Econometru PM230: note privind funcționarea
- Capt_Maloche
- moderator
- posturi: 4559
- Înregistrare: 29/07/06, 11:14
- Locul de amplasare: Ile de France
- x 42
Ben roiește înainte de prepelițe
Haideți, primele rezultate, destul de uimitoare pentru un dispozitiv de acest preț: Split System Inverter R410A dat pentru media 3500W și 5300W max
Split set în viteză redusă (schimbătoare de căldură atât de supradimensionate)
la viteză redusă în modul ecologic, cu + 3 ° C în exterior până la 21h00
Puterea absorbită indicată de PM 230: 565W 228V 50Hz cos Phi: 0.98 2.54A (informații suplimentare)
Zona de aerisire a unității interioare: 0.60 x 0.08 m²
Viteza medie măsurată pe 12 puncte: 5.1 m / s
Fie un debit de 880m3 / h
Temperatură uniformă de suflare 32 ° C
T ° de recuperare a 22 ° C (instalat în partea de sus)
o putere reală de 880 x 0.34 x (32-20) = 2992 W
COP = 2292 / 565= 5.2 nu-i rău bovinele
Haideți, primele rezultate, destul de uimitoare pentru un dispozitiv de acest preț: Split System Inverter R410A dat pentru media 3500W și 5300W max
Split set în viteză redusă (schimbătoare de căldură atât de supradimensionate)
la viteză redusă în modul ecologic, cu + 3 ° C în exterior până la 21h00
Puterea absorbită indicată de PM 230: 565W 228V 50Hz cos Phi: 0.98 2.54A (informații suplimentare)
Zona de aerisire a unității interioare: 0.60 x 0.08 m²
Viteza medie măsurată pe 12 puncte: 5.1 m / s
Fie un debit de 880m3 / h
Temperatură uniformă de suflare 32 ° C
T ° de recuperare a 22 ° C (instalat în partea de sus)
o putere reală de 880 x 0.34 x (32-20) = 2992 W
COP = 2292 / 565= 5.2 nu-i rău bovinele
0 x
"Consumul este ca o căutare a consolare, o modalitate de a umple un gol existențial în creștere. Cu cheia, o mulțime de frustrare și o mică vină, mărită de conștiința ecologică." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUI, AAHH! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUI, AAHH! ^ _ ^
-
- moderator
- posturi: 79374
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11064
Capt_Maloche a scris:Zona de aerisire a unității interioare: 0.60 x 0.08 m²
Viteza medie măsurată pe 12 puncte: 5.1 m / s
Fie un debit de 880m3 / h
Cum ai măsurat viteza aerului?
Capt_Maloche a scris:o putere reală de 880 x 0.34 x (32-20) = 2992 W
? de unde vine 0.34?
Pentru mine, totul la 20 ° C pentru simplitate (fără diferențe mari):
Densitatea aerului la 20 ° C = 1.2 kg / m3
Capacitatea de căldură a aerului la 20 ° C = 1000 J / kg.K °
Deci, capacitatea de căldură volumică a aerului la 20 ° C = 1000 / 1.2 = 833 J / m3K °
Prin urmare, am găsi: 880/3600 * 833 * (32 - 20) = 2443 W
Nu se schimbă prea mult, dar cel puțin înțelegem calculul
Dar am încă o îndoială cu privire la măsurătorile debitului ... în cele din urmă ordinea de mărime este acolo ...
Ați putea să faceți același lucru cu noi în celelalte viteze pentru a vedea?
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
- Capt_Maloche
- moderator
- posturi: 4559
- Înregistrare: 29/07/06, 11:14
- Locul de amplasare: Ile de France
- x 42
AIE Aie Aie!
Nu, dar nu îți voi permite să te îndoiești, trebuie doar să vii și să te vedem Am măsurat viteza aerului cu anemometrul meu cu fir fierbinte Kimo, măsurători de temperatură cu același echipament
Deci, pentru manechine
0.34 este o contracție a căldurii specifice a aerului la 20 ° C 50% utilizate pe scară largă în comerț
Atunci puterea P = (Qv / 3600) x Cp x Ro x DT este forma completă.
P [W]
Qv [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [kg / m3]
DT [K]
Valorile obișnuite sunt: http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Cp = 1000 [J / kg.K]
Ro = 1.25 [kg / m3] pe care îl puteți numi cu 1.20
Aceasta explică formula folosită mai frecvent:
P = 0.34 x Qv x DT (unde 0.34 = 1000 * 1.25 / 3600)
Valorile constant Cp și Ro sunt asumate.
Această formulă de alimentare este valabilă pentru bateriile fierbinți și bateriile reci dacă condensarea nu se produce. (în cazul condenstației, luați decalajul de entalpie).
esti sigur ca mai vrei sa te indoesti? vino și gustă-mi Chateau Pénin pentru a vedea
Dar am încă o îndoială cu privire la măsurătorile debitului ... în cele din urmă ordinea de mărime este acolo ...
Nu, dar nu îți voi permite să te îndoiești, trebuie doar să vii și să te vedem Am măsurat viteza aerului cu anemometrul meu cu fir fierbinte Kimo, măsurători de temperatură cu același echipament
Deci, pentru manechine
0.34 este o contracție a căldurii specifice a aerului la 20 ° C 50% utilizate pe scară largă în comerț
Atunci puterea P = (Qv / 3600) x Cp x Ro x DT este forma completă.
P [W]
Qv [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [kg / m3]
DT [K]
Valorile obișnuite sunt: http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Cp = 1000 [J / kg.K]
Ro = 1.25 [kg / m3] pe care îl puteți numi cu 1.20
Aceasta explică formula folosită mai frecvent:
P = 0.34 x Qv x DT (unde 0.34 = 1000 * 1.25 / 3600)
Valorile constant Cp și Ro sunt asumate.
Această formulă de alimentare este valabilă pentru bateriile fierbinți și bateriile reci dacă condensarea nu se produce. (în cazul condenstației, luați decalajul de entalpie).
esti sigur ca mai vrei sa te indoesti? vino și gustă-mi Chateau Pénin pentru a vedea
0 x
"Consumul este ca o căutare a consolare, o modalitate de a umple un gol existențial în creștere. Cu cheia, o mulțime de frustrare și o mică vină, mărită de conștiința ecologică." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUI, AAHH! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUI, AAHH! ^ _ ^
-
- moderator
- posturi: 79374
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11064
Capt_Maloche a scris:Nu, dar nu îți voi permite să te îndoiești, trebuie doar să vii și să te vedem Am măsurat viteza aerului cu anemometrul meu cu fir fierbinte Kimo, măsurători de temperatură cu același echipament
Roh ce susceptibilitate!
Nu știam că domnul era atât de bine echipat ... cu un debitmetru de aer! Ok pentru rest (am înțeles pentru 0.34 a fost pentru ceilalți eh ...)!
Deci, câți kWh folosiți de când PM a fost conectat?
Ce ar trebui să vezi în galeria ta? Nu-i rău sinteza dvs. asupra casei (aproape) autonomă la încălzire (uitați de wați pentru pompele solare și circulatoare ...), dar nu înțeleg imaginea ...
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
- Capt_Maloche
- moderator
- posturi: 4559
- Înregistrare: 29/07/06, 11:14
- Locul de amplasare: Ile de France
- x 42
Rhâââ! Îl caut acolo!
Sunt la 9KW.h pentru 24 de ore de funcționare, este corect pentru 00 ° C aseară și în jurul valorii de 0 ° C după-amiază, sau 12ct euro
iată cum este instalat în interior:
puteți vedea PM230 în stânga jgheabului
Vedeți, unitatea interioară este plasată deasupra ușii din hol, care servește întreaga casă
din fundul bucătăriei, din partea din stânga a camerei de zi, chiar în camera de jos (nu în dulap), a părăsit biroul și fac fotografia la poalele scărilor care merg sus
Sunt la 9KW.h pentru 24 de ore de funcționare, este corect pentru 00 ° C aseară și în jurul valorii de 0 ° C după-amiază, sau 12ct euro
iată cum este instalat în interior:
puteți vedea PM230 în stânga jgheabului
Vedeți, unitatea interioară este plasată deasupra ușii din hol, care servește întreaga casă
din fundul bucătăriei, din partea din stânga a camerei de zi, chiar în camera de jos (nu în dulap), a părăsit biroul și fac fotografia la poalele scărilor care merg sus
0 x
"Consumul este ca o căutare a consolare, o modalitate de a umple un gol existențial în creștere. Cu cheia, o mulțime de frustrare și o mică vină, mărită de conștiința ecologică." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUI, AAHH! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUI, AAHH! ^ _ ^
-
- moderator
- posturi: 79374
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11064
Capt_Maloche a scris:Sunt la 9KW.h pentru 24 de ore de funcționare, este corect pentru 00 ° C aseară și în jurul valorii de 0 ° C după-amiază, sau 12ct euro
Rularea 24h pe câte zile? Când am pus 1 pm capabil întotdeauna am pus un post nu departe cu măsurători de timp și de start.
Capt_Maloche a scris:iată cum este instalat în interior:
puteți vedea PM230 în stânga jgheabului
Văd mai ales că alama Bouchou trage stânga agățată!
Este în caz de urgență? Ah, cu excepția cazului în care este o coajă de nuci ???
Capt_Maloche a scris:Vedeți, unitatea interioară este plasată deasupra ușii din față în hol, care servește întreaga casă chiar jos bucătărie, stânga jos camera de zi așezată, chiar dormitorul de la parter (nu camera de depozitare), stânga birou și fac fotografia la poalele scărilor care urcă la etaj
Ah l-am văzut mai „deschis” din ceea ce ai spus tu ... invertorul are un „efect” în bucătărie de exemplu și la etajul 1? Ei bine, îmi vei spune că este în plus ... evident!
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
-
- moderator
- posturi: 79374
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11064
citro a scris:Eu, care tocmai am investit într-un cazan de gaz condensat ... Mă întreb dacă alegerea voastră nu este mai economică decât gazul ... kWh de gaz a fost 7 € cent în 2008 dar a fost flaming în 2009 (prețul abonamentului sa dublat ).
2-3 lucruri pentru a vă „liniști”:
a) invertorul Maloche este un back-up pentru extrasezon, are încă un cazan de ulei! Nu încălziți niciodată o casă (cu excepția pasivă sau semi) cu o singură unitate mică de acest tip!
b) cazanul dvs. pe gaz ar trebui să aibă în mod logic o durată de viață mai lungă (eu în sfârșit sunt unii care trântesc în mai puțin de 10 ani, păcat !!!!!)
c) va crește și prețul energiei electrice
Așteaptă câteva luni, după cum spui, pentru ca raportul general al consumului lui Maloche (elec + păcură) să fie raportat la DJU ... și vom vedea dacă este, în EP sau nu EP, cu adevărat interesant ... dar este sigur că dacă bateria lui durează 10 ani va fi în mare măsură profitabilă ... cel puțin din punct de vedere economic!
ps: suntem cu toții la fel nenorocit HS, hei Maloche nu vrei să faci un subiect specific pe "termicul la U235"?