Calculul lizibil al întrebării:
mm2 este m2
explicațiile sunt insuficiente prin urmare surse de erori !!
Dimensiuni 320 X 320 X 270 mm
O placă de fagure are o grosime de 1 X 320 X 320 mm, adică 3 mm0,1024 pentru o parte, dar această placă are 2 fețe, deci un total de 2 mm0,2048 de suprafață de schimb de căldură.
86 de plăci măsoară 0,2048 mm2 X 86 sau 17,61 m2 fețele superioare și inferioare ale blocului nu oferă o suprafață de contact, deci înmulțiți-vă doar cu 85 sau cu un total brut de 17,41 m2 de suprafață de schimb de căldură.
Veți recalcula suprafața netă odată ce profilurile au fost lipite.
PVC de fagure de 3 mm Lungime 13700 mm lățime 960 mm. Acest material este folosit ca semn, este un consumabil, este de unică folosință și, prin urmare, recuperabil. Pentru acest proiect vor fi necesare 8 plăci.
Eficiență termică = (t2-t1) / (t3-t1)
t1 aer proaspăt proaspăt, t2 aer proaspăt încălzit, t3 aer epuizat epuizat, t4 aer epuizat epuizat
Primele teste efectuate pe schimbătorul meu dau, la viteză mică (135 m3 / oră) pentru 21 ° în interior și 8 ° în exterior, o temperatură restabilită de 16 ° sau 61% eficiență termică.
Viteză mică = (16-8) / (21-8) = 8/13 = 0,61 = 61%
.
Schimbătorul meu are aceste dimensiuni, motivul; o trapă triunghiulară pentru a accesa mansarda, limitând volumul cutiei și, prin urmare, al schimbătorului. Nimic nu vă împiedică să faceți altele mai mari cu mai multă suprafață de schimb. Rețineți însă că, din punct de vedere al performanței, acest tip de schimbător de plăci din PVC cu flux transversal nu va depăși teoretic 70%. Schimbătoarele VMC cu flux dublu care recuperează mai mult de 95% din calorii (conform producătorilor) au un design diferit și sunt fabricate din aluminiu (schimbător de plăci contracurent),
Bugetul este de aproximativ 0 € uros dacă recuperați total materialul necesar. În cel mai rău caz (da, da, cumpărarea este cel mai rău caz !!!) cele șapte foi din PVC și profilul de aluminiu vă vor costa în jur de cincizeci de euro.
În primul rând, PVC, în special fagure de miere, poate elibera gunoi în aer care circulă chiar și în cantități mici, acest lucru poate fi dăunător pe termen lung !!!
Vezi Wikipedia PVC și solvenți !!
Deci, foarte mare neîncredere, mai ales dacă acest PVC al reclamelor de aruncat are cel mai mic miros atunci când pune nasul pe el !!!!!
O mulțime de probleme de știut
spațiul dintre plăci și grosimea spațiilor de circulație a aerului 3mmm ??????? arata mai mare in poze ??? !!
Parametru esențial probabil aproximativ 1 cm în loc de 2 până la 3 mm !!
Formula de performanță greșită, deoarece uită să măsoare T aerul care iese peste 8 ° C !!!
Nu se calculează rata de schimb din proprietățile aerului și ale plăcilor.
Fără măsurarea eficienței în funcție de debitul de aer, această eficiență se îmbunătățește prin reducerea acestui debit.
Nicio măsurare efectivă a debitului nu se reduce prin căderi de presiune în schimbător.
În aceste condiții
suprafața de schimb nu este esențială pentru a fi cunoscută, decât pentru a impresiona și, prin urmare, nu ezităm să o dublăm pentru că nu cunoaștem grosimea aerului din canale și celule și grosimea foilor duble de PVC, de asemenea foarte esențiale !!
Rata de schimb a căldurii
dacă debitul este laminar (mai puțin de 5 mm) este fixat de conductivitatea simplă a aerului aproape imobil și a PVC-ului (abia mai bună decât cea a aerului de 3 ori)
Deci totul este calculabil în funcție de flux.
Suprafața de schimb depinde de definiție, deoarece fiecare foaie are un spațiu de aer de schimb în aerul cald pe o parte și în aerul rece pe cealaltă în serie, distinctă și, prin urmare, totul depinde de definiția aleasă, mai ales că, împotriva curentului, schimbătorul este dublu:
schimbul între aer și placa dintre lamele de aer și numărăm dublul plăcilor pentru a arăta, dar eficiența pe m2 împărțită la 2 !!
schimb real între palele de aer împotriva curentului, suprafața unei plăci și eficiența celei a grosimii celor două lame și plăci în serie (probabil 2x3 / 2 = 3mm ??)
Cu conductivitatea aerului și a PVC-ului, eficiența schimbătorului poate fi calculată în funcție de debitul real (diferit de cel al turbinei fără sarcină). Se pot face chiar calcule complicate ale difuziei termice cu debit pentru profilul de temperatură T în spațiul aerian (în special cu celule dreptunghiulare, a se vedea Wikipedia și google pentru o mulțime de formule).