Invertor și cazan de pelete Okofen

Energiile regenerabile, cu excepția energiei solare electrice sau termice (a se vedeaforums dedicat mai jos): turbine eoliene, energii marine, hidraulice și hidroelectrice, biomasă, biogaz, energie geotermală profundă etc.
yann16
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 15
Înregistrare: 12/11/08, 16:11




de yann16 » 20/11/09, 18:28

Vă mulțumim tuturor, precum și lui Okofen pentru că ați schimbat ...

Okofen m-a sunat înapoi săptămâna aceasta pentru a clarifica cele spuse anterior și pentru a clarifica, în cazul în care, consumul electric maxim al cazanului (adică pentru un șurub de 25kw la capătul a 3m): 450 wați maxim ... (în timpul faza de aprindere ..)

Intenția este mai mult de a „tăia” semnalul în caz de supratensiune și de a elimina microîntreruperile ...

Mulțumesc capacitatea de reacție forum și Okofen (pe care l-am considerat întotdeauna o marcă foarte bună, precum și serviciul tehnicianului lor !!! ...).

Cu toate acestea, pentru a încheia și a închide acest capitol, vreau să știu că automatizarea a fost scumpă (1000/12000 euro) și că a fost mai bine să o protejăm ......... ........ ............................

Multumesc tuturor!
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 22/11/09, 11:46

BINE. Liturghia este rostită de Okofen (este duminică!). Este „recomandat” să protejați, dar să nu puneți la îndoială garanția de la sediul central.

Pentru cei interesați, puterile nominale pe care le promisem:
motor cu șurub arzător: 40 W
ventilator cu aer de ardere: 83 W
Ventilator de aspirare: 32 W
Aprindere electrică: 250 W
Motorul sistemului de curățare automată: 40 W
Motor blocare foc: 8 W

Turbină de aspirație (model de aspirație): 1200 W

Unitate de extracție siloz: 250/340 W
0 x
Reynald84
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 4
Înregistrare: 21/02/21, 13:31

Re: invertor și cazan de pelete Okofen




de Reynald84 » 21/02/21, 13:39

bonjour,

Sunt nou și așa mă prezint. Sunt în orne și am un cazan Okofen Pelletronic de 25kw cu un siloz de pânză de 3,4 T care este alimentat prin aspirație.

De ceva timp, am foarte des mesaje de eroare în același timp, deoarece declanșează aspirația discontinuă. Acest lucru se întâmplă exclusiv în perioada prânzului (11:14 - XNUMX:XNUMX).

Exemplu de mesaje de eroare observate:
Screenshot_20210131-152440_myPelletronic ~ 2.jpg
Screenshot_20210131-152440_myPelletronic ~ 2.jpg (313.97 KiB) Vizualizat de 2644 de ori


Ați primit vreodată acest tip de mesaj de eroare?

Am luat legătura cu inginerul meu de încălzire care l-a întrebat pe Okofen după aceea. Acesta din urmă a identificat imediat că este vorba de o problemă de subtensiune electrică.

De atunci, am verificat în mod regulat tensiunea electrică de la întrerupătorul de cazan. Așa că am observat frecvent o tensiune de 204 V cu minimum 198 V, în timpul prânzului. În timp ce restul timpului măsoară între 215 V și 220 V.

Ați întâlnit vreodată această sensibilitate a cazanului la subtensiune electrică?

Prin urmare, iau în considerare instalarea unui regulator de tensiune (AVR) sau a unui invertor pentru a-mi proteja cazanul. Dar nu sunt un expert în domeniu!

Știind că turbina de aspirație a cazanului este promovată la 1400W, aveți un regulator de tensiune (AVR) sau un invertor care să mă sfătuiască?
Valorile conexiunii pentru cazanul meu sunt: ​​230VAC, 50Hz, 16A.

Multumesc anticipat pentru ajutor.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685

Re: invertor și cazan de pelete Okofen




de Did67 » 21/02/21, 18:44

Acolo, nu sunt foarte competent. Dar într-adevăr, pornirea aspirației este „lacomă” - trebuie să fie o poveste a pornirii motorului; există apoi, într-o perioadă scurtă, o intensitate foarte mare (este una dintre problemele generatoarelor, pentru care este necesar să se prevadă o marjă consecventă cu motoarele - o istorie a cosphi sau a energiei inductive). Mă tem că e la fel pentru un invertor care ar trebui să aibă un întrerupător ????
0 x
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13644
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1502
A lua legatura cu:

Re: invertor și cazan de pelete Okofen




de izentrop » 21/02/21, 19:25

Reynald84 a scris: Am verificat regulat tensiunea electrică de la întrerupătorul de cazan. Așa că am observat frecvent o tensiune de 204 V cu minimum 198 V, în timpul prânzului. În timp ce restul timpului măsoară între 215 V și 220 V.
bonjour,
Dacă această tensiune este măsurată și la întrerupătorul principal al instalației electrice, este o problemă de rețea, trebuie raportată furnizorului de energie electrică.

Dacă căderea de tensiune apare doar la priza întrerupătorului cazanului, verificați starea conexiunilor cablului de alimentare.
Dacă sunt bune, treceți un cablu temporar între tablou și acest întrerupător. Cablul poate fi prea slab sau deteriorat.
0 x
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9774
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 2638

Re: invertor și cazan de pelete Okofen




de sicetaitsimple » 21/02/21, 19:26

Reynald84 a scris:De atunci, am verificat în mod regulat tensiunea electrică de la întrerupătorul de cazan. Așa că am observat frecvent o tensiune de 204 V cu minimum 198 V, în timpul prânzului. În timp ce restul timpului măsoară între 215 V și 220 V.


Oricum destul de surprinzător ...

Trei întrebări pentru orice eventualitate:

- sunt acești 204V sau chiar 198V măsurați și în capul tabloului electric?
- aveți un tarif zi-noapte (care, în unele cazuri, depinde de Enedis, trece la „orele de vârf” în jur de două ore în mijlocul zilei)
- Sunteți la „capătul” liniei electrice?

Edit: post încrucișat cu cel al lui Izentrop
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685

Re: invertor și cazan de pelete Okofen




de Did67 » 21/02/21, 19:57

Pentru informații, am avut după unul sau doi ani, o problemă de disjuncție ocazional la lansarea aspirației. Verificările făcute, dorind în cele din urmă să verific, am dat din greșeală că era un cablu care nu fusese strâns în mod corespunzător într-un bloc de borne de pe placa cazanului. O lovitură de șurubelniță și problema au fost rezolvate (de zece ani încoace).
0 x
Avatar de l'Utilisateur
GuyGadeboisTheBack
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 14823
Înregistrare: 10/12/20, 20:52
Locul de amplasare: 04
x 4302

Re: invertor și cazan de pelete Okofen




de GuyGadeboisTheBack » 21/02/21, 19:59

Did67 a scris:Pentru informare, am avut după unul sau doi ani, o problemă de disjuncție după lansarea aspirației. Verificările făcute erau un cablu care nu fusese strâns în mod corespunzător într-un bloc de borne de pe placa cazanului. O lovitură de șurubelniță și problema au fost rezolvate (de zece ani încoace).

Deci, acesta este clasicul ... firul nu este suficient de strâns sau fusul puțin prea slăbit, vibrații, micro-tăieturi, suc de curgere, cu uneori (adesea) distrugere progresivă a electronicii din spatele căreia nu poate urma (termostat sau altul).
0 x
Reynald84
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 4
Înregistrare: 21/02/21, 13:31

Re: invertor și cazan de pelete Okofen




de Reynald84 » 21/02/21, 22:23

izentrop a scris:bonjour,
Dacă această tensiune este măsurată și la întrerupătorul principal al instalației electrice, este o problemă de rețea, trebuie raportată furnizorului de energie electrică.

Dacă căderea de tensiune apare doar la priza întrerupătorului cazanului, verificați starea conexiunilor cablului de alimentare.
Dacă sunt bune, treceți un cablu temporar între tablou și acest întrerupător. Cablul poate fi prea slab sau deteriorat.

De fiecare dată am măsurat tensiunile întrerupătorului principal și ale întrerupătorului cazanului, care mi-au dat întotdeauna valori identice. Am contactat Enedis, dar nu am primit încă un răspuns.

sicetaitsimple a scris:Oricum destul de surprinzător ...

Trei întrebări pentru orice eventualitate:

- sunt acești 204V sau chiar 198V măsurați și în capul tabloului electric?
- aveți un tarif zi-noapte (care, în unele cazuri, depinde de Enedis, trece la „orele de vârf” în jur de două ore în mijlocul zilei)
- Sunteți la „capătul” liniei electrice?

Edit: post încrucișat cu cel al lui Izentrop

Pentru a răspunde la cele 3 întrebări respective:
- Da, am măsurat aceleași valori de tensiune electrică la întrerupătorul principal
- Nu, sunt pe rata de bază.
- Locuiesc în Alencon. Este o mică prefectură de aproximativ douăzeci de mii de locuitori. Deci nu sunt la capătul liniei electrice.

Did67 a scris:Pentru informații, am avut după unul sau doi ani, o problemă de disjuncție ocazional la lansarea aspirației. Verificările făcute, dorind în cele din urmă să verific, am dat din greșeală că era un cablu care nu fusese strâns în mod corespunzător într-un bloc de borne de pe placa cazanului. O lovitură de șurubelniță și problema au fost rezolvate (de zece ani încoace).

Aspirația este programată în fiecare seară la ora 20:11 și funcționează încă foarte bine. Este declanșarea, în mod aleatoriu între orele 14:XNUMX și XNUMX:XNUMX, a aspirației discontinue care este însoțită de mesaje de eroare care nu sunt normale. Și tensiunea electrică scăzută regulată se confirmă în același timp.

În așteptarea unui răspuns de la Enedis, un regulator de tensiune mi-ar putea permite să confirm că originea problemei este într-adevăr o subtensiune electrică a rețelei?
0 x
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9774
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 2638

Re: invertor și cazan de pelete Okofen




de sicetaitsimple » 21/02/21, 23:04

Reynald84 a scris:În așteptarea unui răspuns de la Enedis, ......


Nu, dacă această subtensiune, măsurată în capul tabloului de comandă, este repetitivă pe o anumită perioadă de timp, indiferent de pornirea / oprirea cazanului sau a auxiliari acestuia, este necesar să insistați să vină și să facă măsurători.
Cu atât mai mult dacă nu vă aflați (conform răspunsurilor dvs.) într-o situație specifică care ar putea oferi începuturile unei explicații.