Bonjour à tous,
Am 3 baterii Victron 22Ah AGM conectate în paralel. Din cate am citit, curentul maxim admisibil de incarcare este de 25%, sau 5.5A pentru o baterie.
Avand in vedere ca am facut o conexiune in paralel, ar trebui sa adun capacitatea totala (22Ah * 3 = 66Ah) si sa consider ca le pot incarca cu o intensitate maxima de 16.5A?
Mărfuri.
Intensitatea de încărcare a bateriei AGM?
- Remundo
- moderator
- posturi: 17216
- Înregistrare: 15/10/07, 16:05
- Locul de amplasare: Clermont Ferrand
- x 5769
Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?
da daca cele 3 baterii sunt in paralel, fiecare absorbind in jur de 5A, curentul total consumat va fi de 15A.
Atenție, dacă le puneți în serie, încărcătorul ar trebui să livreze 5A la aproximativ 40 V (3x12 + tensiune de încărcare).
Atenție, dacă le puneți în serie, încărcătorul ar trebui să livreze 5A la aproximativ 40 V (3x12 + tensiune de încărcare).
0 x
-
- expert Econologue
- posturi: 14018
- Înregistrare: 17/03/14, 23:42
- Locul de amplasare: Picardie
- x 1612
- A lua legatura cu:
Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?
Pentru o baterie, dar 3 in // nu va fi întotdeauna echilibrat. Nu există BMS, aș limita la 0.2 Cpreliator a scris:intensitatea maximă admisă a sarcinii este de 25%
De ce să nu iei un 66 Ah?
0 x
-
- moderator
- posturi: 79851
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11320
Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?
izentrop a scris: 3 in // nu va fi întotdeauna echilibrat
Pai daca sunt neaparat la tensiunea la bornele lor din moment ce in //!!
Nu echilibrăm elementele interne ale unei baterii plumb-acid... ei bine, nu din câte știu!
1 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
- Remundo
- moderator
- posturi: 17216
- Înregistrare: 15/10/07, 16:05
- Locul de amplasare: Clermont Ferrand
- x 5769
Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?
Zizi a vrut doar să fie un expert, are aceeași expertiză pe baterii ca și pe covid.
Există un parametru care ar putea modifica ușor curentul care intră în fiecare baterie, este rezistența lor internă, dar în principiu la 3 baterii identice din același lot de fabricație, diferența este infimă.
Există un parametru care ar putea modifica ușor curentul care intră în fiecare baterie, este rezistența lor internă, dar în principiu la 3 baterii identice din același lot de fabricație, diferența este infimă.
0 x
-
- expert Econologue
- posturi: 14018
- Înregistrare: 17/03/14, 23:42
- Locul de amplasare: Picardie
- x 1612
- A lua legatura cu:
Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?
Un element defect este obișnuit, mai ales la sfârșitul duratei sale de viață...Christophe a scris:izentrop a scris: 3 in // nu va fi întotdeauna echilibrat
Pai daca sunt neaparat la tensiunea la bornele lor din moment ce in //!!
curentul nu mai trece prin baterie si se repartizeaza intre celelalte doua... 8 A pentru un 22 Ah, 0.38 c, poate nu ii place foarte mult
0 x
Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?
O baterie AGM nu se încarcă la aceeași tensiune ca o baterie de mașină convențională. un încărcător de baterii de mașină de generație veche vă va trânti bateriile AGM
0 x
Răzbună-te cu succesul tău. pedepsit cu lipsa ta. Ucide cu tăcerea ta. Câștigă cu bucuria ta de a trăi
-
- expert Econologue
- posturi: 14018
- Înregistrare: 17/03/14, 23:42
- Locul de amplasare: Picardie
- x 1612
- A lua legatura cu:
Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?
Un încărcător vechi fără limitare suficientă a curentului și a tensiunii te va ucide la fel de ușor cu o baterie cu acid.
0 x
Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?
hi
Nu, conexiunea în paralel nu crește curentul maxim admisibil de sarcină. Chiar dacă puterea totală este de 66 Ah (22 Ah * 3), curentul mare de încărcare per baterie este de 5.5 A. În plus, vi se va cere să încărcați toate sistemele de stocare în paralel cu un curent maxim de 5.5 A pentru a nu deteriora echipamentul dvs.
Nu, conexiunea în paralel nu crește curentul maxim admisibil de sarcină. Chiar dacă puterea totală este de 66 Ah (22 Ah * 3), curentul mare de încărcare per baterie este de 5.5 A. În plus, vi se va cere să încărcați toate sistemele de stocare în paralel cu un curent maxim de 5.5 A pentru a nu deteriora echipamentul dvs.
0 x
-
- expert Econologue
- posturi: 14018
- Înregistrare: 17/03/14, 23:42
- Locul de amplasare: Picardie
- x 1612
- A lua legatura cu:
Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?
bonjour,
Poți dovedi afirmația ta? Deoarece curentul de încărcare din fiecare baterie depinde în principal de rezistența lor internă.Martine24 a scris:hi
Nu, conexiunea în paralel nu crește curentul maxim admisibil de sarcină. Chiar dacă puterea totală este de 66 Ah (22 Ah * 3), curentul mare de încărcare per baterie este de 5.5 A.
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 1 Răspunsuri
- 4514 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de dedeleco
Vezi ultimul mesaj
15/04/11, 23:39Un subiect postat în forum : Energia regenerabilă: energie solară
Înapoi la "Solar fotovoltaic: electricitate solară"
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 121