Instalare Linky pe o placă de lemn: manoperă slabă, cu risc de incendiu și periclitarea vieții altora!

echipamente electronice și de calculator hi-tech și Internet. O mai bună utilizare a energiei electrice, de ajutor cu munca și caietul de sarcini, selectarea echipamentelor. Prezentari program și planuri. Valuri și poluarea electromagnetică.
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79137
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10976

Re: Linky instalat incorect pe o placă de lemn sau pe suport? Răspundeți înainte să fie prea târziu?




de Christophe » 02/12/19, 12:53

Oh, nu, nu e bine Raymond! (nu trebuie confundat cu „O, da, e bine Raymonde” ... ok ies)

Deci, în locul dvs., aș informa Enedis despre problema instalării, oferindu-le referința standardului (standardul de acasă) .... Acest lucru va oferi feedback bun pentru a vedea cum reacționează.
1 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79137
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10976

Re: Linky instalat incorect pe o placă de lemn sau pe suport? Răspundeți înainte să fie prea târziu?




de Christophe » 02/12/19, 12:59

izentrop a scris:Nu văd cum se instalează această extensie linky fără a extinde firele. Au fost economice în timp. Cablurile aveau lungimea potrivită pentru conexiune, poate și pentru a preveni frauda?


Lungirea a 4 fire este mai bună decât distrugerea contorului sau a unei case, nu?

Dacă casetele de extensie sunt bine realizate din punct de vedere logic, firele sunt integrate ... sau cel puțin un bloc de borne pentru a face o extensie curată.

izentrop a scris:Dacă analizăm documentele oficiale citate cu acest pdf dintr-un colectiv anti-linky (presupun), căutând „lemn” în această foaie https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... 9_2016.pdf destinat instalațiilor noi, foaia 19, pe partiția din lemn, se recomandă o gips-carton intermediar de 25 mm, fără a specifica rezistența la foc, este deja mai logic.


Da, trebuie să fie un material ignifug (ceea ce înseamnă că există riscul de încălzire și flacără ...)

izentrop a scris:Ceea ce ar fi și mai logic este să înlocuim aceste panouri din lemn cu o gips-carton + placa de reglementare, firele nu ar trebui extinse, dar probabil nu sunt prevăzute în cartea instalatorilor, deoarece necesită mai mult de o jumătate de oră de muncă. : Wink:


Iată problema ... numai unul poate pune întrebarea: de ce unii tehnicieni fac instalări corecte (de aceea au resursele pentru: material și timp), iar alții nu?

Imi imaginez ca Enedis, cand subcontracteaza, plateste aceeasi suma pe metru instalatorilor ... si cand vedem cat se factureaza pentru orele de lucru ale unui electrician (80 - 200 €) ... nu nu știu unde este dumpingul!

Mi-ar pune o serioasă problemă de conștiință dacă aș instala în fiecare zi lucruri care ar putea pune focul și viața altora în pericol ... :şoc:
0 x
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9774
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 2638

Re: Linky instalat incorect pe o placă de lemn sau pe suport? Răspundeți înainte să fie prea târziu?




de sicetaitsimple » 02/12/19, 13:27

Christophe a scris:u cel puțin un bloc de borne pentru a face o extensie curată.

izentrop a scris:Dacă analizăm documentele oficiale citate cu acest pdf dintr-un colectiv anti-linky (presupun), căutând „lemn” în această foaie https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... 9_2016.pdf destinat instalațiilor noi, foaia 19, pe partiția din lemn, se recomandă o gips-carton intermediar de 25 mm, fără a specifica rezistența la foc, este deja mai logic.

Da, trebuie să fie un material ignifug (ceea ce înseamnă că există riscul de încălzire și flacără ...)


Tencuiala sau gips-cartonul este incombustibil (M0).
Este folosit ca material de umplere pentru buncărele de intrare prin cablu între camere diferite pentru a asigura sectorizarea incendiilor.
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79137
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10976

Re: Linky instalat incorect pe o placă de lemn sau pe suport? Răspundeți înainte să fie prea târziu?




de Christophe » 02/12/19, 13:29

Da, desigur, am vrut să spun și am crezut că este implicat:

(ceea ce înseamnă că există un risc de încălzire la nivelul Linky și a flăcării unui posibil mediu inflamabil ...)
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Remundo
moderator
moderator
posturi: 15998
Înregistrare: 15/10/07, 16:05
Locul de amplasare: Clermont Ferrand
x 5194

Re: Linky instalat incorect pe o placă de lemn sau pe suport? Răspundeți înainte să fie prea târziu?




de Remundo » 02/12/19, 13:57

Christophe a scris:Oh, nu, nu e bine Raymond! (nu trebuie confundat cu „O, da, e bine Raymonde” ... ok ies)

Deci, în locul dvs., aș informa Enedis despre problema instalării, oferindu-le referința standardului (standardul de acasă) .... Acest lucru va oferi feedback bun pentru a vedea cum reacționează.

da, nu sunt prea motivat, voi continua să mă uit dacă se încălzește sau nu.
0 x
Imagine
jean.caissepas
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 660
Înregistrare: 01/12/09, 00:20
Locul de amplasare: R.alpes
x 423

Re: Linky instalat incorect pe o placă de lemn sau pe suport? Răspundeți înainte să fie prea târziu?




de jean.caissepas » 02/12/19, 14:15

thibr a scris:acasă am cutia albă dedesubt : Wink:


Am noroc că au pus Linky în cabina exterioară, în locul vechiului contor care avea 2 ani.
==> Niciun risc "major" pentru casă.
0 x
Obiceiurile trecutului trebuie să se schimbe,
pentru că viitorul nu trebuie să moară.
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13645
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1502
A lua legatura cu:

Re: Linky instalat incorect pe o placă de lemn sau pe suport? Răspundeți înainte să fie prea târziu?




de izentrop » 02/12/19, 14:29

Christophe a scris:
izentrop a scris:Nu văd cum se instalează această extensie linky fără a extinde firele. Au fost economice în timp. Cablurile aveau lungimea potrivită pentru conexiune, poate și pentru a preveni frauda?
Lungirea a 4 fire este mai bună decât distrugerea contorului sau a unei case, nu?
Dacă casetele de extensie sunt bine realizate din punct de vedere logic, firele sunt integrate ... sau cel puțin un bloc de borne pentru a face o extensie curată.
Da! Contact greșit la conexiunea din apropierea panoului de lemn și problema rămâne. : Mrgreen:
0 x
dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1111
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 189

Re: Linky instalat incorect pe o placă de lemn sau pe suport? Răspundeți înainte să fie prea târziu?




de dede2002 » 02/12/19, 14:32

Remundo a scris:da, nu sunt prea motivat, voi continua să mă uit dacă se încălzește sau nu.


Dacă nu există o defecțiune, este puțin probabil ca un contor să se încălzească ...

Un contor care ar încălzi ar consuma multă energie, facturat cui? Dacă da, ar da elemente serioase anti-linky : Mrgreen:
0 x
dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1111
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 189

Re: Linky instalat incorect pe o placă de lemn sau pe suport? Răspundeți înainte să fie prea târziu?




de dede2002 » 02/12/19, 14:39

izentrop a scris:Contact greșit la conexiunea din apropierea panoului de lemn și problema rămâne. : Mrgreen:


Există zeci de conexiuni într-o casă, toate trebuie să fie bune! cum spui. problema rămâne ...
0 x
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13645
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1502
A lua legatura cu:

Re: Linky instalat incorect pe o placă de lemn sau pe suport? Răspundeți înainte să fie prea târziu?




de izentrop » 02/12/19, 14:54

dede2002 a scris:
izentrop a scris:Contact greșit la conexiunea din apropierea panoului de lemn și problema rămâne. : Mrgreen:
Există zeci de conexiuni într-o casă, toate trebuie să fie bune! cum spui. problema rămâne ...
Da, dar este necesar un flux semnificativ de curent pentru ca un contact rău să se încălzească.

Am vizionat videoclipurile de pe pagina anterioară, am văzut clar în prima că fumul iese din fund și în al doilea că este consumat partea inferioară a contorului, precum și locul de trecere a firelor și învelișul aceste fire.
Este într-adevăr un contact prost la blocul de borne care a cauzat acest lucru.

În timp, cablul de sosire sub contor nu a fost învelit, în plus, s-a făcut o gaură pe sârmă în placă, toate ingredientele pentru a promova focul.
Deci, într-o partiție expusă riscului: o gaură mare, o conductă bună, o gips-carton gros sub contor și riscurile sunt minimizate.

Nu văzusem comentariul lui Thibr. Există vreo referință la acest ascensor?

Vezi și răspunsul Promotelec https://www.promotelec.com/forums/prote ... -supports/
0 x

 