bonjour,
Tocmai am achiziționat un cazan pe peleți de la Deville Cedra Auto 20 și, când îl pornesc, totul este bine, pe de altă parte, de multe ori intră în eroarea 12 și asta mai ales atunci când trebuie să urmeze programarea, cum să nu? si ce sa faci?
MULTUMESC PENTRU ILUMINAREA TA
Eroare 12 pe cazanul cu granule Cedra 20 Deville
-
- x 17
hi,
În principiu, la pornirea cazanului, ar fi trebuit să vi se ofere manualul de utilizare pentru acest cazan. În acest manual, ar trebui să existe semnificația codurilor de eroare.
În plus, dacă tocmai ați avut acest cazan, acesta ar trebui să aibă garanție, iar un tehnician al mărcii ar trebui să poată interveni, sau cel puțin să vă ofere informații prin telefon.
Ce este?
Conform acestui document: http://www.devillethermique.com/data/mo ... 215_42.pdf , problema provine dintr-o problemă de aprindere.
A+
În principiu, la pornirea cazanului, ar fi trebuit să vi se ofere manualul de utilizare pentru acest cazan. În acest manual, ar trebui să existe semnificația codurilor de eroare.
În plus, dacă tocmai ați avut acest cazan, acesta ar trebui să aibă garanție, iar un tehnician al mărcii ar trebui să poată interveni, sau cel puțin să vă ofere informații prin telefon.
Ce este?
Conform acestui document: http://www.devillethermique.com/data/mo ... 215_42.pdf , problema provine dintr-o problemă de aprindere.
A+
0 x
Bună seara!
Conform manualului introdus de Roy1361, puteți modifica parametrul F18 care reglează temperatura fumului, încercați la 45 ° C în loc de 55 ° C.
Procedura de urmat este indicată la pagina 24 a documentului.
Nu cred că se întâmplă altceva ca uneori, uneori umiditatea relativă a peletei este prea mare și aprinderea este defectă, există cu siguranță un timp prescris pentru a atinge temperatura pentru aprindere din cauza lipsei de ce oprire a dispozitivului.
Conform manualului introdus de Roy1361, puteți modifica parametrul F18 care reglează temperatura fumului, încercați la 45 ° C în loc de 55 ° C.
Procedura de urmat este indicată la pagina 24 a documentului.
Nu cred că se întâmplă altceva ca uneori, uneori umiditatea relativă a peletei este prea mare și aprinderea este defectă, există cu siguranță un timp prescris pentru a atinge temperatura pentru aprindere din cauza lipsei de ce oprire a dispozitivului.
0 x
Dacă faceți un pas înapoi, uneori puteți consolida prietenia.
Critica este un lucru bun dacă se adaugă unor complimente.
Alain
Critica este un lucru bun dacă se adaugă unor complimente.
Alain
Bonjour!
Geamul detectorului de flacără este curat?
Dacă nu, ce ați primit de la serviciul post-vânzare?
Dacă este afișată încă eroarea 12, este o eroare de aprindere și vedeți cauzele la pagina 46 a documentului.
Ventilația necorespunzătoare poate provoca, de asemenea, această problemă sau o umiditate prea mare a peletelor!
Oferiți răspunsuri cu privire la aceste puncte și vom putea elimina unele cauze posibile.
A+
Geamul detectorului de flacără este curat?
Dacă nu, ce ați primit de la serviciul post-vânzare?
Dacă este afișată încă eroarea 12, este o eroare de aprindere și vedeți cauzele la pagina 46 a documentului.
Ventilația necorespunzătoare poate provoca, de asemenea, această problemă sau o umiditate prea mare a peletelor!
Oferiți răspunsuri cu privire la aceste puncte și vom putea elimina unele cauze posibile.
A+
0 x
Dacă faceți un pas înapoi, uneori puteți consolida prietenia.
Critica este un lucru bun dacă se adaugă unor complimente.
Alain
Critica este un lucru bun dacă se adaugă unor complimente.
Alain
Aș adăuga doar:
a) începeți prin a verifica dacă aprinderea se încălzește; deci, după un timp suficient de lung, partea pe care suflă arzătorul ar trebui să fie foarte fierbinte ...
b) atunci, vezi dacă există o cantitate suficientă de pelete pentru ca acestea să fie în fluxul de aer ars (în general, la începutul fazei de aprindere, cazanele trimit o „grămadă” de pelete astfel încât face o grămadă mică și apoi se oprește astfel încât să nu existe o agitație constantă
Aș face aceste verificări înainte de a schimba setările de timp sau temperatură după care implicit (în general, setările din fabrică sunt foarte generoase, cu o marjă largă; deci creșterea ulterioară este să începeți joacă cu siguranță ...)
Și într-adevăr, peletele prea umede pot juca și acolo, temporar, se poate lua în considerare modificarea parametrilor pentru a „compensa” această anomalie. Pentru a afla, cumpărați o pungă foarte uscată (coș închis) și încercați ...
a) începeți prin a verifica dacă aprinderea se încălzește; deci, după un timp suficient de lung, partea pe care suflă arzătorul ar trebui să fie foarte fierbinte ...
b) atunci, vezi dacă există o cantitate suficientă de pelete pentru ca acestea să fie în fluxul de aer ars (în general, la începutul fazei de aprindere, cazanele trimit o „grămadă” de pelete astfel încât face o grămadă mică și apoi se oprește astfel încât să nu existe o agitație constantă
Aș face aceste verificări înainte de a schimba setările de timp sau temperatură după care implicit (în general, setările din fabrică sunt foarte generoase, cu o marjă largă; deci creșterea ulterioară este să începeți joacă cu siguranță ...)
Și într-adevăr, peletele prea umede pot juca și acolo, temporar, se poate lua în considerare modificarea parametrilor pentru a „compensa” această anomalie. Pentru a afla, cumpărați o pungă foarte uscată (coș închis) și încercați ...
0 x
Eroarea 12 la cazanul cu peleți
Caut un furnizor pentru celebrul cartuș de aprindere care nu este altceva decât un rezistor blindat.
În partea originală prețurile sunt glonfllés superbe Rezistența originală este de o lună și nu este garantat prețul.
Mai multe persoane mi-au subliniat acest tip de problemă pe anumite modele low-end.
Merci par Avance
În partea originală prețurile sunt glonfllés superbe Rezistența originală este de o lună și nu este garantat prețul.
Mai multe persoane mi-au subliniat acest tip de problemă pe anumite modele low-end.
Merci par Avance
0 x
-
- x 17
Re: Eroarea 12 la cazanul cu peleți
bobono a scris:Caut un furnizor pentru celebrul cartuș de aprindere care nu este altceva decât un rezistor blindat.
Există o referință scrisă la această rezistență?
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 61 Răspunsuri
- 23408 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Obamot
Vezi ultimul mesaj
29/03/23, 20:04Un subiect postat în forum : Jos, depanare și reparații: repara singur?
-
- 3 Răspunsuri
- 23715 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de izentrop
Vezi ultimul mesaj
17/04/24, 12:29Un subiect postat în forum : Jos, depanare și reparații: repara singur?
-
- 57 Răspunsuri
- 59406 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Gildas
Vezi ultimul mesaj
18/12/19, 10:26Un subiect postat în forum : Jos, depanare și reparații: repara singur?
Înapoi la "Defalcare, depanare și reparații: reparați-vă? "
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 97