci salut, confuz chiar dacă echipamentul dvs. este conform (dacă ne întoarcem la tu natural)
Acum, dintr-un punct de vedere mai practic, dacă aveți un contor mecanic și utilizați un invertor de rețea conceput pentru, nu este o problemă să faceți acest lucru.
Cu un contor electronic este un efort irosit, deoarece oricum nu sunt concepute să fie numărate. În acest caz, în afară de consumarea directă a ceea ce produceți, totul este pentru EDF.
În Belgia nu trebuie să fie foarte diferit
0 x
- coucou789456
- Mare econolog
- posturi: 1019
- Înregistrare: 22/08/08, 05:15
- Locul de amplasare: Narbonne
re
Prin urmare, s-ar părea, dacă invertorul este aprobat, că funcționează numai dacă detectează prezența rețelei, exclusiv.
jeff
într-adevăr, cu excepția faptului că nu este evident că un invertor de 1 sau 2 sau 3 Kw poate suporta sarcina care va rezulta dintr-o întrerupere a rețelei, deoarece alți consumatori vor încerca să vadă de ce nu mai au sucul lor preferat sau dacă numai prin aparate în regim de așteptare sau frigider, etc ... au rămas conectate în vecinătate.... instalarea dvs. a fost reinjectată în timpul unei întreruperi a rețelei ...
Prin urmare, s-ar părea, dacă invertorul este aprobat, că funcționează numai dacă detectează prezența rețelei, exclusiv.
mai rău aș spune pentru că măsurarea consumului nu se realizează mecanic, trebuie făcută pe o măsurare continuă, ca într-o clemă amperimetrică. este posibil, prin urmare, dacă opțiunea din contor nu este prevăzută, că aceasta contează și nu contează atunci când sistemul reinjectează surplusul în rețea. sistemul va fi testat înainte de a vedea creșterea facturii sale.Cu un contor electronic este o pierdere de timp, deoarece oricum nu sunt concepute să fie numărate
jeff
0 x
-
- moderator
- posturi: 79847
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11315
Forhorse a scris:În Franța, din punct de vedere legal, dacă nu aveți un contract de cumpărare, atunci nu aveți dreptul să faceți acest lucru.
Dacă o faceți oricum și din cauza dvs. un agent a fost rănit deoarece instalația dvs. a fost reinjectată în timpul unei întreruperi în rețea, atunci salut, confuz chiar dacă echipamentul dvs. este conform (dacă ne întoarcem la tu natural)
Acesta este un argument bun. Deci, ce se întâmplă cu toate instalațiile fotovoltaice în timpul întreținerii? Se decuplează automat?
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
- elefant
- expert Econologue
- posturi: 6646
- Înregistrare: 28/07/06, 21:25
- Locul de amplasare: Charleroi, centrul lumii ...
- x 7
În regiunea valonă, răscumpărarea este „automată”, dar nu neapărat alocarea certificatelor verzi care reprezintă cea mai profitabilă parte a operațiunii. Mi se pare că este foarte posibil, dacă instalația este conformă (adică certificată corespunzător de un organism aprobat și dacă se oprește automat în cazul unei defecțiuni a rețelei), cu acordul administratorului de rețea. de distribuție, pentru a reinjecta curent, chiar dacă utilizați un autobasculant Wonder.
mai mult:
nu veți avea dreptul la certificate verzi (numai eoliene și fotovoltaice)
vei fi limitat la consumul tău, pentru că nu ești un „industrial”
Deci, chiar dacă măsurați înapoi depășește consumul, nu veți fi creditat cu un copeck.
Prin urmare, ar fi mai bine să vă gestionați producția folosind mărunțișuri de încărcare sau ceva de genul și eventual să vă modificați consumul (gătiți cu energie electrică în loc de gaz, cazan electric în loc de combustibil etc.)
Este destul de evident că, pentru astfel de puteri, conectarea „în stoummelinckx” ar fi detectată rapid.
mai mult:
nu veți avea dreptul la certificate verzi (numai eoliene și fotovoltaice)
vei fi limitat la consumul tău, pentru că nu ești un „industrial”
Deci, chiar dacă măsurați înapoi depășește consumul, nu veți fi creditat cu un copeck.
Prin urmare, ar fi mai bine să vă gestionați producția folosind mărunțișuri de încărcare sau ceva de genul și eventual să vă modificați consumul (gătiți cu energie electrică în loc de gaz, cazan electric în loc de combustibil etc.)
Este destul de evident că, pentru astfel de puteri, conectarea „în stoummelinckx” ar fi detectată rapid.
0 x
PCQ elefant suprem de onoare éconologue ..... Sunt prea precaut, nu este suficient de bogat și prea leneș pentru a salva într-adevăr CO2! http://www.caroloo.be
- chatelot16
- expert Econologue
- posturi: 6960
- Înregistrare: 11/11/07, 17:33
- Locul de amplasare: Angouleme
- x 264
problema de securitate în cazul unei întreruperi de curent este foarte simplă pentru cei care știu cum funcționează un invertor
invertorul pentru a face autonom 220v are un generator de undă sinusoidală de 50 Hz care controlează sistemul de alimentare pentru a face 50 Hz
invertorul pentru a injecta în rețea este diferit: tensiunea instantanee a rețelei determină curentul trimis: când tensiunea este pozitivă, acesta trimite un curent pozitiv, când tensiunea este negativă, acesta trimite un curent negativ și dacă tensiunea este zero, trimite un curent zero
acest tip de invertor nu poate funcționa fără rețele, deci nu apare problema de securitate
vai nu știu de un invertor cu sistem de control dublu, care poate funcționa după dorință prin injecție în rețea sau un generator autonom de 50 Hz
un invertor de injectat în rețea este mult mai simplu decât un invertor de undă sinusoidală autonom
invertorul autonom trebuie să facă o undă sinusoidală frumoasă, astfel încât să nu degradeze performanța a ceea ce este furnizat
un invertor pentru a injecta o putere redusă în rețea poate trimite un curent complet dentat: nu va deranja alternatorul nuclear deja obișnuit să furnizeze curentul dentat al tuturor sarcinilor electronice ciudate
este un alt lucru pentru câteva hectare de fotovoltaic: puterea fiind mai puternică, este esențial ca curentul injectat să fie într-adevăr sinusoidal, altfel rețeaua va fi perturbată: de aici standardele precise impuse de EDF
invertorul pentru a face autonom 220v are un generator de undă sinusoidală de 50 Hz care controlează sistemul de alimentare pentru a face 50 Hz
invertorul pentru a injecta în rețea este diferit: tensiunea instantanee a rețelei determină curentul trimis: când tensiunea este pozitivă, acesta trimite un curent pozitiv, când tensiunea este negativă, acesta trimite un curent negativ și dacă tensiunea este zero, trimite un curent zero
acest tip de invertor nu poate funcționa fără rețele, deci nu apare problema de securitate
vai nu știu de un invertor cu sistem de control dublu, care poate funcționa după dorință prin injecție în rețea sau un generator autonom de 50 Hz
un invertor de injectat în rețea este mult mai simplu decât un invertor de undă sinusoidală autonom
invertorul autonom trebuie să facă o undă sinusoidală frumoasă, astfel încât să nu degradeze performanța a ceea ce este furnizat
un invertor pentru a injecta o putere redusă în rețea poate trimite un curent complet dentat: nu va deranja alternatorul nuclear deja obișnuit să furnizeze curentul dentat al tuturor sarcinilor electronice ciudate
este un alt lucru pentru câteva hectare de fotovoltaic: puterea fiind mai puternică, este esențial ca curentul injectat să fie într-adevăr sinusoidal, altfel rețeaua va fi perturbată: de aici standardele precise impuse de EDF
0 x
- elefant
- expert Econologue
- posturi: 6646
- Înregistrare: 28/07/06, 21:25
- Locul de amplasare: Charleroi, centrul lumii ...
- x 7
Christophe a spus:
Am spus-o deja de multe ori: pe un invertor de reglementare, imediat ce sectorul (rețeaua) dispare, acesta se oprește. Acesta este motivul pentru care un invertor este plasat între invertor și rețea. Unele invertoare au un „mâner de securitate” (chiar mai bine: instalatorul îl elimină pentru a preveni injectarea înainte de recepție de către OA, de exemplu)
Odată ce invertorul s-a oprit, există încă tensiune în aval, dar nu mai există curent, astfel încât să puteți deconecta mufele fără a provoca un arc.
În plus, dacă opriți întrerupătorul principal, nu mai există tensiune, puteți lucra în siguranță la instalarea casei.
Deci, ce se întâmplă cu toate instalațiile fotovoltaice în timpul întreținerii? Se decuplează automat
Am spus-o deja de multe ori: pe un invertor de reglementare, imediat ce sectorul (rețeaua) dispare, acesta se oprește. Acesta este motivul pentru care un invertor este plasat între invertor și rețea. Unele invertoare au un „mâner de securitate” (chiar mai bine: instalatorul îl elimină pentru a preveni injectarea înainte de recepție de către OA, de exemplu)
Odată ce invertorul s-a oprit, există încă tensiune în aval, dar nu mai există curent, astfel încât să puteți deconecta mufele fără a provoca un arc.
În plus, dacă opriți întrerupătorul principal, nu mai există tensiune, puteți lucra în siguranță la instalarea casei.
0 x
PCQ elefant suprem de onoare éconologue ..... Sunt prea precaut, nu este suficient de bogat și prea leneș pentru a salva într-adevăr CO2! http://www.caroloo.be
Înapoi la "Hidraulică, turbine eoliene, energie geotermală, energii marine, biogaz ..."
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 178