Problemă arzător de ulei cu robinet solenoid

Și dacă ar fi repararea, mai degrabă decât a aruncat și schimba? Redescoperă plăcerea de a le reparații. Cum de a diagnostica o problemă sau găsi piese de schimb? Reparați în sine este o modalitate de a economisi bani, în general!
aerialcastor
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 865
Înregistrare: 10/05/09, 16:39
x 21

Problemă arzător de ulei cu robinet solenoid




de aerialcastor » 12/02/10, 12:06

bonjour,


Cazanul meu de ulei murdar este încă rupt.
Păcura ajunge fără probleme la robinetul de presiune al pompei, dar nu ajunge la ieșirea duzei, ceea ce mă face să cred că este vorba despre electrovalva (EV).
Aceasta este o pompă suntec ca aceasta http://www.suntecpumps.fr/francais/petitdeb.htm
Și mai precis, dar nu sunt sigur (fără număr de serie)
http://www.suntecpumps.fr/images/document/docgenerale/PDFfrancais/ALfr.pdf

Nu sunt sigur că este un EV normal închis, dar așa cred


Vă mulțumesc pentru ajutor

Deci întrebarea este cum să verificăm funcționarea corectă a acestui EV?
Deja primul lucru care mi se pare ciudat, trebuie doar să întorc EV pentru ca pumnul (pumnul) să cadă prin gravitație. Mi se pare ciudat;
Apoi fie EV este mort, fie panoul de control.
EV este conectat la pământ neutru de fază. Putem verifica starea bobinelor cu un ohmmetru într-un mod sigur?
Pentru a verifica dacă ordinea de deschidere a EV este dată, trebuie doar să măsoară tensiunea de fază / neutru. este bine?
0 x
Salvați un copac, mâncați un castor.
Este inutil să reușești în viață, ceea ce este nevoie să pierzi moartea.
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79362
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 11060




de Christophe » 12/02/10, 12:21

Anul trecut am avut o problemă cu arzătorul nostru care a „bătut” și nu a fost stabil după pornire.

Deci 2 sau 3 lucruri:

a) De asemenea, am crezut că EV ar putea fi implicat, dar în cele din urmă, după ce am încercat 3 avioane noi, am crezut că a înfundat că este celula optică care nu funcționează ...

b) În timpul acestei „intervenții” a existat o a doua problemă: nivelul din rezervor este prea scăzut (folosim păcură doar în caz de urgență, 2L au ars în 200 ani și fostul proprietar a golit rezervorul ceea ce nu am făcut eu Nu știam). Cu toate acestea, păcura a ajuns bine.

Nu pentru că puteți vedea că se întâmplă, nu există o problemă de cădere de presiune în amonte de pompă.

Puteți citi subiectul în cauză: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t6897.html

Da EV este NF. Trebuie să fie suficient de ușor să-l testați, deoarece face zgomot atunci când se declanșează. Dacă nu, încercați să schimbați duza + curățați filtrele.
0 x
aerialcastor
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 865
Înregistrare: 10/05/09, 16:39
x 21




de aerialcastor » 12/02/10, 12:25

O îndoială mă asaltează : Cheesy:

Am remontat pompa fără EV (cu dop în schimb) și păcura nu iese mai bine la ieșirea duzei. Enervează-te : Evil:


Dar prin slăbirea regulatorului (sistem cu arc cu șurub care vă permite să alegeți presiunea), combustibilul este eliberat.
S-ar putea ca pompa să se uite că nu devine suficient de puternică pentru a avea 11bar necesari?

Urc EV pentru a vedea dacă la presiune scăzută iese combustibilul la ieșirea duzei.
0 x
Salvați un copac, mâncați un castor.

Este inutil să reușești în viață, ceea ce este nevoie să pierzi moartea.
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2491
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 364




de Forhorse » 12/02/10, 12:26

Da, destul.
verificarea bobinei la ohmmetru este posibilă (bobina deconectată) rezistența nu trebuie să fie nulă, ci mai mare decât zero.
Dacă este ok, putem verifica de fapt sursa de alimentare a bobinei la voltmetru.

Ulterior, având în vedere că este mai mult sau mai puțin un dispozitiv de siguranță, cred că este normal ca acul să cadă înapoi prin gravitație, brusc posibilitatea de asamblare este importantă.
Dar nu am întâlnit niciodată acest tip de electrovalvă. Toate cele pe care le-am demontat până acum au avut un izvor.
Poate că ar trebui dezasamblat pentru a vedea starea membranei, că orificiile nu sunt blocate (există 2 pe membrană, unul în centru, celălalt pe o margine)
că miezul alunecă corect și dacă există un arc, că este în stare bună.
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79362
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 11060




de Christophe » 12/02/10, 12:27

Ah, deci, dacă nu este EV, este o problemă fie a pompei, fie a „mufei” în amonte sau în aval ...

Ghici că ți-ai curățat deja filtrele și furtunurile?
0 x
Avatar de l'Utilisateur
zorglub
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 501
Înregistrare: 24/11/09, 10:12




de zorglub » 12/02/10, 12:30

esti pe drumul cel bun

măsurați rezistența deconectând toate firele
trebuie să fie mai mare decât zero - dacă zero este egal cu tăiat = HS
apoi se măsoară rezistența în raport cu masa
dacă aveți o valoare scăzută = bobină la sol = HS - sau faceți o verificare a izolației dielectrice (în jur de 1000 sau 2000 volți)
apoi măsurați tensiunea la bornele EV când arzătorul este în funcțiune (sau în simulare de funcționare)

dacă nu aveți tensiune, va veni din comandă
apoi încercați să vă alimentați EV-ul independent de o sursă de alimentare de la o priză

în mod normal, cu toate acestea (sau unul dintre elemente) va trebui să vă ajutați sau cel puțin să găsiți vina

totul este să aveți cel puțin un controler (volți și ohmmetru) în cel mai bun caz necesar pentru a face un dielectric (magneto sau echivalent)
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2491
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 364




de Forhorse » 12/02/10, 12:31

O anecdotă despre cazanele pe combustibil, care probabil nu are nicio legătură cu problema.
Acum câțiva ani, părinților mei li s-a înlocuit vechiul cazan cu un model german nou-nouț (flacără albastră și toate lucrurile)
După punerea în funcțiune nu a funcționat corect. Flacăra s-a ținut o clipă și apoi s-a întrerupt. Întrucât era târziu, instalatorul a aruncat prosopul, intenționând să revină a doua zi.
În aceeași seară, când am ajuns acasă de la serviciu, am fost să văd noua instalație, tatăl meu mi-a explicat problema. Facem un test și facem constatările obișnuite. Aici am văzut bule de aer trecând prin borcanul de pre-filtrare.
Instalatorul a uitat să strângă din nou un accesoriu și a fost aspirat aerul. O lovitură cheie și problema au fost rezolvate.
0 x
aerialcastor
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 865
Înregistrare: 10/05/09, 16:39
x 21




de aerialcastor » 12/02/10, 12:45

Ei bine, văzut Christophe, nu a fost EV la presiune scăzută fără pb.


Mă servesc direct într-o cutie, tocmai pentru a evita problema admisiei de aer despre care auzisem deja.


Arată ca un pb de murdărie sau dop, ceea ce este foarte problematic pentru că acolo trag din fundul rezervorului (cu excepția reparațiilor).

Îl voi curăța mai atent.

Dar se poate uza pompa?

Pentru că, de fapt, au trecut câteva săptămâni, ea a ajuns la siguranță la fiecare 2/3 zile și apoi din ce în ce mai des până nu a repornit niciodată.
0 x
Salvați un copac, mâncați un castor.

Este inutil să reușești în viață, ceea ce este nevoie să pierzi moartea.
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2491
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 364




de Forhorse » 12/02/10, 13:12

O pompă, ca orice organ mecanic în mișcare, se uzează ... Așa că s-ar putea să fie așa, la fel cum ar putea fi altceva.
Nu există manometru la ieșirea pompei? nu poți adapta unul?
0 x
boubka
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 950
Înregistrare: 10/08/07, 17:22
x 2




de boubka » 12/02/10, 13:17

salut aerialcastor
Ai curățat bine POMPA și filtrul cu jet?
0 x

 