Ce putere pentru instalația fotovoltaică de urgență?

Forum solar fotovoltaic PV și generarea de energie electrică solară din energie solară iradiată directă.
netshaman
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 532
Înregistrare: 15/11/08, 12:57
x 2




de netshaman » 06/08/11, 10:16

Tocmai m-am uitat la tipul de întrerupător și este de 500 ma!
Și este un buton rotativ BT II 500 schlumberger.
Deci, reînchizători pentru acest model nu există.
Deci, în principiu, nu ar trebui să sară corect?
Si totusi ...
Mai mult, cred că reînchiderile sunt interzise de erdf.
0 x
dedeleco
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9211
Înregistrare: 16/01/10, 01:19
x 11




de dedeleco » 06/08/11, 11:05

Întrerupător de circuit ErDF.
EDF cu plumb este cel care rupe cu circuitul său intern de siguranță cu plumb acasă !!!!!
Imposibil să-l pui înapoi fără a cere EDF să verifice și să reseteze noul întrerupător !!!
Mânerul sau butonul de repornire sunt sigilate !!!
Chiar și la 500mA uneori se declanșează !!

Fulgerele au o lungime de peste 100000 A, ceea ce induce curenți de scurgere frumoși într-o instalație de casă, chiar și la sute de metri.
Tensiunile curente și induse sunt proporționale cu lungimea și aria (buclele) firelor din casă.
O soluție posibilă, nu mai există fire după întrerupător, totul deconectat, cu excepția frigiderului la mai puțin de un metru de întrerupător, în fire ecranate !!
Frecvența disjuncției va fi mult redusă.
Dernière édition alin dedeleco 06 / 08 / 11, 11: 11, editate 1 ori.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Remundo
moderator
moderator
posturi: 17274
Înregistrare: 15/10/07, 16:05
Locul de amplasare: Clermont Ferrand
x 5816




de Remundo » 06/08/11, 11:08

poate atragi fulgerele? :P
0 x
a sosit momentul retragerii
dedeleco
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9211
Înregistrare: 16/01/10, 01:19
x 11




de dedeleco » 06/08/11, 11:16

poate atragi fulgerele?

este o zonă întreagă care favorizează trăsnetele, înălțimea, vârful dealului, litoralului, stâncii și terenului slab conductiv care induce mai mulți curenți pe sute de metri în general și chiar pe km !!
Regiunile ecuatoriale au mai multe fulgere decât noi de 50 de ori !!
0 x
netshaman
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 532
Înregistrare: 15/11/08, 12:57
x 2




de netshaman » 06/08/11, 11:54

Prin deconectarea tuturor aparatelor și tăierea circuitelor neutilizate de la tabloul electric poate reduce frecvența „declanșării”?
Las frigiderul și încălzitorul solar de apă.

În caz contrar, DIY-ul dvs. cu burghiul, cum începe când există mai mult suc?
Poți să-mi dai planuri ca să se întâmple?
De ce am nevoie în afară de o baterie, un motor electric și un temporizator?
Cum să conectezi toate acestea?
Cum se programează începutul tempo-ului?
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2514
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 378




de Forhorse » 06/08/11, 14:49

netshaman a scris:Prin deconectarea tuturor aparatelor și tăierea circuitelor neutilizate de la tabloul electric poate reduce frecvența „declanșării”?
Las frigiderul și încălzitorul solar de apă.


Poate ... sau nu!
Este posibil ca, chiar și fără consum, să se întrerupă oricum.
0 x
dedeleco
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9211
Înregistrare: 16/01/10, 01:19
x 11




de dedeleco » 06/08/11, 15:43

Prin deconectarea tuturor aparatelor și tăierea circuitelor neutilizate de la tabloul electric poate reduce frecvența „declanșării”?
Las frigiderul și încălzitorul solar de apă.

Dacă nu este conectat nimic după întrerupător, nu există fir, fulgerul nu va putea induce tensiune și curenți simulând o scurgere care îl face să se declanșeze.
Întrerupătorul compară curentul de intrare cu curentul de ieșire și o scurtă diferență îl declanșează (scurgeri de curent).
Deci, fără fire după, va exista mai puțină declanșare.
Este necesar să se vadă în detaliu structura întreruptorului în detalii, deoarece fulgerul dă impulsuri foarte complexe cu un spectru de frecvențe de microunde la milisecundă și, prin urmare, nu este evident să știm cum se comportă întrerupătorul în fața frecvențelor sale .
Este linia dvs. EDF care vă aprovizionează aerian sau subteran?
Îngropatul ar trebui să fie mai puțin sensibil cu curenți mai puțini induși, dar vor rămâne impulsuri induse de fulgere în linia EDF care ajungând la contor prin efecte capacitive cu firul de împământare din întrerupător poate provoca declanșarea unui întrerupător conectat la nimic! ! (capacitate parazită de ce valoare ?? cea a înfășurării întrerupătorului, nanofarad ??)
Deci da, poate scădea, dar nu este garantat și, de îndată ce lungimea firelor pentru frigider și încălzitorul solar de apă este lungă, declanșarea se poate întâmpla aproape la fel de mult, dacă nu are noroc.
Deci, deconectarea firelor care se îndepărtează cât mai mult posibil de întrerupător poate îmbunătăți și reduce lungimea firelor a ceea ce încă funcționează, plasându-l împotriva întrerupătorului.
dar nu este sigur.

În caz contrar, DIY-ul dvs. cu burghiul, cum începe când există mai mult suc?

Ai nevoie de o experiență minimă în bricolaj în mecanică, electricitate, deoarece munca imaginației și a realizării nu este neglijabilă și, prin urmare, trebuie să îți placă acest tip de bricolaj.

Mecanic, atașați o pârghie la butonul întrerupătorului care ține, apoi un șir sau o frânghie care trage de această pârghie pentru a o reaplica, frânghie care se va înfășura pe un mandrin de foraj sau o șurubelniță fără fir pe baterii ieftine (lucru gata) care pornește după un cronometru pe baterii (NE555 în electronică sau kit), este pornit prin întrerupător (microîntrerupător) acționat de pârghia care se întoarce în momentul declanșării întrerupătorului.
Apoi pârghia după cronometru este trasă și resetează întrerupătorul, ca în mână și când ajunge la sfârșitul cursei se angajează un alt întrerupător care oprește șurubelnița burghiului și a făcut-o să inverseze direcția derulând mandrina în poziția porniți și opriți-vă cu un alt microîntrerupător când frânghia este desfăcută în poziția inițială de pornire gata să funcționeze din nou pentru următoarea călătorie.
Putem evita electronica cu un cronometru mecanic deschis de 220V, cu un micromotor intern pe 12v, de multe ori intern.
Așadar, trebuie să vă placă să proiectați mecanici simpli (cu mecanici simpli) și să proiectați cablajul microîntrerupătoarelor (pe Conrad sau altele) pentru pornirea, oprirea și întoarcerea inversă a șurubelniței.

În cele din urmă puțin îmbunătățit, acest ansamblu poate fi comercial, deoarece nu poate fi găsit.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
elefant
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 6646
Înregistrare: 28/07/06, 21:25
Locul de amplasare: Charleroi, centrul lumii ...
x 7




de elefant » 07/08/11, 22:17

Remundo a spus:

După cum spune Dédé, DD500mA de la ErDF se declanșează foarte rar, spre deosebire de 30mA


logica.

Dar nu suntem pe aceeași lungime de undă. În Belgia (care, în ciuda tuturor, face parte din țările civilizate: IDH = 0,953. IDH Franța: 0,872), întrerupătorul de 30 mA este în aval de întrerupătorul de 300 mA (suntem mai severi decât Franța) și privește doar zonele sensibile : baie, spălătorie.

Nu este nimic care să împiedice un al doilea întrerupător diferențial de 2mA în aval de secționatorul general, în // cu diferențialul general, atribuit doar sistemului de alarmă și congelatoarelor? Aceasta este ceea ce facem profesional în magazinele proaspete sau în întreprinderile care dețin calculatoare.

Ei bine, bineînțeles, dacă clientul refuză acest tip de soluție, împreună cu o structură de intervenție, trebuie să moară! : Evil:
0 x
PCQ elefant suprem de onoare éconologue ..... Sunt prea precaut, nu este suficient de bogat și prea leneș pentru a salva într-adevăr CO2! http://www.caroloo.be
Avatar de l'Utilisateur
Remundo
moderator
moderator
posturi: 17274
Înregistrare: 15/10/07, 16:05
Locul de amplasare: Clermont Ferrand
x 5816




de Remundo » 12/08/11, 15:50

într-adevăr Elefant : Idee:
0 x
a sosit momentul retragerii
Avatar de l'Utilisateur
chatelot16
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 6960
Înregistrare: 11/11/07, 17:33
Locul de amplasare: Angouleme
x 264




de chatelot16 » 12/08/11, 16:23

verificați dacă întrerupătorul nu este pur și simplu defect: pentru multe întrerupătoare cu cât se uzează mai mult, cu atât mai ușor sare pentru curenți din ce în ce mai mici, până când devine complet inutilizabil

unele întrerupătoare de circuit devin prea sensibile din cauza umidității prin coroziune sau a prafului, care împiedică anumite părți mecanice să se pună exact în poziția corectă ... uneori răsare în ordine, făcându-le în mod deliberat tăiate și reaprinse de mai multe ori

deconectați totul și conectați o lampă de 220v în fază și pământ consumând doar curentul diferențial nominal: nu trebuie să sară: dacă sare, înseamnă că acest întrerupător este prea sensibil și trebuie schimbat
0 x

 