Aceasta este NANO ACTION 2020. Instrucțiunile de pe prima pagină corespund Nano Action 2021, parametrii de temperatură nu sunt clasificați la fel https://store.poolstar.fr/Media/File/23 ... 4e20960c7csicetaitsimple a scris:Christophe a scris:Bin Am o temperatură care se afișează în timp real, dar nu știu unde este sonda ......
Esti sigur? M-a surprins atât de tare că această informație nu era disponibilă, încât am căutat un manual. Poate că nu este exact modelul dvs., dar cele două temperaturi de intrare și ieșire a apei sunt disponibile a priori (parametrii „o” și „p”, vezi pagina 19).
https://www.piscine-market.com/PDF/Manu ... 8%20FR.pdf
Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o pompă de căldură mică pentru piscină
-
- expert Econologue
- posturi: 13644
- Înregistrare: 17/03/14, 23:42
- Locul de amplasare: Picardie
- x 1502
- A lua legatura cu:
Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o pompă de căldură mică pentru piscină?
- jointes pièces
-
- nano2021.gif (34.56 KiB) Vizualizat de 1967 ori
0 x
-
- moderator
- posturi: 79117
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 10972
Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină
Da izy, nu am acelasi display, al meu este de 2 cifre... nu am temperatura pana la 0.1°C... se vede clar pe fotografia de mai sus unde este marcat 37° C...
Nu sunt sigur de durata de viață: este un compresor Toshiba și încălzitoarele termodinamice de apă nu au neapărat cicluri mai lungi...
Ar trebui sa cronometru dar trebuie sa ajung cand porneste pompa de caldura...nu usor! Pentru că dacă forțez pornirea prin creșterea set point-ului termostatului rezervorului, se poate dar totul este dat peste cap (măsurători de consum pe termen lung)!
Pentru creșterea vitezei, da temperatura va crește mai puțin în pompa de căldură (dacă asta e logica ta?) Doar că asta riscă ȘI (mai ales?) Să scadă schimburile pe partea balonului așa că până la urmă riscă să crească mai repede deci de scad timpii ciclului !
Bună încercare!
sicetaitsimple a scris:Setarea curentă care vă duce la cicluri de „câteva minute”, poate fi foarte penalizatoare pentru durata de viață a pompei de căldură a piscinei, care nu a fost concepută pentru asta. Creșterea debitului de circulație ar trebui să meargă în direcția corectă din acest punct de vedere cu cicluri mai lungi, rămâne de confirmat prin verificarea în același timp ca temperaturile să rămână acceptabile.
Nu sunt sigur de durata de viață: este un compresor Toshiba și încălzitoarele termodinamice de apă nu au neapărat cicluri mai lungi...
Ar trebui sa cronometru dar trebuie sa ajung cand porneste pompa de caldura...nu usor! Pentru că dacă forțez pornirea prin creșterea set point-ului termostatului rezervorului, se poate dar totul este dat peste cap (măsurători de consum pe termen lung)!
Pentru creșterea vitezei, da temperatura va crește mai puțin în pompa de căldură (dacă asta e logica ta?) Doar că asta riscă ȘI (mai ales?) Să scadă schimburile pe partea balonului așa că până la urmă riscă să crească mai repede deci de scad timpii ciclului !
Bună încercare!
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
-
- expert Econologue
- posturi: 13644
- Înregistrare: 17/03/14, 23:42
- Locul de amplasare: Picardie
- x 1502
- A lua legatura cu:
Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină
Chiar și în modul setare? (Vezi poza)Christophe a scris:Da izy, nu am acelasi display, al meu este de 2 cifre... nu am temperatura pana la 0.1°C... se vede clar pe fotografia de mai sus unde este marcat 37° C...
Poate exista o modalitate de a controla pompa doar dacă este utilă.
Ieșirea OUT1 sau OUT3 nu este făcută pentru asta? Vad ca partea de conectare nu este inclusa in manual (paragraful 11).
Am impresia ca schema a fost simplificata fata de versiunea 2020: fara senzor de temperatura la iesire?
0 x
-
- moderator
- posturi: 79117
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 10972
Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină
Nu am niciodata virgula! E ca Coluche!
Altfel... uh OUT3 și OUT1 controlează ventilatorul și compresorul...
Ventilatorul pornește cu câteva zeci de secunde înainte de compresor și la fel când este oprit... această întârziere poate depinde de temperaturi?
Faptul ca pompa de caldura porneste pe debitmetru este perfect in cazul meu intrucat este termostatul rezervorului cel care activeaza circulatorul care creeaza debitul! Nu este nevoie de o conexiune electrică între rezervor și pompa de căldură...
De ce să-l complici când poate fi simplu
De remarcat ca aveam dubii in legatura cu aceasta operatiune pentru ca imi era teama ca va fi necesara resetarea manuala a pompei de caldura dupa fiecare oprire a circulatorului dar nu, este automata... OUF!
Când circulatorul nu funcționează, pompa de căldură intră în eroarea 3
ps: schemele de cablare nu erau in versiunile pe care le-am gasit in timpul studiului asa ca e tare sa le ai!
Altfel... uh OUT3 și OUT1 controlează ventilatorul și compresorul...
Ventilatorul pornește cu câteva zeci de secunde înainte de compresor și la fel când este oprit... această întârziere poate depinde de temperaturi?
Faptul ca pompa de caldura porneste pe debitmetru este perfect in cazul meu intrucat este termostatul rezervorului cel care activeaza circulatorul care creeaza debitul! Nu este nevoie de o conexiune electrică între rezervor și pompa de căldură...
De ce să-l complici când poate fi simplu
De remarcat ca aveam dubii in legatura cu aceasta operatiune pentru ca imi era teama ca va fi necesara resetarea manuala a pompei de caldura dupa fiecare oprire a circulatorului dar nu, este automata... OUF!
Când circulatorul nu funcționează, pompa de căldură intră în eroarea 3
ps: schemele de cablare nu erau in versiunile pe care le-am gasit in timpul studiului asa ca e tare sa le ai!
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
-
- expert Econologue
- posturi: 13644
- Înregistrare: 17/03/14, 23:42
- Locul de amplasare: Picardie
- x 1502
- A lua legatura cu:
Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină
Ok, dar atunci cel mai bine este ca termostatul rezervorului să fie în fază cu temperatura de referință a pompei de căldură pentru ca circulatorul să nu funcționeze inutil.Christophe a scris:Faptul ca pompa de caldura porneste pe debitmetru este perfect in cazul meu intrucat este termostatul rezervorului cel care activeaza circulatorul care creeaza debitul! Nu este nevoie de o conexiune electrică între rezervor și pompa de căldură...
Când pompa de căldură se oprește când temperatura de ieșire atinge Tmax, TH-ul rezervorului ar trebui să întrerupă circulatorul la scurt timp, este așa?
În acest caz, sonda TH a rezervorului ar trebui să fie aproape de baterie și să fie reglabilă, altfel adăugați una reglabilă la valoarea de referință a pompei de căldură?
0 x
-
- moderator
- posturi: 79117
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 10972
Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină
Bravo izy ai inteles ce am spus acum cateva zile (daca vezi mai sus)...
Valoarea de referință a rezervorului trebuie să fie (ideal, foarte puțin) mai mică decât temperatura maximă a pompei de căldură (44.4 ° C măsurată ieri) ...
Dacă valoarea de referință a rezervorului este prea mare (cum ar fi 55 ° C), atunci circulatorul va funcționa 24 de ore deoarece pompa de căldură nu va putea atinge această temperatură! Pompa de căldură va continua să regleze între 40 și 37 ° C h24 ... pentru "nimic" ... *
Altfel am vazut ca aceasta delta de 3°C era configurabila intre 1 si 10°C, 3 implicit, asta ar putea fi o solutie pentru a mari timpul de ciclu al pompei de caldura...
Pentru a doua observație, nu, circulatorul nu se oprește până când nu se atinge valoarea de referință a rezervorului. Observația dumneavoastră nu are niciun interes deoarece vom recupera căldura reziduală din schimbătorul de căldură al pompei de căldură...iar asta nu ar face posibilă relansarea PAC, vezi b) și c) mai jos!
Pentru a înțelege corect, există 2 moduri de așteptare ale pompei de căldură și 1 mod de încălzire:
a) Deep standby: circulator OPRIT, cod de eroare E3 (se așteaptă debitul). CAP-ul nu face NIMIC decât să aștepte
b) Lumină standby: circulator pornit, compresor oprit, temperatură afișată. Pompa de căldură a atins valoarea maximă. și așteaptă să atingă valoarea de referință scăzută (= T° max - delta)
c) Modul de încălzire: circulator pornit, compresor pornit, temperatură afișată. Pompa de căldură crește de la punctul de referință scăzut la punctul de referință ridicat.
După cum am spus mai sus: ventilatorul poate funcționa în modul c) și b) (întârzieri înainte și după pornirea compresorului).
Este mai clar?
În mod ideal, ar trebui să măsoare durata fazelor b) și c) pentru diferite viteze ale pompei...
* ar fi totusi interesant de vazut pana la ce temperatura maxima poate ridica balonul...
ps: am trecut la viteza mare (22W in loc de 7W de la ora 13:00 azi) dar nu am putine sperante ca acest lucru va imbunatati COP-ul deja foarte bun... de continuat!
Valoarea de referință a rezervorului trebuie să fie (ideal, foarte puțin) mai mică decât temperatura maximă a pompei de căldură (44.4 ° C măsurată ieri) ...
Dacă valoarea de referință a rezervorului este prea mare (cum ar fi 55 ° C), atunci circulatorul va funcționa 24 de ore deoarece pompa de căldură nu va putea atinge această temperatură! Pompa de căldură va continua să regleze între 40 și 37 ° C h24 ... pentru "nimic" ... *
Altfel am vazut ca aceasta delta de 3°C era configurabila intre 1 si 10°C, 3 implicit, asta ar putea fi o solutie pentru a mari timpul de ciclu al pompei de caldura...
Pentru a doua observație, nu, circulatorul nu se oprește până când nu se atinge valoarea de referință a rezervorului. Observația dumneavoastră nu are niciun interes deoarece vom recupera căldura reziduală din schimbătorul de căldură al pompei de căldură...iar asta nu ar face posibilă relansarea PAC, vezi b) și c) mai jos!
Pentru a înțelege corect, există 2 moduri de așteptare ale pompei de căldură și 1 mod de încălzire:
a) Deep standby: circulator OPRIT, cod de eroare E3 (se așteaptă debitul). CAP-ul nu face NIMIC decât să aștepte
b) Lumină standby: circulator pornit, compresor oprit, temperatură afișată. Pompa de căldură a atins valoarea maximă. și așteaptă să atingă valoarea de referință scăzută (= T° max - delta)
c) Modul de încălzire: circulator pornit, compresor pornit, temperatură afișată. Pompa de căldură crește de la punctul de referință scăzut la punctul de referință ridicat.
După cum am spus mai sus: ventilatorul poate funcționa în modul c) și b) (întârzieri înainte și după pornirea compresorului).
Este mai clar?
În mod ideal, ar trebui să măsoare durata fazelor b) și c) pentru diferite viteze ale pompei...
* ar fi totusi interesant de vazut pana la ce temperatura maxima poate ridica balonul...
ps: am trecut la viteza mare (22W in loc de 7W de la ora 13:00 azi) dar nu am putine sperante ca acest lucru va imbunatati COP-ul deja foarte bun... de continuat!
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
- GuyGadeboisTheBack
- expert Econologue
- posturi: 14823
- Înregistrare: 10/12/20, 20:52
- Locul de amplasare: 04
- x 4302
Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină
Christophe a scris:Bravo izy ai inteles ce am spus acum cateva zile (daca vezi mai sus)...
Dă-i timp, este foarte diminuat...
0 x
-
- moderator
- posturi: 79117
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 10972
Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină
Pentru a fi de acord cu instrucțiunile: https://www.poolex.fr/fr/Download/documentation
Este un pic de mizerie cu versiunile și evoluțiile...
Există 3 modele de Nano la Poolex: Action (doar încălzire), Reversible Action (al meu) și Reversible Turbo Action (fără a include avantajele turbo...)
Le-am salvat in aceasta postare: filtrare-pompare-apă / transformarea-un-rezervor-solar-de-acm-în-încălzire-apă-termodinamică-cu-o-piscină-mică-t17035-30.html # p474868 inclusiv cea din 2018 cu schema electrică
Este un pic de mizerie cu versiunile și evoluțiile...
Există 3 modele de Nano la Poolex: Action (doar încălzire), Reversible Action (al meu) și Reversible Turbo Action (fără a include avantajele turbo...)
Le-am salvat in aceasta postare: filtrare-pompare-apă / transformarea-un-rezervor-solar-de-acm-în-încălzire-apă-termodinamică-cu-o-piscină-mică-t17035-30.html # p474868 inclusiv cea din 2018 cu schema electrică
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
-
- moderator
- posturi: 79117
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 10972
Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină
GuyGadeboisLeRetour a scris:Christophe a scris:Bravo izy ai inteles ce am spus acum cateva zile (daca vezi mai sus)...
Dă-i timp, este foarte diminuat...
Pe acest subiect, evident, mai puțin decât TU!
Hei bham!
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
-
- expert Econologue
- posturi: 13644
- Înregistrare: 17/03/14, 23:42
- Locul de amplasare: Picardie
- x 1502
- A lua legatura cu:
Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină
Ar trebui să fie mai clar atunciBravo izy ai inteles ce am spus acum cateva zile (daca vezi mai sus)...
Pentru că nu ai înțeles.Christophe a scris:Dacă valoarea de referință a rezervorului este prea mare (cum ar fi 55 ° C), atunci circulatorul va funcționa 24 de ore deoarece pompa de căldură nu va putea atinge această temperatură! Pompa de căldură va continua să regleze între 40 și 37 ° C h24 ... pentru "nimic" ... *
Altfel am vazut ca aceasta delta de 3°C era configurabila intre 1 si 10°C, 3 implicit, asta ar putea fi o solutie pentru a mari timpul de ciclu al pompei de caldura...
Pentru a doua observație, nu, circulatorul nu se oprește până când nu se atinge valoarea de referință a rezervorului. Observația dumneavoastră nu are niciun interes deoarece vom recupera căldura reziduală din schimbătorul de căldură al pompei de căldură... și asta nu ar permite repornirea pompei de căldură, vezi b) și c) mai jos!
Mi-am propus să adaug un termostat cu sondă în sonda termică situată chiar deasupra bobinei balonului (pe harta dvs.), care ar permite să setați un punct de referință independent pentru circulator și astfel să preveniți...
Una ieftina https://fr.aliexpress.com/item/1005001693937592.htmlcirculatorul va functiona 24 de ore pe zi deoarece pompa de caldura nu va putea atinge aceasta temperatura! Pompa de căldură va continua să regleze între 40 și 37 ° C h24 ... pentru "nimic" ... *
Ai înțeles aceste fotografii
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 5 Răspunsuri
- 13198 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de sltcfab
Vezi ultimul mesaj
04/06/10, 14:48Un subiect postat în forum : Gestionarea apei, instalații sanitare și igienizare. Pompare, găurire, filtrare, puțuri, recuperare ...
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 160