Cazan Ponast




de Arnaudbzh » 03/05/20, 17:28

Bonjour à tous
Defecțiunea la boiler mă ​​marchează (șurubul 1 blocat)
Când conectez șurubul 1 la șurubul 2, mă marchează (șurubul 2 blocat)
Pentru mine trebuie să fie releul (sv116k) care face asta are două și există unul care face bifă, apoi șurubul meu este blocat pe ecran
A mai avut cineva asta??
jointes pièces
55284849-6047-44F2-BF7C-CB3E9506E049.png
55284849-6047-44F2-BF7C-CB3E9506E049.png (421.51 KiB) Vizualizat de 10630 ori
627C0F61-D2A0-4D1A-B79C-C75AE5271B14.jpeg
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Philippe Schutt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1611
Înregistrare: 25/12/05, 18:03
Locul de amplasare: Alsacia
x 33

Re: Cazan Ponast




de Philippe Schutt » 12/05/20, 20:29

Cu un tester sau un bec, poți verifica dacă ai 220V între A1 și A2, apoi între neutru și 14 sau la bornele motorului șurub.

Daca ai 220V la bornele motorului, nu este releul. Se întâmplă uneori ca peleții sau un corp străin să blocheze șurubul sau să se defecteze motorul.
0 x
Arnaudbzh
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 26
Înregistrare: 29/02/20, 16:13
x 1

Re: Cazan Ponast




de Arnaudbzh » 21/05/20, 14:48

Philippe Schutt a scris:Cu un tester sau un bec, poți verifica dacă ai 220V între A1 și A2, apoi între neutru și 14 sau la bornele motorului șurub.

Daca ai 220V la bornele motorului, nu este releul. Se întâmplă uneori ca peleții sau un corp străin să blocheze șurubul sau să se defecteze motorul.

bonjour
Tocmai am primit rolul și tot nimic
dupa aceea este placa de alimentare si nu mai am nici un suc sa iasa din placa pe fire pentru a alimenta releul
Nu stiu daca trebuie sa schimb cardul
Pentru dumneavoastră ?
merci
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Philippe Schutt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1611
Înregistrare: 25/12/05, 18:03
Locul de amplasare: Alsacia
x 33

Re: Cazan Ponast




de Philippe Schutt » 21/05/20, 17:25

spune-ne tensiunile (volții) pe care le ai la bornele releului
0 x
Arnaudbzh
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 26
Înregistrare: 29/02/20, 16:13
x 1

Re: Cazan Ponast




de Arnaudbzh » 21/05/20, 18:30

Philippe Schutt a scris:spune-ne tensiunile (volții) pe care le ai la bornele releului

intre A1 si A2 am 0,6 v
iar intre 11 si 14 am 226,7 v
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Philippe Schutt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1611
Înregistrare: 25/12/05, 18:03
Locul de amplasare: Alsacia
x 33

Re: Cazan Ponast




de Philippe Schutt » 21/05/20, 19:04

daca pui 220V pe A1/A2 releul ar trebui sa comute si surubul sa se invarte.
Verificați dacă aveți doar 0.6v la începutul cardului (altfel este cablul)

O fotografie a cardului? uneori este o carte comună...
0 x
Arnaudbzh
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 26
Înregistrare: 29/02/20, 16:13
x 1

Re: Cazan Ponast




de Arnaudbzh » 21/05/20, 19:09

Philippe Schutt a scris:daca pui 220V pe A1/A2 releul ar trebui sa comute si surubul sa se invarte.
Verificați dacă aveți doar 0.6v la începutul cardului (altfel este cablul)

O fotografie a cardului? uneori este o carte comună...

Da, am 0,7 când iese cardul
0 x
Arnaudbzh
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 26
Înregistrare: 29/02/20, 16:13
x 1

Re: Cazan Ponast




de Arnaudbzh » 21/05/20, 19:16

Arnaudbzh a scris:
Philippe Schutt a scris:daca pui 220V pe A1/A2 releul ar trebui sa comute si surubul sa se invarte.
Verificați dacă aveți doar 0.6v la începutul cardului (altfel este cablul)

O fotografie a cardului? uneori este o carte comună...

Da, am 0,7 când iese cardul
0 x
Arnaudbzh
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 26
Înregistrare: 29/02/20, 16:13
x 1

Re: Cazan Ponast




de Arnaudbzh » 21/05/20, 19:18

37929546-6C8D-493C-93E1-A570602216E2.jpeg
37929546-6C8D-493C-93E1-A570602216E2.jpeg (303.2 KiB) Vizualizat de 9919 ori
37929546-6C8D-493C-93E1-A570602216E2.jpeg
37929546-6C8D-493C-93E1-A570602216E2.jpeg (303.2 KiB) Vizualizat de 9919 ori
Arnaudbzh a scris:
Arnaudbzh a scris:
Philippe Schutt a scris:daca pui 220V pe A1/A2 releul ar trebui sa comute si surubul sa se invarte.
Verificați dacă aveți doar 0.6v la începutul cardului (altfel este cablul)

O fotografie a cardului? uneori este o carte comună...

Da, am 0,7 când iese cardul
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Philippe Schutt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1611
Înregistrare: 25/12/05, 18:03
Locul de amplasare: Alsacia
x 33

Re: Cazan Ponast




de Philippe Schutt » 21/05/20, 19:32

oh nu, este special.
nu ar fi 2 suporturi de siguranță, dreapta jos? pentru a verifica dacă există unul care este prăjit.
În caz contrar, da, miroase ca cardul să se schimbe