Sunt echipat cu un CIAT Caléo 60H mono PAC din 2008
Partea zgomotului, este insuportabilă, te voi lăsa să judeci
http://www.youtube.com/watch?v=rwL_Ffh3ewY
și numeroase intervenții ale instalatorului și ale serviciului tehnic CIAT, filtrul foarte mic este adesea înfundat și la fiecare pană de alimentare pompa de căldură refuză să repornească ca și cum filtrul ar fi blocat (alarma d3.0).
Singura soluție propusă: mutați pompa de căldură pentru a nu mai auzi zgomotul (ceea ce va provoca plângeri de la 3 vecini), dar nimic pentru a înlătura cauza.
Am făcut greșeala de a accepta acest model, deoarece pe hârtie nivelul său de zgomot era mai mic decât cel al concurenților!
Suntem în 2011, iar zgomotul este încă la fel de puternic și mai ales sub + 6 ° C.
Instalatorul a făcut o altă greșeală, conectând-o cu țevi rigide, ceea ce a provocat vibrații semnificative să rupă blocurile silențioase.
A întâlnit cineva vreodată acest tip de situație?
mulțumesc
PAC CIAT Caléo 60H LOUD
PAC CIAT Caléo 60H LOUD
0 x
Aveți ambiții suficient de mari pentru a nu le pierde din vedere urmărindu-le.
La zgomot, uitați-vă în interiorul ventilatorului dacă nu freacă ceva, metal, sârmă, animal, melc sau dacă axa acestuia este bine unsă (puneți ulei) sau dacă este bine echilibrată, (de exemplu, lamă deformată sau lipsă), sau suport din cauciuc lipsă.
Urmăriți deformându-i suportul dacă zgomotul se schimbă.
Rotiți-l încet sau rapid cu mâna pentru a vedea mai bine.
În opinia mea, există o gafă anormală mare, iar instalatorul nu este în măsură să rezolve o problemă căreia nu i-a fost învățat sau refuză să-și admită erorile.
Caută indicii precum un detectiv, deschis tuturor posibilităților.
Urmăriți deformându-i suportul dacă zgomotul se schimbă.
Rotiți-l încet sau rapid cu mâna pentru a vedea mai bine.
În opinia mea, există o gafă anormală mare, iar instalatorul nu este în măsură să rezolve o problemă căreia nu i-a fost învățat sau refuză să-și admită erorile.
Caută indicii precum un detectiv, deschis tuturor posibilităților.
0 x
PAC CIAT Caléo 60H LOUD
https://www.econologie.com/forums/pac-ciat-c ... 10581.html
Într-adevăr, instalatorul a făcut o mare greșeală și nu dorește să vadă relația cauză-efect, mai ales că expertul comandat de departamentul juridic al asigurării mele a dat același verdict ca CIAT: „este necesar mutați CAP "(care se află în colțul a 2 pereți, ceea ce cu siguranță nu atenuează zgomotul).
Curios este că, de când am amenințat să pun această înregistrare pe Net și să pun o reclamă în ziarele și buletinele municipale locale, acesta reacționează.
Am ceva experiență cu aparatele de aer condiționat industriale acum 40 de ani, într-o perioadă în care erau mult mai zgomotoase, așa că mă întinerește!
Există doi fani, iar ritmul la aproximativ 2 HHz mi se pare că rezultă din combinarea a două zgomote de frecvență foarte apropiate. Nu mă gândisem la un dezechilibru al fanilor care par a fi în stare bună și a făcut acest zgomot din start; de aceea m-am gândit la o mașină defectă.
Ceea ce mi se pare mai curios este că compresorul scoate sunetul unei betoniere, dar numai atunci când se repornește după câteva ore de inactivitate (în jurul orei 05 a.m.) și când vremea este rece (mai puțin de 6 sau 7 ° C ).
Ceea ce, evident, niciunul dintre experți sau tehnicieni nu a avut ocazia să audă și nici eu să înregistrez pentru că asta mă trezește.
Vă mulțumim dedeleco pentru aceste sugestii.
Într-adevăr, instalatorul a făcut o mare greșeală și nu dorește să vadă relația cauză-efect, mai ales că expertul comandat de departamentul juridic al asigurării mele a dat același verdict ca CIAT: „este necesar mutați CAP "(care se află în colțul a 2 pereți, ceea ce cu siguranță nu atenuează zgomotul).
Curios este că, de când am amenințat să pun această înregistrare pe Net și să pun o reclamă în ziarele și buletinele municipale locale, acesta reacționează.
Am ceva experiență cu aparatele de aer condiționat industriale acum 40 de ani, într-o perioadă în care erau mult mai zgomotoase, așa că mă întinerește!
Există doi fani, iar ritmul la aproximativ 2 HHz mi se pare că rezultă din combinarea a două zgomote de frecvență foarte apropiate. Nu mă gândisem la un dezechilibru al fanilor care par a fi în stare bună și a făcut acest zgomot din start; de aceea m-am gândit la o mașină defectă.
Ceea ce mi se pare mai curios este că compresorul scoate sunetul unei betoniere, dar numai atunci când se repornește după câteva ore de inactivitate (în jurul orei 05 a.m.) și când vremea este rece (mai puțin de 6 sau 7 ° C ).
Ceea ce, evident, niciunul dintre experți sau tehnicieni nu a avut ocazia să audă și nici eu să înregistrez pentru că asta mă trezește.
Vă mulțumim dedeleco pentru aceste sugestii.
0 x
Aveți ambiții suficient de mari pentru a nu le pierde din vedere urmărindu-le.
Zgomotul pietricelelor metalice sau zgârieturi (betonieră) poate indica o problemă a lubrifierii absente sau a rulmentului mortal la pornire în compresor, uleiul de mult timp circulând la pornire, mai ales când este rece, unde este vâscos ?????
Sau un obiect care lovește paletele ventilatorului și necesită timp pentru a se îndepărta de el după mult impact ????
Zgomotul poate fi o bătaie între ventilatoare, la 50herz + -epsilon (un test pentru a încetini un ventilator prin blocarea admisiei de aer pentru câteva secunde, pentru a-l încetini și a vedea creșterea frecvenței), precum și ceva ce se freacă în spurts. ?
Având în vedere deficiența, este bine să găsești un PAC al acestui brand care funcționează bine (în magazinul lor?) Și să îl folosești ca referință pentru a le cere să schimbe totul, întrucât urmează să fie reparat.
Insistăm că, dacă acest lucru va continua, vom vedea cu toții marca Aqualis Caleo, alternativa ecologică, pe multe postări și nu numai pe ecologie !!
O nouă pompă de căldură nu trebuie reparată de dvs. !!
Când demontați, urmăriți totul cu atenție, dacă ventilatoarele nu freacă sau au avut o lovitură de scule pe lame. sau lipsa blocului tăcut, etc ... ??
Du-te repede la tribunal după raportul executorului judecătoresc cu privire la toate faptele, scrisoare recomandată, cu asigurarea dvs., pentru a vă proteja de declarațiile false viitoare cu raportul executorului judecătoresc și erorile din raportul expertului dvs. de asigurări, așa cum am văzut cu asigurarea mea despre defecte, și chiar avocatul meu asigurare care nu a scris nimic din ceea ce am cerut și am uitat piese pentru că avea contracte cu asigurarea adversarului meu de arhitect !!
Companiile de asigurare iau aceiași experți și avocați care sunt prieteni foarte buni și oferă servicii reciproce, cel puțin recomandându-se reciproc pentru muncă !!
Sau un obiect care lovește paletele ventilatorului și necesită timp pentru a se îndepărta de el după mult impact ????
Zgomotul poate fi o bătaie între ventilatoare, la 50herz + -epsilon (un test pentru a încetini un ventilator prin blocarea admisiei de aer pentru câteva secunde, pentru a-l încetini și a vedea creșterea frecvenței), precum și ceva ce se freacă în spurts. ?
Având în vedere deficiența, este bine să găsești un PAC al acestui brand care funcționează bine (în magazinul lor?) Și să îl folosești ca referință pentru a le cere să schimbe totul, întrucât urmează să fie reparat.
Insistăm că, dacă acest lucru va continua, vom vedea cu toții marca Aqualis Caleo, alternativa ecologică, pe multe postări și nu numai pe ecologie !!
O nouă pompă de căldură nu trebuie reparată de dvs. !!
Când demontați, urmăriți totul cu atenție, dacă ventilatoarele nu freacă sau au avut o lovitură de scule pe lame. sau lipsa blocului tăcut, etc ... ??
Du-te repede la tribunal după raportul executorului judecătoresc cu privire la toate faptele, scrisoare recomandată, cu asigurarea dvs., pentru a vă proteja de declarațiile false viitoare cu raportul executorului judecătoresc și erorile din raportul expertului dvs. de asigurări, așa cum am văzut cu asigurarea mea despre defecte, și chiar avocatul meu asigurare care nu a scris nimic din ceea ce am cerut și am uitat piese pentru că avea contracte cu asigurarea adversarului meu de arhitect !!
Companiile de asigurare iau aceiași experți și avocați care sunt prieteni foarte buni și oferă servicii reciproce, cel puțin recomandându-se reciproc pentru muncă !!
0 x
PAC CIAT Caléo 60H LOUD
Am renunțat să aduc un executor judecătoresc, un acustician pe care l-am contactat pentru a face măsurătorile care ar fi trebuit să fie încorporate în raportul executorului judecătoresc, observând că performanța acestuia (în jur de 1000 €) nu garantează că zgomotul poate fi înregistrat dacă apare doar pe vreme rece și doar cei 2 experți care au intervenit cu același diagnostic (mutați pompa de căldură), acest lucru nu m-ar avansa.
În plus, în niciun moment nu a trebuit să semnez o fișă de livrare, o primire a lucrului, astfel încât să am cuvântul meu ca dovadă a numeroaselor intervenții, de care justiția nu poate fi satisfăcută dacă am ajunge la acest lucru. . Ceea ce contractantul de încălzire nu va îndrăzni să conteste față în față, avocatul său nu i-ar putea păsa mai puțin.
Greșeala mea a fost să plătesc factura atunci când problema a apărut de la început.
În mod naiv, m-am bazat pe profesionalismul inginerului de încălzire (fiind eu însumi un artizan și atent la buna funcționare a produselor mele).
Așa că am ales să pun presiune pe portofelele lor, amenințând că vor participa la discreditarea instalatorului, punându-i incompetența în piața publică. Pentru tehnicianul CIAT sau mai degrabă agenția sa, a trebuit să trimit o scrisoare destul de virulentă către CEO, post-vânzarea sau serviciul pentru clienți fiind de neatins ...
Comentariile dvs. sunt relevante și informez instalatorul! Scopul meu nu este să-i fac rău pe care mi l-a provocat, ci să am un CAP care funcționează bine.
Vă mulțumim!
În plus, în niciun moment nu a trebuit să semnez o fișă de livrare, o primire a lucrului, astfel încât să am cuvântul meu ca dovadă a numeroaselor intervenții, de care justiția nu poate fi satisfăcută dacă am ajunge la acest lucru. . Ceea ce contractantul de încălzire nu va îndrăzni să conteste față în față, avocatul său nu i-ar putea păsa mai puțin.
Greșeala mea a fost să plătesc factura atunci când problema a apărut de la început.
În mod naiv, m-am bazat pe profesionalismul inginerului de încălzire (fiind eu însumi un artizan și atent la buna funcționare a produselor mele).
Așa că am ales să pun presiune pe portofelele lor, amenințând că vor participa la discreditarea instalatorului, punându-i incompetența în piața publică. Pentru tehnicianul CIAT sau mai degrabă agenția sa, a trebuit să trimit o scrisoare destul de virulentă către CEO, post-vânzarea sau serviciul pentru clienți fiind de neatins ...
Comentariile dvs. sunt relevante și informez instalatorul! Scopul meu nu este să-i fac rău pe care mi l-a provocat, ci să am un CAP care funcționează bine.
Vă mulțumim!
0 x
Aveți ambiții suficient de mari pentru a nu le pierde din vedere urmărindu-le.
Re: PAC CIAT Caléo 60H LOUD
JLB29P a scris:.... multe intervenții ale instalatorului și ale serviciului tehnic CIAT ...
Ce au făcut exact acolo?
Există o problemă de dezechilibru a părții de ventilație, care determină vibrarea carcasei capacului dvs., printre altele, această problemă poate fi cauzată și de o diferență prea mare între cantitatea de aer care intră și cantitatea de aer aer forțat, în acest caz, este un defect al proiectării, dacă nu este cazul, înlocuiți ventilele și verificați toate fixările și umezealele ... tehnicianul arată serios de un incapacitat de multe ori !!!
Zgomotul unității compresorului trebuie să provină din proiectarea grupului chiar dacă zgomotul unei mixere de beton a fost imediat, deci înlocuiți-l în garanție.
Noroc pentru tine și vecinii tăi.
0 x
Respect!
PAC CIAT Caléo 60H LOUD
Instalatorul a trebuit mai întâi să refacă conexiunea flexibilă a furtunului la ieșirea pompei de căldură, conexiunea sa rigidă făcând mașina să vibreze atât de mult încât și-a rupt blocurile silențioase; apoi au avut loc numeroase intervenții (alarma d3.0) pentru „filtru blocat”. Trebuie spus că acest filtru (producătorul) nu are nimic de-a face cu cele care sunt plasate într-o intrare de apă (aproximativ 1 litru), ci este intermediar între degetar și ceașca de cafea, prost amplasat și greu de demontat!
Întrucât încălzirea în pardoseală a fost instalată de mine, iar încălzirea centrală de către instalatorul pompei de căldură, a fost dificil să afirm că el singur a fost responsabil, deși am clătit conductele de PE și că nu nu au nicio dovadă că și-a clătit propriul (PE și cupru, așadar, lipit, borax etc).
Mai târziu a „descoperit” că volumul de apă era insuficient și a adăugat un rezervor tampon. Apoi opririle au fost mai rare.
Au existat apoi anomalii (repornirea pompei de căldură fără întârziere), în timp ce, din câte știu, un compresor nu trebuie să repornească înainte ca presiunea să se reechilibreze.
Aici, producătorul a intervenit și a schimbat o electrovalvă și carduri electronice (fără a obține un raport) și subliniind că a fost un gest comercial excepțional, instalatorul nefiind abonat la o extensie de garantat! (care nu este problema clientului final).
CIAT mi-a transferat, de asemenea, responsabilitatea defecțiunii pompei de căldură, precizând că, dacă tensiunea de rețea ar fi insuficientă, ar deteriora electronica! Cere-mi să demonstrez contrariul!
Se pare că este corect faptul că în Bretania și PACA, FED operează vărsare de sarcină în perioadele cu un consum ridicat (deși FED intervievat răspunde invers); dar să recunoaștem. Am lucrat în mai multe birouri de proiectare electronică, iar majoritatea echipamentelor sunt acum protejate împotriva supratensiunilor, dar și împotriva căderilor excesive de tensiune prin scoaterea din serviciu; repornirea, în funcție de tipul dispozitivului, fiind automată sau manuală.
Dacă ceea ce mi s-a spus este adevărat, ar exista un defect în proiectare!
Există din nou opriri la fiecare întrerupere voluntară sau accidentală de energie și din cauza depunerilor de nămol în filtru! Înlăturarea nămolului este programată și va fi efectuată de instalator dacă rezolvă problema zgomotului și de un concurent dacă nu este în măsură să facă acest lucru.
Când totul merge bine, acest dispozitiv este foarte plăcut și deocamdată relativ economic, dar aici am avut ghinion.
Vă mulțumim depășiți pentru intervenția dvs.
Întrucât încălzirea în pardoseală a fost instalată de mine, iar încălzirea centrală de către instalatorul pompei de căldură, a fost dificil să afirm că el singur a fost responsabil, deși am clătit conductele de PE și că nu nu au nicio dovadă că și-a clătit propriul (PE și cupru, așadar, lipit, borax etc).
Mai târziu a „descoperit” că volumul de apă era insuficient și a adăugat un rezervor tampon. Apoi opririle au fost mai rare.
Au existat apoi anomalii (repornirea pompei de căldură fără întârziere), în timp ce, din câte știu, un compresor nu trebuie să repornească înainte ca presiunea să se reechilibreze.
Aici, producătorul a intervenit și a schimbat o electrovalvă și carduri electronice (fără a obține un raport) și subliniind că a fost un gest comercial excepțional, instalatorul nefiind abonat la o extensie de garantat! (care nu este problema clientului final).
CIAT mi-a transferat, de asemenea, responsabilitatea defecțiunii pompei de căldură, precizând că, dacă tensiunea de rețea ar fi insuficientă, ar deteriora electronica! Cere-mi să demonstrez contrariul!
Se pare că este corect faptul că în Bretania și PACA, FED operează vărsare de sarcină în perioadele cu un consum ridicat (deși FED intervievat răspunde invers); dar să recunoaștem. Am lucrat în mai multe birouri de proiectare electronică, iar majoritatea echipamentelor sunt acum protejate împotriva supratensiunilor, dar și împotriva căderilor excesive de tensiune prin scoaterea din serviciu; repornirea, în funcție de tipul dispozitivului, fiind automată sau manuală.
Dacă ceea ce mi s-a spus este adevărat, ar exista un defect în proiectare!
Există din nou opriri la fiecare întrerupere voluntară sau accidentală de energie și din cauza depunerilor de nămol în filtru! Înlăturarea nămolului este programată și va fi efectuată de instalator dacă rezolvă problema zgomotului și de un concurent dacă nu este în măsură să facă acest lucru.
Când totul merge bine, acest dispozitiv este foarte plăcut și deocamdată relativ economic, dar aici am avut ghinion.
Vă mulțumim depășiți pentru intervenția dvs.
0 x
Aveți ambiții suficient de mari pentru a nu le pierde din vedere urmărindu-le.
Re: PAC CIAT Caléo 60H LOUD
JLB29P a scris:
CIAT mi-a transferat, de asemenea, responsabilitatea defecțiunii pompei de căldură, precizând că, dacă tensiunea de rețea ar fi insuficientă, ar deteriora electronica! Cere-mi să demonstrez contrariul!
Dacă partea electronică este furnizată, la fel de des, de o sursă de comutare, știți că acestea pot funcționa cu o tensiune alternativă variabilă între 90 și 250V fără diferență pe cea secundară ... De la deteriorarea electronică de către un puterea de rețea prea slabă, nu am văzut niciodată asta, niciodată ... prea puternică, da ... prea slabă nu ... dacă prea slabă, electronica funcționează mai mult bara de puncte ... sunt foarte curios că îmi dau exemplul unei componente electronice care ar putea eșua pentru o tensiune de rețea prea mică ... copleșitoare de incompetență!
Nu este nimic ... mă întristează atât de mult să văd acest gen de poveste pentru un material, care la bază este cu siguranță foarte bun, dar masacrat de marele lor „tehnician” al instalației ... Și mai presus de toate, nu este niciodată vina lor ... într-adevăr pro !!!
0 x
Respect!
Sunt complet de acord cu depășirea, un acoperiș, deoarece atunci când curentul EDF este tăiat, de exemplu, după fulgere în depărtare sau eșec, pompa de căldură trebuie să fie proiectată pentru a nu defecta această oprire neprogramată și o tensiune devenind prea slab, apoi zero. !!
Capacul meu de înșelătorie a rezistat de nenumărate ori !!
Este înfricoșător momentul rău al unor profesioniști !!!
Oricum, nimic nu dovedește că ai o tensiune de alimentare insuficientă și nu poți face nimic în acest sens !!
Am cazul în altă parte, deoarece la sfârșitul liniei lungi EDF, tensiunea este scăzută pe timp rece, toate pompând linia înaintea mea și pot doar să întorc cuptorul cu microunde singur (și din nou), nici măcar gătit și din fericire mă încălzesc cu lemne !!
Având în vedere lista cumulativă de erori, aceasta este o concepție insuficientă.
Capacul meu de înșelătorie a rezistat de nenumărate ori !!
Este înfricoșător momentul rău al unor profesioniști !!!
Oricum, nimic nu dovedește că ai o tensiune de alimentare insuficientă și nu poți face nimic în acest sens !!
Am cazul în altă parte, deoarece la sfârșitul liniei lungi EDF, tensiunea este scăzută pe timp rece, toate pompând linia înaintea mea și pot doar să întorc cuptorul cu microunde singur (și din nou), nici măcar gătit și din fericire mă încălzesc cu lemne !!
Având în vedere lista cumulativă de erori, aceasta este o concepție insuficientă.
0 x
PAC CIAT Caléo 60H LOUD
După problemele de zgomot
http://www.youtube.com/watch?v=rwL_Ffh3ewY
acum aici sunt cele ale filtrului!
de la instalarea din 2008, filtrul s-a înfundat destul de des; Serviciul post-vânzare al CIAT s-a mutat de mai multe ori, apoi instalatorul a preluat.
Întrucât nu sunt întotdeauna de acord cu acest instalator care refuză să schimbe această pompă de căldură și doar mi-a propus să o mute (astfel încât zgomotul să deranjeze vecinii și nu pe noi înșine), am apelat la o altă companie să curățe podeaua încălzită , instalația de încălzire (calorifere) și circuitul care leagă rezervorul și pompa de căldură.
În partea casei, fără nămol, dar în conductele flexibile care leagă pompa de căldură și încălzitorul său de apă, câțiva cm2 de cântar!
Ne-am gândit că interiorul țevilor flexibile se va dezintegra, dar aceste solzi fiind atrase de un magnet, ne gândim la smalț sau vopsea metalică (nu cupru care nu este magnetic)! unele dintre aceste solzi sunt de aproximativ 5mmx5mm.
Vizionare pe sita de gradina cu plasa de 2mm.
Nu e de mirare că filtrul a fost înfundat, dar mai surprinzător decât a fost de la instalare!
Mi-ai dat un balon a cărui bobină era deja dezintegrată? Dar ce ar face vopseaua sau emailul cu o bobină?
http://www.youtube.com/watch?v=rwL_Ffh3ewY
acum aici sunt cele ale filtrului!
de la instalarea din 2008, filtrul s-a înfundat destul de des; Serviciul post-vânzare al CIAT s-a mutat de mai multe ori, apoi instalatorul a preluat.
Întrucât nu sunt întotdeauna de acord cu acest instalator care refuză să schimbe această pompă de căldură și doar mi-a propus să o mute (astfel încât zgomotul să deranjeze vecinii și nu pe noi înșine), am apelat la o altă companie să curățe podeaua încălzită , instalația de încălzire (calorifere) și circuitul care leagă rezervorul și pompa de căldură.
În partea casei, fără nămol, dar în conductele flexibile care leagă pompa de căldură și încălzitorul său de apă, câțiva cm2 de cântar!
Ne-am gândit că interiorul țevilor flexibile se va dezintegra, dar aceste solzi fiind atrase de un magnet, ne gândim la smalț sau vopsea metalică (nu cupru care nu este magnetic)! unele dintre aceste solzi sunt de aproximativ 5mmx5mm.
Vizionare pe sita de gradina cu plasa de 2mm.
Nu e de mirare că filtrul a fost înfundat, dar mai surprinzător decât a fost de la instalare!
Mi-ai dat un balon a cărui bobină era deja dezintegrată? Dar ce ar face vopseaua sau emailul cu o bobină?
0 x
Aveți ambiții suficient de mari pentru a nu le pierde din vedere urmărindu-le.
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 0 Răspunsuri
- 7521 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de hub07
Vezi ultimul mesaj
25/11/14, 12:43Un subiect postat în forum : Jos, depanare și reparații: repara singur?
-
- 1 Răspunsuri
- 13488 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de dedeleco
Vezi ultimul mesaj
02/03/12, 12:32Un subiect postat în forum : Jos, depanare și reparații: repara singur?
-
- 52 Răspunsuri
- 53684 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de gregdu13250
Vezi ultimul mesaj
11/05/08, 12:11Un subiect postat în forum : Jos, depanare și reparații: repara singur?
Înapoi la "Defalcare, depanare și reparații: reparați-vă? "
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 105