bolon a scris:Dacă am înțeles bine, apa dintr-un puț de T° 12°C scade cu 5°C în evaporator furnizându-i caloriile sale
același lucru pentru aer (de la -15°C la -10°C) (iarna când este cel mai necesar) și prin urmare diferența de randament depinde în principal de T° disponibilă în mediul de prelevare
Sistemele de refrigerare reversibile sau ireversibile utilizează 2 schimbătoare:
1 schimbător „fierbinte” numit condensator care este folosit pentru a condensa fluidul și a evacua „caloriile” de condensare din acest fluid
1 schimbător „rece” numit evaporator care este folosit pentru a evapora fluidul și pentru a absorbi „caloriile” din evaporarea acestui fluid
Compresorul și expandorul sunt folosite pentru a comprima și extinde fluidul la presiuni și temperaturi corespunzătoare; alegem un agent frigorific in functie de caracteristicile acestuia
Diagrama Mollier
Vezi acest site bine făcut:
http://www.cooling-masters.com/articles-4-0.htmlhttp://www.univ-nancy2.fr/Amphis/images ... r%20pdf%22pentru viteji
http://www-ipst.u-strasbg.fr/jld/machth.htmhttp://pastel.paristech.org/bib/archive ... %20R410%22Cu cât temperatura mediului (aer sau apă) folosit pentru captarea „caloriilor” din evaporarea fluidului este mai aproape de limitele de evaporare a acestui fluid la presiunea atmosferică, cu atât eficiența este mai mică;
De exemplu, R134 trebuie să aibă o presiune de evaporare de -25°C la presiunea atmosferică, poate fi folosit pentru camere frigorifice la T° 0°C, fluidul va funcționa la o temperatură de evaporare de -10°C
Așa cum temperaturile de condensare din partea de sus a diagramei Mollier (ne pare rău, încă nu putem introduce un fișier) de 50 până la 70°C reduc și eficiența, deoarece energia utilizată pentru compresie este mai mare.
Dacă luăm extremele:
intrare 7°C ieșire 28°C (diferență: 21°C) = COP bun
intrare -15°C ieșire 50°C (diferență: 65°C) = COP slab (65°C este posibil mai întâi?)
Ai înțeles totul, relația PxV/T° fiind constantă, cu cât este mai puțină deltă între temperaturile de evaporare și cea de condensare, cu atât este necesar mai puțin efort pentru compresia fluidului și cu atât eficiența este mai bună.
Există așa-numitele pompe de căldură cu temperatură înaltă, dar performanța are de suferit.
Ideal este de fapt să folosiți o pompă de căldură pe o pardoseală încălzită la 28°C max.
cu un supliment solar.
Dar de multe ori COP al PAC cu retragere de apă nu ia în considerare kw care sunt utilizate pentru a transporta apa la PAC
ex: PAC consumă 2 kw, returnează 10 kw = COP de 5
dacă pompa de apă consumă 1 kw rezultatul adevărat dă:
10 kW împărțit la (2 + 1) = COP de 3,33
Ei bine, da, cu cât avem mai mult echipamente consumatoare de energie, cu atât eficiența este mai mică,
o pompă de 1KW este încă puternică, cu excepția cazului în care pompați foarte adânc
Capt_Maloche a scris:la +7°C este obișnuit să vezi COP-uri de 5!! cu R410
putin mai putin cu R407
Care sunt diferențele dintre R134a; R407 și R410
Temperaturile de evaporare la presiunea atmosferică sunt diferite
-25°C pentru 134A
-45°C pentru R407
-52°C pentru R410
Poate un sistem de sonde într-un foraj fără prelevare de apă (avantat de suprimarea pompei acestei ape) să aibă aceeași problemă ca o rețea îngropată la 0,80 m (înghețarea unei întregi mase de pământ subteran pentru a face o pompă de căldură învechită (problemă neapărat absentă) prin retragerea apei)
bolț
da, totul depinde de natura pământului și de suprafața de schimb
Sper că te-am informat
salut