Pagină 1 pe 3
Termosifon pentru încălzirea lemnului solar (apă caldă și tampon)
publicat: 04/06/13, 16:44
de Coney
bonjour
Aș dori să am păreri despre instalarea curentă:
Încălzirea lemnului cu radiatoare și apă caldă menajeră cu rezervoare tampon.
Schița 3: a fost instalat un circulator și putem funcționa ca un termosifon (cazanul poate încălzi ACM prin rezervorul A), ceea ce mă surprinde. Am crezut că circulatorul va interfera cu traficul, deci funcționează bine? Nu va exista o scădere a fluxului care va fi o problemă?
Schiță de instalare: acesta este desenul ansamblului. Prin termosifon, rezervorul B este, de asemenea, încălzit și apa fierbinte poate fi trimisă la radiatoare prin conductele 2 și 3. (În acest moment, supapa de circulație este închis.) Din nou mă mir. Nu înțeleg cum se face traficul. Tu ce crezi? Nicio problemă de viteză?
Acum vom adăuga solare. Scopul este de a încălzi baloanele cu senzorii. Nicio problemă pe această parte, cu excepția poate a bobinei: nu va exista prea multă cădere de presiune?
Schițele mele sunt ciudate, scuzați-mă! Dar pante ușor exagerate dau încă o idee despre realitate.
Mulțumesc că m-ai citit.
publicat: 04/06/13, 18:41
de Christophe
Schițele lipsesc, evident că nu ați copiat / lipit linkurile imaginilor.
Pune-le înapoi mai jos și le voi introduce.
Re: Termosifon pentru încălzirea solară a lemnului (apă caldă menajeră și tampon)
publicat: 27/07/13, 09:18
de fredericponcet
Lapino a scris:bonjour
Aș dori să am păreri despre instalarea curentă:
Încălzirea lemnului cu radiatoare și apă caldă menajeră cu rezervoare tampon.
Schița 3: a fost instalat un circulator și putem funcționa ca un termosifon (cazanul poate încălzi ACM prin rezervorul A), ceea ce mă surprinde. Am crezut că circulatorul va interfera cu traficul, deci funcționează bine? Nu va exista o scădere a fluxului care va fi o problemă?
Schiță de instalare: acesta este desenul ansamblului. Prin termosifon, rezervorul B este, de asemenea, încălzit și apa fierbinte poate fi trimisă la radiatoare prin conductele 2 și 3. (În acest moment, supapa de circulație este închis.) Din nou mă mir. Nu înțeleg cum se face traficul. Tu ce crezi? Nicio problemă de viteză?
Acum vom adăuga solare. Scopul este de a încălzi baloanele cu senzorii. Nicio problemă pe această parte, cu excepția poate a bobinei: nu va exista prea multă cădere de presiune?
Schițele mele sunt ciudate, scuzați-mă! Dar pante ușor exagerate dau încă o idee despre realitate.
Mulțumesc că m-ai citit.
Dar unde sunt tiparele?
publicat: 27/07/13, 13:18
de iepure
Nu plasați anti-returul care se plasează de obicei
lângă circulator. Aceasta este o rezistență prea mare la termosifon, dar tot nu o oprește.
publicat: 27/07/13, 15:00
de Cuicui
Rabbit a scris:Nu plasați non-returul care se află de obicei lângă circulator. Aceasta este o rezistență prea mare la termosifon, dar tot nu o oprește.
Am rezolvat această problemă cu o supapă de reținere acționată prin gravitație (fără arc) plasată pe o țeavă cu pantă mică. În repaus rămâne pe jumătate deschis și nu interferează cu termosifonul.
publicat: 30/07/13, 21:54
de Coney
Mulțumesc Cuicui pentru sfaturi. O voi lua în calcul.
Instalarea solară tocmai s-a făcut și aș avea nevoie în continuare de sfaturi.
Am 3 senzori Calpak 275 ES instalați într-un termosifon.
Încălzesc două baloane de 800l fiecare (puțin mai puțin în realitate).
Sunt surprins de performanța scăzută: fără consum de apă fierbinte, zile lungi și mult soare, temperatura maximă este cel mai adesea 60 °, uneori 62 sau 64 °.
Deconectând un rezervor nu există o temperatură mai mare.
Tu ce crezi?
publicat: 31/07/13, 15:51
de denis
Cred că aveți o problemă cu raportul senzorului de rezervă m3 / m2, o capacitate prea mare este dăunătoare sistemului; Am planificat asta, pentru casa mea de paie, dar este amânată până mai târziu; daca ai 25/30 m2 de senzor vei avea apa calda! , sau 6 m2 pentru 400 l, în cele din urmă se vede cu ochiul, nu am făcut cercetarea completă (pifometru). Dar există unele pe forum cine va fi fericit să calculeze asta!
publicat: 31/07/13, 22:02
de Cuicui
Lapino a scris:: Fără consum de apă caldă, zile lungi și mult soare, temperatura maximă este cel mai adesea de 60 °, uneori 62 sau 64 °.
Deconectând un rezervor nu există o temperatură mai mare.
Tu ce crezi?
Care este suprafața totală a senzorilor dvs.? Găsesc că 1600 l de apă la 60 ° este grozav; chiar dacă capacitatea este mai mică, deoarece fundul baloanelor rămâne rece. Trebuie doar să izolați rezervoarele astfel încât să mențină ACM la temperatură pentru o lungă perioadă de timp.
publicat: 01/08/13, 10:57
de Cuicui
Cuicui a scris:Rabbit a scris:Nu plasați non-returul care se află de obicei lângă circulator. Aceasta este o rezistență prea mare la termosifon, dar tot nu o oprește.
Am rezolvat această problemă cu o supapă de reținere acționată prin gravitație (fără arc) plasată pe o țeavă cu pantă mică. În repaus rămâne pe jumătate deschis și nu interferează cu termosifonul.
Am uitat să specific, dar probabil ați făcut-o, că această supapă gestionează un debit descendent. Se închide pentru a preveni creșterea fluxului din nou, de exemplu după pornirea unui circulator.
publicat: 01/08/13, 16:32
de Coney
Mă bucur că m-ai citit!
Am uitat să vă ofer suprafața colectoarelor: 7,56 m2 pentru mai puțin de 800l în acest moment. Pot conecta un al doilea rezervor de 800 l, dar în acest caz obțin aceeași temperatură: aproximativ 60 ° în sus și în jos pe ambele.
Mi se pare ciudat să aibă aceeași temperatură cu două volume diferite de apă atunci când altfel totul este similar: soare, senzori, fără consum de apă caldă.
Mulțumesc. Ne vedem în curând.