Tabelul de conformitate cu trei faze electrice neechilibrate! Linky jumping!

echipamente electronice și de calculator hi-tech și Internet. O mai bună utilizare a energiei electrice, de ajutor cu munca și caietul de sarcini, selectarea echipamentelor. Prezentari program și planuri. Valuri și poluarea electromagnetică.
eclectron
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2922
Înregistrare: 21/06/16, 15:22
x 397

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de eclectron » 06/11/19, 14:00

vieuxclou a scris:
Fiind puțin pierdut, să știu dacă trebuie să mă întorc la Monofazat cu EDF (500 euro costuri de conectare) și să înlocuiesc tabloul de distribuție.
Sau echilibrați instalarea mea trifazată înlocuind la fel tabloul principal (cost mai mare pentru un tablou trifazat)


Personal, nu aș ezita o secundă să nu trec la Mono DAR aș cere EDF să acopere costurile conexiunii, deoarece instalarea a funcționat înainte de linky și linky a fost impusă de EDF.
0 x
nu contează.
Vom încerca cele 3 postări pe zi max
vieuxclou
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 3
Înregistrare: 06/11/19, 11:19

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de vieuxclou » 06/11/19, 14:20

Tabelele sunt bine distribuite de Pb. cuptorul este conectat corect la circuitul 32A
În primul rând, voi distribui consumatorii mei mari pe instalația mea Tri
(limky măsoară în timp real puterea fiecărei faze)
și dacă întâlnesc prea multe griji, m-aș întoarce la monofază cu EDF.

Multumesc! Sa aveti o zi buna
0 x
Peter
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 587
Înregistrare: 15/09/05, 02:20
x 312

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de Peter » 06/11/19, 18:40

Deci, dacă înțeleg corect, link-ul nu tolerează un dezechilibru între faze și va reduce sucul dacă depășim 1/3 din puterea subscrisă pe o fază, chiar dacă consumăm mai puțin decât puterea subscrisă în total?
Deci, este ca o instalație monofazată care a funcționat bine înainte de linky datorită marginii întrerupătorului mecanic, dar se declanșează cu linky, cu excepția faptului că nu depășim puterea abonată.

Nu sunt deja interesat de linky din motive de confidențialitate și fiabilitate, dar am crezut că cel puțin aș putea profita de instalarea linky-ului pentru a reduce puterea instalației mele (de asemenea, 12kVA în trei faze).
0 x
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9803
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 2658

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de sicetaitsimple » 06/11/19, 19:12

Petrus a scris:Deci, dacă înțeleg corect, link-ul nu tolerează un dezechilibru între faze și va reduce sucul dacă depășim 1/3 din puterea subscrisă pe o fază, chiar dacă consumăm mai puțin decât puterea subscrisă în total?


A fost deja cazul înainte de Linky mi se pare .... Cu excepția faptului că are o instalare neconformă.
Ulterior, există dezbaterea niciodată stabilită (vezi alte fire) pe „marginile” lui Linky, nu este chiar același subiect.
0 x
Peter
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 587
Înregistrare: 15/09/05, 02:20
x 312

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de Peter » 06/11/19, 19:34

sicetaitsimple a scris:
Petrus a scris:Deci, dacă înțeleg corect, link-ul nu tolerează un dezechilibru între faze și va reduce sucul dacă depășim 1/3 din puterea subscrisă pe o fază, chiar dacă consumăm mai puțin decât puterea subscrisă în total?


A fost deja cazul înainte de Linky mi se pare .... Cu excepția faptului că are o instalare neconformă.
Ulterior, există dezbaterea niciodată stabilită (vezi alte fire) pe „marginile” lui Linky, nu este chiar același subiect.

Corect, întrerupătorul este setat la 1/3 din puterea fiecărei faze, dacă o fază depășește această putere, se declanșează.
Faptul că linky-ul taie sucul dacă consumăm mai mult decât puterea subscrisă în contract nu mă șochează prea mult, dar am crezut că linkymetrul care ar trebui să fie „inteligent” a permis o anumită marjă dacă puterea totală consumată rămâne sub putere abonat, dar se pare că nu este cazul dat în prezentul exemplu. Nu mă surprinde prea mult, ar fi în avantajul clientului și nu este politica companiei : Evil:
0 x
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13698
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1516
A lua legatura cu:

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de izentrop » 06/11/19, 19:35

Linky are, în principiu, aceeași toleranță ca și cea veche. Pentru 12 kVA, întrerupătorul este setat la 60 A, 20 A pe fază. Măsurătorile au arătat că a fost destul de tolerant decât cele vechi.
Personal, am o pompă de căldură, mașină de spălat, mașină de spălat vase, uscător, 2 cuptoare, un cuptor cu microunde de 900 W și alți consumatori mari. Sunt în 9 kVA mono și nu-mi fac griji.
Fără încălzire, alergam la 6 kVA. Cred că EDF permite doar o schimbare de abonament pe an, dar diferența este de doar 9 EUR pe an.
0 x
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9803
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 2658

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de sicetaitsimple » 06/11/19, 20:36

Petrus a scris:Faptul că linky-ul taie sucul dacă consumăm mai mult decât puterea subscrisă în contract nu mă șochează prea mult, dar am crezut că linkymetrul care ar trebui să fie „inteligent” a permis o anumită marjă dacă puterea totală consumată rămâne sub putere abonat, dar se pare că nu este cazul dat în prezentul exemplu.


Glumești cu mine?
Potrivit dvs., luând exemplul unui abonament trifazat de 12kVA, Enedis ar trebui să permită consumul de până la 12kVA pe o singură fază?
Trei faze în casă sunt în dispariție și este un lucru bun. Este un fapt istoric și, cu excepția cazului în care există o nevoie specială, cum ar fi utilizarea unei mașini-unelte destul de puternice, se găsește doar în instalații relativ vechi.
Acum, dacă doriți să consumați 12kVA pe o singură fază, pe o instalație trifazată de o anumită vârstă, încercați. Pompierii sunt pe 18.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2486
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 360

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de Forhorse » 06/11/19, 21:17

Voi aduce o mărturie care merge în direcția opusă ...
La club avem un abonament trifazat (din motive pentru o pompă de aspersoare destul de puternică, care este triată) avem teoretic 20A pe fază (abonament de 12kVA)
În fiecare an organizăm o seară de raclette, cu numărul de invitați la masă avem nevoie de trei dispozitive. Cu excepția fiecărui an, între iluminare, încălzire și brusc dispozitivele raclette am avut inevitabil o deconectare la începutul serii, deoarece a trebuit să aranjăm să punem cele 3 dispozitive pe 3 faze diferite și, prin urmare, să căutăm prize. de curent pe 3 faze diferite (pe baza indicațiilor vechiului contor electronic pentru a ști dacă s-a găsit sau nu)

De la începutul anului (sau de la sfârșitul anului trecut, nu-mi amintesc prea multe) avem un contor cu link-uri.
Anul acesta, în timpul rachetei noastre tradiționale, am făcut ca de obicei: conectați dispozitivele de la prizele disponibile (niciodată nu vă amintiți ce fază este o astfel de priză ...) apoi mergeți la tejghea pentru a vedea dacă este echilibrat ...
Ei bine, nu a fost, am avut totul pe 2 faze și a treia nimic (aproximativ 100VA de memorie) și nu s-a rupt!

Așa cum am fost la limita puterii admise teoretic pe fază sau brusc, deoarece nu am depășit puterea totală a contractului, link-ul are o toleranță mai largă la dezechilibre, nu nu a putut să o certifice.
Totuși, în ceilalți ani ar merge prost dacă am fi dezechilibrați și acolo am fi evident dezechilibrați și linky nu a declanșat ...

În caz contrar, doar un memento rapid:
Într-o instalație electrică bine realizată și în conformitate cu standardele (standardele în vigoare de cel puțin 30 de ani pentru că asta am învățat deja în BEP) secțiunea cablului dintre întrerupătorul de circuit (cel care a limitat puterea consumată) în funcție de contract înainte de sosirea linky) și panoul de distribuție din casă corespunde celui mai mare rating al respectivului întrerupător de circuit.
Pur și simplu, astfel încât puterea abonată a abonamentului să poată fi crescută fără risc.
Acest punct este controlat de consum.

Prin urmare, din punct de vedere tehnic nu există riscul ca Linky să lase toată puterea abonată să treacă peste o singură fază în cadrul unui contract trifazat, întrucât în ​​orice caz este întrerupătorul de circuit care acționează dacă curentul corespunzător depășește acest lucru. care este admis fizic prin cablare.
Dacă există o limitare „ca înainte”, adică puterea pe fază nu trebuie să depășească „aproximativ” o treime din puterea subscrisă (în realitate nu este chiar adevărat) este pur comercial, deoarece un așa-numit contor „inteligent” precum linky este capabil să moduleze limita pe fază în raport cu puterea totală consumată în ceea ce privește abonamentul scos.
1 x
Avatar de l'Utilisateur
Remundo
moderator
moderator
posturi: 16129
Înregistrare: 15/10/07, 16:05
Locul de amplasare: Clermont Ferrand
x 5241

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de Remundo » 06/11/19, 21:39

nu este complicat să echilibrezi (puțin) fazele unei instalații de sortare cu neutru, este suficient să schimbi faza celui mai mare consumator într-o altă fază mai puțin utilizată.

Nici o linie de rupt, în tabel este necesar să se intervină, să se poarte un „fir roșu” cu o secțiune adecvată de cupru ...

În ceea ce privește trifazele domestice, am 2 barăci vechi conectate la sortare cu neutrul și merg bine, este interesant chiar și pentru cei care doresc să încarce EV-uri precum boii la> = 22 kW de exemplu. Personal nu folosesc această posibilitate.

Există, de asemenea, un alt avantaj al sortării atunci când facem PV, putem avea 3 invertoare, ceea ce crește ușor randamentele împărțind în continuare câmpul PV în zone independente. Și, de asemenea, dacă un invertor eșuează, avem întotdeauna 2/3 din producția care continuă.

trifaza este, de asemenea, interesantă pentru a evita supracurenții și pentru a utiliza sârmă de secțiuni mai mici. De exemplu, 60A pe o singură fază, este foarte muscular (10 mm² de cupru), dar este doar 3 x 20A cu sortare, care se realizează cu ușurință pe 2,5 mm² sau 4mm²
0 x
Imagine
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79323
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 11042

Re: Conformitatea cu panoul electric trifazat nu este echilibrată! Linky sărind!




de Christophe » 07/11/19, 08:51

izentrop a scris:Dacă tabelele sunt bine identificate, distribuirea marilor consumatori nu ar trebui să fie foarte dificilă. : Wink:


a) Asta cred și eu ...

Și chiar dacă nu este reperat, există instrumente de continuitate a afișajului sonor sau de la distanță care vă permit să știți rapid ce fir merge unde ...

b) Sunt surprins că abonamentele KVA trifazate cumulative sunt la același preț ca cele monofazate!

Pentru EDF este mai interesant să lucrezi în trei faze, deoarece și ei trebuie să echilibreze fazele! O plantă produce în mod evident trei faze ...

Așadar, extragerea rețelei de 3 * 3 kVA este mai bună decât 1 * 9 kVA pentru EDF ... (și ENEDIS și toate celelalte ...)

Abonamentul în trei faze ar trebui, în mod logic, să fie mai puțin costisitor ... dar, evident, sunt încă 2 fire de tras în timpul instalării ... poate fi amortizarea acestui lucru, deci ...

O trifază nu este niciodată perfect echilibrată ... dar puterea medie pe fază este în mod necesar redusă în comparație cu o conexiune monofazată!
1 x

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Înapoi la «Electricitate, electronică și calculatoare: Hi-Tech, internet, DIY, iluminat, materiale și știri»

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 234