de netshaman » 05/08/11, 12:15

Văd că opiniile sunt foarte împărțite :)

Ei bine, realitatea este că:

1) pârghia întrerupătorului meu nu este una: este un buton rotativ.
Ne pare rau dedelco;)

2) un sistem de alarmă nu mi-ar fi de niciun folos: nu voi tasta 250 km de fiecare dată pentru a reînchide un buton!
Îmi permit să semnalizez din nou că plec spre 1 lună ... departe !!!
Și și la sfârșitul lunii!
De aici și urgența!
Gâfâit !!!

3) Este posibil un descărcător de supratensiune înainte de întrerupătorul, este instalabil de EDF și costă bine?

4) După ce am clarificat toate acestea, este acum posibilă sau nu soluția panoului PV?
Asta e, eu psihotic ...
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2514
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 378




de Forhorse » 05/08/11, 17:58

Dar nu există cu adevărat nimeni în anturajul tău care să poată veni să reseteze?

Pentru a relua ideea de dedé, indiferent de forma butonului, există o soluție, este doar o chestiune de mecanică.

După instalarea solară, da, desigur, este o soluție destul de concepută. Pe de altă parte, cel mai simplu este să faci o instalație cu baterii și să faci un fel de „UPS”
Ideea este următoarea:
rețea => încărcător de baterii => baterii => invertor => frigider + solar
Și la nivelul bateriilor conectați panouri solare.

Un dispozitiv ca acesta
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=152
oferă chiar și funcția de încărcător și invertor.
În continuare trebuie să adăugați baterii, panouri fotovoltaice și controlerul de încărcare solară.

Pe de altă parte, trebuie să fii sigur de puterea a ceea ce trebuie hrănit și de consumul zilnic.
Apoi trebuie să vedeți autonomia dorită (numărul de zile consecutive fără soare care ar putea exista) și apoi dimensionați bateriile și panourile în funcție de regiune și de sezonul de funcționare dorit.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Hic
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 995
Înregistrare: 04/04/08, 19:50
x 5

Re: Ce putere pentru instalația fotovoltaică de urgență




de Hic » 05/08/11, 18:55

netshaman a scris:Bună tuturor.

Ei bine, aici am nevoie de câteva sfaturi pentru a mă echipa cu unul sau mai multe panouri pentru a depăși tăieturile de rețea atunci când sunt plecat pentru o perioadă lungă de timp (minimum 1 lună).

Am observat ieri că, după furtuna când m-am întors acasă, întrerupătorul s-a declanșat!
Dacă trebuie să plec și se întâmplă din nou, pierd toată mâncarea din congelator și încălzitorul solar de apă nu mai este alimentat.
Dacă a doua zi după soare este puternic, bine se face! (fără joc de cuvinte!)

Așadar, pentru a depăși această problemă, aș avea nevoie de o sursă de alimentare de urgență pe bază de panou PV, care ar putea fi utilizată doar în timpul zilei (fără baterie, dacă este posibil), deoarece noaptea încălzitorul de apă nu trebuie să funcționeze și frigiderul are autonomie. 24 de ore.
Dar, deoarece nu știu ce putere să aleg, pentru că nu știu nimic despre asta, îți cer cu umilință părerea.

Pompa de încălzire a apei consumă 75 de wați la viteza maximă și frigider-congelator, aproximativ 50 de wați de la măsurarea mea (este un A +).

De acolo îmi imaginez că ar dura aproximativ un panou de 180 Wp, presupun.
Dar am impresia că este mai complicat decât atât!

Bună netshaman

cuvânt cheie: DISPOZITIV DE CIRCUIT MODULAR CU RESETARE AUTOMATĂ

nu este nevoie să postezi o întrebare care să supere lângă subiect
, fără a pune problema
0 x
"Hrana ta să fie medicamentul tău și medicamentul tău să fie mâncarea ta" Hippocrates
"Orice preț care are un preț nu are valoare", Nietzche
Tortura pentru manie
Interzicerea exprimării ideii că câmpurile sunt accelerații (magnetice și gravitaționale)
Și veți obține opțiunea de brevet de tip hangman cu tortură mintală cu succes
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2514
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 378




de Forhorse » 05/08/11, 21:29

Domnul ne-a spus că suflă întrerupătorul de circuit ramificat (marele EDF)
0 x
Avatar de l'Utilisateur
elefant
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 6646
Înregistrare: 28/07/06, 21:25
Locul de amplasare: Charleroi, centrul lumii ...
x 7




de elefant » 05/08/11, 22:57

Forhouse a spus:

Nu văd de ce vorbești despre alarmă, nu este menționată în subiectul original ...


În mod eficient. Pur și simplu, în opinia mea, acesta este singurul răspuns profesional și responsabil pe care îl putem oferi, în afară de instalarea unei rezerve de putere supraevaluate.

Cred că în această chestiune nu avem dreptul:

1) să urmeze pe cineva în soluții bizare îngrozitor de scumpe.

2) să-i ofere soluții de amatori nepotrivite și nesigure.

Solicitarea cuiva de a interveni (și, prin urmare, de a raporta problema) pentru a verifica instalația electrică la fiecare deplasare este singura soluție fiabilă la problemele dvs. de declanșare. Doar un sistem de alarmă aprobat poate face acest lucru, deoarece este conceput pentru, chiar dacă nu sunt utilizate caracteristicile sale de detectare a intruziunilor. (Toate sistemele de alarmă aprobate au defectarea curentului și detectarea defecțiunilor bateriei)
0 x
PCQ elefant suprem de onoare éconologue ..... Sunt prea precaut, nu este suficient de bogat și prea leneș pentru a salva într-adevăr CO2! http://www.caroloo.be
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2514
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 378




de Forhorse » 05/08/11, 23:34

Da, este și ceea ce propusesem și care mi se pare, de asemenea, cel mai rațional și cel mai puțin costisitor.
Cu toate acestea, această soluție nu pare să fie adoptată ...
0 x
dedeleco
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9211
Înregistrare: 16/01/10, 01:19
x 11




de dedeleco » 06/08/11, 01:15

3) Este posibil un descărcător de supratensiune înaintea întrerupătorului, este posibil de EDF și costă?

un descărcător de tensiune în sectorul FED va fi inutil !!
Într-adevăr, întrerupătorul de circuit EDF vede un curent mic de scurgere de aproximativ 30 mA creat de orice trăsnet care cade în vecinătate uneori la 500m și deloc pe linia EDF, prin efect capacitiv și inducție pe toate firele din casă și împrejurimi. , fără ca descărcătorul de tensiune să vadă o tensiune puternică.
Deci această problemă va rămâne neschimbată !!
Vechile întrerupătoare de circuit de 500mA nu se rup prea mult (carcasa unei case), dar cele de 30mA sunt prea sensibile (mai multă siguranță pentru electrocutare) și se rup de mai multe ori pe an în celelalte case ale mele.

Singura soluție (în afară de vecinii de ajutor),
fie întrerupătorul automat cu închidere automată (scump și aprobat de EDF și, de asemenea, controlat de EDF cu sigilii EDF)
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=007382
fie pârghia care strânge butonul ca degetele (serflex pentru țeavă mare), resetând în locul dvs. cu un motor mic cu baterii de burghiu portabil.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Remundo
moderator
moderator
posturi: 17274
Înregistrare: 15/10/07, 16:05
Locul de amplasare: Clermont Ferrand
x 5816




de Remundo » 06/08/11, 09:09

hi,

doar ocoliți întrerupătorul de 30 mA când nu sunteți acolo.

După cum spune Dédé, DD500mA de la ErDF se declanșează foarte rar, spre deosebire de 30mA

Pentru shunter, cumpărați un întrerupător automat de 30A și deviați faza și neutrul din amonte / din aval.

Fii atent, respectă firele.

Când vă întoarceți acasă, prin deschiderea întrerupătorului 30A, instalarea este funcțională cu DD30mA.

Prin închidere, devine inoperant.

Notă: Acest ansamblu nu este „în standarde”. Să presupunem că timp de 50 de ani nu a existat nici măcar un DD30mA și a funcționat destul de bine. DD30mA pune uneori o problemă (prin sărituri) cu dispozitivele de descărcare, cum ar fi tuburile mari de neon, sau comutarea surselor de alimentare cu un condensator mare ... și, desigur, un curent rezidual legat de fulgere.
0 x
a sosit momentul retragerii
dedeleco
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9211
Înregistrare: 16/01/10, 01:19
x 11




de dedeleco » 06/08/11, 09:42

Întrerupătorul principal este etanșat de EDF (respectarea curentului maxim, siguranței etc.)
Cu excepția să vină din nou EDF pentru acord și completarea unui nou întrerupător cu repornire automată !!
Sau motorul agită butonul întrerupătorului ca de mână !!
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Remundo
moderator
moderator
posturi: 17274
Înregistrare: 15/10/07, 16:05
Locul de amplasare: Clermont Ferrand
x 5816




de Remundo » 06/08/11, 10:11

nu am nu am vorbit niciodată despre ocolirea întrerupătorului principal, dragă Dede.

Vorbesc despre derivarea DD30mA care se află într-o cutie fără plumb în aval de întrerupătorul ErDF.

@+