Linky metru: funcționare și manual de utilizare?

echipamente electronice și de calculator hi-tech și Internet. O mai bună utilizare a energiei electrice, de ajutor cu munca și caietul de sarcini, selectarea echipamentelor. Prezentari program și planuri. Valuri și poluarea electromagnetică.
Avatar de l'Utilisateur
Gaston
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1910
Înregistrare: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Linky contor: manual de utilizare și de utilizare?




de Gaston » 15/12/17, 14:22

Christophe a scris:În Belgia, întreaga cutie este sigilată.
În mod logic, nu există deci un întrerupător în interior (dacă este necesar să schimbați conductele de fiecare dată când întrerupătorul se declanșează :strigăt: )
0 x
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13726
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1526
A lua legatura cu:

Re: Linky contor: manual de utilizare și de utilizare?




de izentrop » 15/12/17, 14:46

bonjour,
Un întrerupător principal setat la 30 A se va declanșa pentru 6900 W rezistiv (încălzire electrică) și dacă avem o mulțime de motoare care funcționează cu un COS phi mediu de 0.7, se va declanșa pentru 230 x 30 x 0.7 = 4830 W

Este posibil cu un contor de disc ca și cu linky să măsoare o putere în wați.
Contorul meu de disc indică 4 Wh / revoluție și link-ul 1 Wh / bliț al ledului.
Numai numărați impulsurile sau rotațiile, împreună cu secundele trecute și faceți o regulă de trei : Wink:

În afară de întrerupătorul principal, linky-ul are un „întrerupător” ... feriți-vă de cei care plătesc rău, furnizorul are acum o pârghie suplimentară http://www.enedis.fr/sites/default/file ... _03_01.pdf
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Gaston
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1910
Înregistrare: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Linky contor: manual de utilizare și de utilizare?




de Gaston » 15/12/17, 15:20

izentrop a scris:Un întrerupător principal setat la 30 A se va declanșa pentru 6900 W rezistiv (încălzire electrică) și dacă avem o mulțime de motoare care funcționează cu un COS phi mediu de 0.7, se va declanșa pentru 230 x 30 x 0.7 = 4830 W
Dreapta.

Dar EDF a luat o marjă destul de mare între abonamentul facturat și puterea consumabilă efectiv.

Pentru un abonament de 6kVA, întrerupătorul este setat la 30A (deja 15% marjă) și, în plus, întrerupătorul setat la 30A nu se declanșează la mai puțin de 33 sau chiar 35A (încă 15%). În total, cu un abonament de 6kVA, am putea consuma rezistență de 7,5 până la 8kW.
Eu personal am depășit în mod repetat 4kW timp de câteva ore cu un abonament de 3kVA (dar a sărit imediat la 4,5kW).

Cuplând măsurarea (contorul) și întreruperea (întrerupătorul) într-un singur dispozitiv (Linky), sistemul este mult mai precis.
Cu un abonament de 6kVA, nu mai puteți depăși 6,5 kW.
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79385
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 11067

Re: Linky contor: manual de utilizare și de utilizare?




de Christophe » 15/12/17, 16:25

Gaston scria:
Christophe a scris:În Belgia, întreaga cutie este sigilată.
În mod logic, nu există deci un întrerupător în interior (dacă este necesar să schimbați conductele de fiecare dată când întrerupătorul se declanșează :strigăt: )


Dacă pârghia este accesibilă din față, este un TECO și uneori sare în timpul furtunilor grele (așa că presupun că are și un dispozitiv de siguranță la supratensiune sau un diferențial integrat?)

Este un trifazat de 230V (standardul din Belgia pentru persoane fizice: vârf de 127V, 230V între 2 faze și fără sistem neutru ... așa că înțepă pe toate firele ^^), abonamentul meu este de 50A mi se pare ... deci, în mod logic, am dreptul la 127 * rădăcină (3) * 50 = 11 kW ...

Pe Teco este indicat 20/40 Presupun că taie fie la 20A, fie la 40A ...

Teco.jpg
Teco.jpg (272.11 KiB) Vizualizat de 12105 ori


Teco2.jpg
Teco2.jpg (246.09 KiB) Vizualizat de 12105 ori
0 x
Peter
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 588
Înregistrare: 15/09/05, 02:20
x 313

Re: Linky contor: manual de utilizare și de utilizare?




de Peter » 15/12/17, 18:01

izentrop a scris:Este posibil cu un contor de disc ca și cu linky să măsoare o putere în wați.
Contorul meu de disc indică 4 Wh / revoluție și link-ul 1 Wh / bliț al ledului.
Numai numărați impulsurile sau rotațiile, împreună cu secundele trecute și faceți o regulă de trei : Wink:

Ok, deci link-ul contează în W (deocamdată), iar afișarea puterii în VA este utilizată doar pentru a-și dimensiona abonamentul. Pentru a-i monitoriza consumul, va trebui să cumpărați afișajul de la distanță. Aș fi preferat să am consumul instantaneu în W, pentru a dimensiona abonamentul, puterea aparentă maximă măsurată este suficientă.
Îmi place logica enedis: doriți să vă monitorizați consumul pentru a economisi bani, este bine, dar plătiți mai întâi!

O altă întrebare: la o instalație trifazată, link-ul se declanșează numai la depășirea puterii totale în cele trei faze sau la depășirea puterii / 3 într-o singură fază?
0 x
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13726
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1526
A lua legatura cu:

Re: Linky contor: manual de utilizare și de utilizare?




de izentrop » 15/12/17, 18:37

Gaston scria:Cuplând măsurarea (contorul) și întreruperea (întrerupătorul) într-un singur dispozitiv (Linky), sistemul este mult mai precis.
Cu un abonament de 6kVA, nu mai puteți depăși 6,5 kW.
Deoarece „întrerupătorul” este setat la puterea de conectare, dacă ceea ce spuneți este corect dacă este depășit, acesta este întrerupătorul care se întrerupe înainte de întrerupătorul general. Aveți surse de încredere?
Am o îndoială, pentru că există atât de multă reticență din partea publicului încât îmi este greu să cred că furnizorii adaugă mai mult. : Mrgreen:
Petrus a scris:Ok, deci link-ul contează în W (deocamdată)
Pentru a-i monitoriza consumul, va trebui să cumpărați afișajul de la distanță. Aș fi preferat să am consumul instantaneu în W, pentru a dimensiona abonamentul, puterea aparentă maximă măsurată este suficientă.
Watt ora este un contor de energie.

Nu este inclus în abonament pentru a-i consulta curba de încărcare? https://espace-client-particuliers.ened ... #aquoisert
Pentru întrebarea referitoare la cele trei faze, a se vedea paragraful 6 al documentului pe care l-am dat deja.
Christophe a scris: uneori sare în timpul furtunilor puternice (deci presupun că are și protecție la supratensiune sau un diferențial încorporat?)
Diferențial 500 mA în principiu.
jointes pièces
Linky_2017_03_01.pdf
(1.81 Mio) S-au descărcat ori 741
0 x
moinsdewatt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 5111
Înregistrare: 28/09/09, 17:35
Locul de amplasare: Isere
x 554

Re: Linky contor: manual de utilizare și de utilizare?




de moinsdewatt » 15/12/17, 20:48

(Franța) Enedis a instalat 8 milioane de metri Linky în doi ani

De Xavier Boivinet publicat pe 15

Cu aproape 8 milioane de contoare inteligente Linky instalate, Enedis continuă înlocuirea uneori dificilă a celor 35 de milioane de contoare de energie electrică care urmează să se încheie în 2021. Scopul? Faceți posibilă controlul unei rețele electrice din ce în ce mai complexe prin creșterea surselor de energie regenerabile diseminate și a vehiculelor electrice. Datele colectate asigură echilibrul necesar între producție și consum.


Din decembrie 2015, aproape opt milioane de contoare Linky au fost desfășurate în toată Franța. „Urmăm exact calea planificată”, asigură Bernard Lassus, directorul programului Linky la distribuitorul de energie electrică Enedis, în cadrul unei întâlniri organizate pe 13 decembrie pentru a face bilanțul după doi ani de desfășurare. În decembrie 2018, ar trebui instalate 16 milioane de metri. Obiectiv final: 35 de milioane până în 2021.

Adaptați-vă la teren

În ciuda experienței Enedis în înlocuirea contoarelor, Bernard Lassus recunoaște că s-a confruntat cu o realitate diferită pe teren pentru desfășurarea Linky. „Am desfășurat aproximativ un milion de metri pe an înainte de 2015”, spune el. Este o activitate obișnuită. Dar, din decembrie 2015, a trebuit să ne adaptăm. „Mai ales în ceea ce privește informațiile. Porniri de foc, colectare de date intruzive, sistem non-scalabil pe termen lung vulnerabil la atacurile de securitate cibernetică ... Linky este într-adevăr, chiar și astăzi, acuzat de multe rele. Această rezistență apare, însă, doar într-o minoritate de municipalități: „În majoritatea locurilor, nu se întâmplă absolut nimic”, dorește chiar să anunțe directorul programului. De asemenea, bărbatul a respins criticile cu dosul mâinii. Potrivit acestuia, numărul incendiilor nu a crescut deloc de la implementarea contoarelor inteligente. El adaugă că datele nu ne permit să cunoaștem detaliile consumului în casă și că Enedis respectă toate recomandările Comisiei Naționale pentru Informații și Libertăți (CNIL). În cele din urmă, el ne reamintește că contorul este format din două părți: o parte metrologică care contează și o parte software, care poate fi schimbată în timp.

Schimbarea modelului

Deși este uneori dificil să obții acceptare, contorul inteligent este totuși considerat de Enedis ca fiind o legătură esențială în desfășurarea pe scară largă a energiilor regenerabile. „Integrarea surselor de producție și consum puțin peste tot schimbă complet modul de pilotare, notează Bernard Lassus. Trebuie să o facem local, deci necesită o gestionare extrem de fină. Datele furnizate de Linky fac posibilă cunoașterea a ceea ce este produs într-un loc și consumat într-un alt loc pentru a regla în mod constant echilibrul dintre producție și consum.

În vechiul model de producție centralizată de energie, curentul curgea în jos de la fabrica de producție la clientul final prin rețelele de transport, medie și joasă tensiune. Acest model integrează acum surse de energie regenerabile din ce în ce mai intermitente distribuite pe întreg teritoriul și mijloace de stocare. Rețeaua devine din ce în ce mai complexă. În plus, Bernard Lassus indică sarcina reprezentată de creșterea numărului de vehicule electrice: „Dacă le puneți la încărcare în același timp, rețeaua se poate prăbuși. "

Deși pilotajul nu se desfășoară încă pe scară largă, Bernard Lassus este încrezător: „Vom ajunge încet-încet. Centrele noastre regionale de pilotaj încep să învețe cum să folosească datele Linky. ”Issy-les-Moulineaux, Nisa, Lyon, ... Potrivit acestuia, rețelele inteligente încep să-și dovedească eficacitatea.

https://www.industrie-techno.com/enedis ... -ans.51922
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Gaston
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1910
Înregistrare: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Linky contor: manual de utilizare și de utilizare?




de Gaston » 18/12/17, 10:15

Christophe a scris:Pe Teco este indicat 20/40 Presupun că taie fie la 20A, fie la 40A ...
Este reglabil de la 20 la 40A.
Reglarea se face prin poziția barei (cu 3 șuruburi) sub pârghie.
Amperajul corespunzător este gravat pe copertă.
Conform fotografiei dvs., a dvs. este setată la 25A.


Petrus a scris:O altă întrebare: la o instalație trifazată, link-ul se declanșează numai la depășirea puterii totale în cele trei faze sau la depășirea puterii / 3 într-o singură fază?
La fel ca cele precedente, când amperajul subscris la una dintre faze este depășit (în orice caz, cablurile nu sunt dimensionate pentru a rezista la întreaga putere într-o singură fază).
0 x
Maximus Leo
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2183
Înregistrare: 07/11/06, 13:18
x 124

Re: Linky contor: manual de utilizare și de utilizare?




de Maximus Leo » 18/12/17, 19:56

Bună ziua izentrop,

izentrop a scris:... Un întrerupător principal setat la 30 A se va declanșa pentru 6900 W rezistiv (încălzire electrică) și dacă avem o mulțime de motoare care funcționează cu un COS phi mediu de 0.7, se va declanșa pentru 230 x 30 x 0.7 = 4830 W


În curând voi avea Linky. În prezent am un abonament „albastru” de 6 kVA și un întrerupător termic de 30A.

Folosesc o mașină de sudare de 140 amperi (maxim 170 amperi). Nu am avut niciodată nicio problemă cu disjuncția, dar mă întreb dacă va trebui să-mi schimb abonamentul cu Linky, deoarece cos phi este 0,5.

Nu am găsit un răspuns satisfăcător cu privire la forums de specialitate. Părerile sunt contradictorii, iar băieții au mașini de sudat fanteziste, TIG, MIG și trifazice, în timp ce eu am o mașină mondială cu electrozi.

Mărfuri.
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79385
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 11067

Re: Linky contor: manual de utilizare și de utilizare?




de Christophe » 19/12/17, 02:05

Gaston scria:
Christophe a scris:Pe Teco este indicat 20/40 Presupun că taie fie la 20A, fie la 40A ...
Este reglabil de la 20 la 40A.
Reglarea se face prin poziția barei (cu 3 șuruburi) sub pârghie.
Amperajul corespunzător este gravat pe copertă.
Conform fotografiei dvs., a dvs. este setată la 25A.


Ah, mulțumesc pentru aceste explicații! Ești sigur de 25 A? Nu se poate să fie 35 A?

Deci primesc de fapt 25 * rădăcină (3) * 127 = 5.5 kW?

5500W, cred că trec peste ele din când în când ... doar mașina mea de sudat MIG are 3.7 kW ... asta nu lasă prea mult pentru restul casei ...

Ei bine, cel mai bun este dacă încerc să mă declanșez :)
0 x

 