bună seara
descrieți-vă instalația și cea a vecinului
tip contor
curentul nominal al întrerupătorului, vârsta întrerupătorului
ai PV
în mediul dvs. imediat aveți un mare consumator de energie, sudor, brutar
se intampla asta in fiecare zi? și WE?
Puzzle electric
Re: Enigma electrică
steph10100 a scris:Bună ziua, sunt nou la forum, deci nu sunt sigur dacă postarea mea va fi la locul potrivit.
Oricum, iată ghicitoarea pe care o am acasă acum: locuiesc într-o casă unifamilială și a trecut ceva timp de când s-a produs fenomenul, dar a fost sporadic și ne descurcam cu el. Dar acolo timp de 10 zile a devenit cu adevărat ciudat. Contorul electric se întrerupe simultan la casa mea și la vecinul de vizavi. Ceea ce este și mai bizar este că se întâmplă la ore foarte specifice: 11:55 am și 1:25 am (adică un interval de exact 10:30 am între cele 2). și este exact sincronizat cu vecinul. Am cumpărat casa acum 6 luni, iar vecinii ne spun că problemele au început atunci când predecesorii noștri au lucrat înainte de vânzare.
Am contactat EDF pentru a le explica problema. Sunt categorice: nu le privește și ne referă la instalațiile noastre electrice personale. Este adevărat că nu suntem strict în concordanță cu standardele actuale (nu există RCD-uri izolante ale părților circuitului, neutre comune întregului circuit), dar instalarea este destul de bună în caz contrar.
Iată deci cele 2 puzzle-uri ale mele:
- întreruptoare care se taie simultan între 2 case pe care nimic nu pare să le lege din punct de vedere electric
- acest lucru se întâmplă la ore fixe în fiecare zi și de două ori pe zi timp de 2 zile.
Cineva are o soluție?
Va multumesc anticipat
Bună steph10100
care este programul?
nu este iluminat.
"pista" de sapat !!!
vecinul de vizavi?
ar exista 2 rânduri de case continue,
despărțit de o stradă?
ai avea alti vecini?
0 x
"Hrana ta să fie medicamentul tău și medicamentul tău să fie mâncarea ta" Hippocrates
"Orice preț care are un preț nu are valoare", Nietzche
Tortura pentru manie
Interzicerea exprimării ideii că câmpurile sunt accelerații (magnetice și gravitaționale)
Și veți obține opțiunea de brevet de tip hangman cu tortură mintală cu succes
"Orice preț care are un preț nu are valoare", Nietzche
Tortura pentru manie
Interzicerea exprimării ideii că câmpurile sunt accelerații (magnetice și gravitaționale)
Și veți obține opțiunea de brevet de tip hangman cu tortură mintală cu succes
- Forhorse
- expert Econologue
- posturi: 2485
- Înregistrare: 27/10/09, 08:19
- Locul de amplasare: Perch Ornais
- x 359
Andre a scris:bonjour
Verificați conexiunea neutră principală
Acest lucru poate proveni de la furnizorul extern al casei, mai ales dacă este vorba de două case diferite.
efectuați un test cu rezistență într-o priză de curent de fază și de împământare pentru a vedea la ce valoare RCD scade întrerupătorul.
Mai drastic, deschideți temporar circuitul de buclă al întrerupătorului diferențial, pentru a vedea dacă problema persistă.
Nu vă supărați cu întrerupătoarele principale diferențiale, multe țări nu au acest sistem (neutrul este împământat) și nu mai există electrocutare.
André
+1
Acest tip de eșec bizar poate (dar nu este o certitudine) să vină dintr-o ruptură de neutru.
Loviturile orelor fixe corespunzătoare unui mare consumator al unui alt abonat care pornește automat la ore fixe.
Încercați să măsurați și să înregistrați tensiunea „neutru la pământ” (pământul dvs. ar trebui să fie bun) poate fi un indicator bun.
În mod normal, această tensiune este zero sau aproape de 0, dar cu o pauză în neutru, ne găsim într-un neutru plutitor, iar această tensiune devine atunci semnificativă și fluctuantă în funcție de distribuția sarcinii pe cele 3 faze ale rețelei.
0 x
- chatelot16
- expert Econologue
- posturi: 6960
- Înregistrare: 11/11/07, 17:33
- Locul de amplasare: Angouleme
- x 264
o întrerupere a neutrului la EDF nu aruncă întrerupătorul, ci face tensiune aleatorie în loc de 220: mai sigură mai puțin și asta arde dispozitivul!
acest tip de defect este o mare responsabilitate a edf!
conectați un voltmetru între pământ și neutru și puneți-l într-un loc clar vizibil
dacă există adesea mai mult de 10 V este semnul unei defecțiuni în rețeaua FEDR!
dacă mai există 0,00 V, este prea bun și mai degrabă un semn al unui scurtcircuit între neutru și pământ: tocmai ce ar putea arunca împreună întrerupătoarele din 2 locuri care au aceeași defecțiune
acest tip de defect este o mare responsabilitate a edf!
conectați un voltmetru între pământ și neutru și puneți-l într-un loc clar vizibil
dacă există adesea mai mult de 10 V este semnul unei defecțiuni în rețeaua FEDR!
dacă mai există 0,00 V, este prea bun și mai degrabă un semn al unui scurtcircuit între neutru și pământ: tocmai ce ar putea arunca împreună întrerupătoarele din 2 locuri care au aceeași defecțiune
0 x
-
- Descopesc econologia
- posturi: 3
- Înregistrare: 22/07/13, 03:24
Bună ziua dragi prieteni ai forum, cu plăcere vă scriu în această seară. Ieri a fost un iad, nici măcar nu am putut reacționa la forum. Nu știu ce a fost, poate furtuni sau ploaie, în orice caz s-a împiedicat la fiecare 10 minute, la fel și cu vecinul. Nu am dormit toată noaptea căutând. În treacăt, am putut verifica dacă vecinul are orele sale de vârf aproape de orele de pauză. Într-adevăr, vecinul meu care călcă în același timp cu mine este pe plajă 01:30 am 07:30 am și 12 pm 14 pm.
Și tocmai când eram complet deznădăjduită, soția mea a început să deschidă toate siguranțele unul câte unul până când am fost aproape goi acasă. Am mai făcut-o înainte, dar nu abordasem prizele sufrageriei. Și O miracol cred că am găsit: priza principală a sufrageriei unde este conectat televizorul, sistemul de supraveghere, cutia etc ... avem totul conectat la o priză legată de o altă siguranță cu un prelungitor (bravo soției mele lol). Și de atunci, lucrurile merg întotdeauna prost cu vecinul, dar nu mai sunt cu noi.
Vom afla cum este legat acest circuit de vecini, dar ce ușurare !!! Îl simpatizez pe vecin și i-am dat sfatul să oprească încălzitorul de apă pentru a vedea. Vom vedea rezultatele mâine. Deja, când a făcut-o, se pare că nu se mai declanșează la fiecare 10 minute ... Pentru a continua
Oricum, vă mulțumesc tuturor. Suntem deja mai liniștiți. Vă voi ține la curent cu rezultatele investigației privind conexiunea dintre cele 2 case prin intermediul rețelei de prize din sufragerie
Și tocmai când eram complet deznădăjduită, soția mea a început să deschidă toate siguranțele unul câte unul până când am fost aproape goi acasă. Am mai făcut-o înainte, dar nu abordasem prizele sufrageriei. Și O miracol cred că am găsit: priza principală a sufrageriei unde este conectat televizorul, sistemul de supraveghere, cutia etc ... avem totul conectat la o priză legată de o altă siguranță cu un prelungitor (bravo soției mele lol). Și de atunci, lucrurile merg întotdeauna prost cu vecinul, dar nu mai sunt cu noi.
Vom afla cum este legat acest circuit de vecini, dar ce ușurare !!! Îl simpatizez pe vecin și i-am dat sfatul să oprească încălzitorul de apă pentru a vedea. Vom vedea rezultatele mâine. Deja, când a făcut-o, se pare că nu se mai declanșează la fiecare 10 minute ... Pentru a continua
Oricum, vă mulțumesc tuturor. Suntem deja mai liniștiți. Vă voi ține la curent cu rezultatele investigației privind conexiunea dintre cele 2 case prin intermediul rețelei de prize din sufragerie
0 x
- chatelot16
- expert Econologue
- posturi: 6960
- Înregistrare: 11/11/07, 17:33
- Locul de amplasare: Angouleme
- x 264
astfel încât să înțelegem și poate să sfătuim vecinul oferă toate informațiile:
ce anume este întrerupătorul care se declanșează? un întrerupător diferențial EDF de 500mA sau un întrerupător diferențial de 40mA?
specifică, de asemenea, exact ce ai deconectat și cine a rezolvat problema
ne putem gândi să găsim un scurtcircuit între neutru și pământ în ceea ce ați deconectat
atunci când există un scurtcircuit între fază și pământ, acesta sare la prima încercare, când există un scurtcircuit între neutru și pământ, sare doar în ziua când există puțină tensiune pe neutru
mic sfat pentru a depista acest tip de problemă: faceți o extensie cu inversiune de fază neutră între mufa masculină și mufa feminină: deconectați pe rând toate dispozitivele pentru a le conecta cu această extensie: dispozitivul care are defectul va sufla așteptați eroarea neutră
neîncredere deosebită a descărcătorului de tensiune și a altor prize de protecție la supratensiuni care sunt capabile să nu producă un scurtcircuit direct, ci un curent mare de scurgere
scurtcircuitul dintre neutru și pământ nu este singura explicație: poate fi, de asemenea, o cutie anti-supratensiune care face un curent de scurgere la pământ în cazul unei supratensiuni ... iar supratensiunea îi va provoca pe cei care vor sări în același timp. același tip de cutie anti-supratensiune
dacă este într-adevăr o supratensiune mare, este normal ca cutia anti-supratensiune să sufle întrerupătorul, aceasta este funcția sa! mai bine să sotezi decât să grătești un dispozitiv
Deci, întrebarea unde să răspundem: creșterea EDF și dopul anti-supratensiune care își face treaba este EDF care este de vină
scurtcircuit între neutru și pământ care aruncă în aer atunci când există câțiva prea mulți volți pe neutru: scurtcircuitul dvs. este defect, iar tensiunea în neutru dezvăluie doar defecțiunea
neîncredere în banda electrică: uneori se rupe în interior și scurtcircuitul dispare când îl mișcați: trebuie să le scuturați și când face zgomot în interior există o defecțiune
încă o dispută împotriva reglementărilor absurde care te fac să pui șuruburi demontabile pentru a preveni verificarea a ceea ce se întâmplă în aceste benzi electrice ... adesea slab sudate de chinezi în grabă
ce anume este întrerupătorul care se declanșează? un întrerupător diferențial EDF de 500mA sau un întrerupător diferențial de 40mA?
specifică, de asemenea, exact ce ai deconectat și cine a rezolvat problema
ne putem gândi să găsim un scurtcircuit între neutru și pământ în ceea ce ați deconectat
atunci când există un scurtcircuit între fază și pământ, acesta sare la prima încercare, când există un scurtcircuit între neutru și pământ, sare doar în ziua când există puțină tensiune pe neutru
mic sfat pentru a depista acest tip de problemă: faceți o extensie cu inversiune de fază neutră între mufa masculină și mufa feminină: deconectați pe rând toate dispozitivele pentru a le conecta cu această extensie: dispozitivul care are defectul va sufla așteptați eroarea neutră
neîncredere deosebită a descărcătorului de tensiune și a altor prize de protecție la supratensiuni care sunt capabile să nu producă un scurtcircuit direct, ci un curent mare de scurgere
scurtcircuitul dintre neutru și pământ nu este singura explicație: poate fi, de asemenea, o cutie anti-supratensiune care face un curent de scurgere la pământ în cazul unei supratensiuni ... iar supratensiunea îi va provoca pe cei care vor sări în același timp. același tip de cutie anti-supratensiune
dacă este într-adevăr o supratensiune mare, este normal ca cutia anti-supratensiune să sufle întrerupătorul, aceasta este funcția sa! mai bine să sotezi decât să grătești un dispozitiv
Deci, întrebarea unde să răspundem: creșterea EDF și dopul anti-supratensiune care își face treaba este EDF care este de vină
scurtcircuit între neutru și pământ care aruncă în aer atunci când există câțiva prea mulți volți pe neutru: scurtcircuitul dvs. este defect, iar tensiunea în neutru dezvăluie doar defecțiunea
neîncredere în banda electrică: uneori se rupe în interior și scurtcircuitul dispare când îl mișcați: trebuie să le scuturați și când face zgomot în interior există o defecțiune
încă o dispută împotriva reglementărilor absurde care te fac să pui șuruburi demontabile pentru a preveni verificarea a ceea ce se întâmplă în aceste benzi electrice ... adesea slab sudate de chinezi în grabă
0 x
-
- expert Econologue
- posturi: 13644
- Înregistrare: 17/03/14, 23:42
- Locul de amplasare: Picardie
- x 1502
- A lua legatura cu:
Re: Enigma electrică
Prin urmare, când plouă, rezistența electrică este cea care încălzește apa.GuyGadebois a scris:https://www.sonnenkraft.com/fr//solaire-thermique/compact.htmlsicetaitsimple a scris:Puteți descrie sistemul dvs. un pic mai bine, un sistem mixt „solar / electric” este încă foarte vag .....GuyGadebois a scris:O întrebare rapidă: încălzirea combinată solară / electrică se declanșează des, mai ales când plouă. Bănuiesc un „pământ rău”. Tu ce crezi? Mulțumesc anticipat.
Ce întrerupător se declanșează? poate fi o defecțiune de izolație, un întrerupător de circuit prea bine evaluat care se declanșează termic. Dacă este întrerupătorul general, poate fi necesar să faceți upgrade la o paranteză de abonament mai mare.
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 39 Răspunsuri
- 16160 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de clasou
Vezi ultimul mesaj
25/07/08, 13:53Un subiect postat în forum : Energie electrică, electronică și calculatoare: Hi-tech, Internet, DIY, iluminat, materiale și noi
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 199