Reglarea cazanului pe pelete din lemn Deville




de sonia24 » 16/12/09, 20:23

Bună ziua tuturor, au trecut 2 ani de când avem un cazan pe pelete de la Deville și căutăm sfaturi pentru a-l putea regla bine fără a consuma prea mult, pentru că am încercat mai multe setări și l-am consumat din ce în ce mai mult . toate sfaturile sunt binevenite, vă mulțumim în avans pentru răspunsurile dvs.
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 16/12/09, 21:15

vă rugăm să indicați modelul exact al cazanului și mai multe detalii despre consum
cate tone pe an? ce dimensiune a casei? Unde? ce metodă de încălzire înainte de pelete și ce consum echivalent?
0 x
Imagine
faceți clic pe semnătura mea
sonia24
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 2
Înregistrare: 16/12/09, 20:16




de sonia24 » 16/12/09, 22:45

este modelul cedra eco 24, puțin mai mult de 5 tone pe an, casa este în jur de 120m2, cazanul este într-un buștean, înainte să ne încălzim cu o sobă de lemne și am cheltuit 4 sau 5 brațe de lemn pe an .
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 17/12/09, 09:01

sonia24 a scris:este modelul cedra eco 24, puțin mai mult de 5 tone pe an, casa este în jur de 120m2, cazanul este într-un buștean, înainte să ne încălzim cu o sobă de lemne și am cheltuit 4 sau 5 brațe de lemn pe an .


Vă mulțumim pentru detalii.
M-am uitat la instrucțiunile acestui cazan :şoc: :şoc:
este un sistem foarte foarte foarte de bază.
mi se pare că regulamentul nu gestionează supapa de amestecare cu 3 căi. :şoc:
stii sa imi spui daca asa stau lucrurile?
singura opțiune este un termostat de cameră care taie arzătorul ca la cazanele de acum 30 de ani :şoc:
o ai macar?
o grăsime de lemn este de aproximativ 2 stere și câteva cred?
deci ați consumat aproximativ 10 stere pe an sau în jur de 16000kwh
un consum echivalent ar fi, prin urmare, în jur de 3.5 t pe an.
dar greu de comparat.
in ce regiune?
0 x
Imagine

faceți clic pe semnătura mea
Deville 24
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 7
Înregistrare: 21/12/09, 12:18




de Deville 24 » 21/12/09, 13:21

bonjour,

Vorbesc în special pentru dirk pitt, am același cazan de 1 săptămână și mi-e puțin frică să văd că nivelul granulelor scade atât de repede, estimez la 2 tone pe lună consumul nostru.
Suntem la 1000 m, termometrul este în jur de -8 și avem o casă veche de 150 m² nu foarte bine izolată (doar geam termopan) și avem 18.5 ° C peste tot.
Voi instala un termostat de cameră suplimentar. Dar de unde știi dacă cazanul este reglat corect?
în jurul nostru oamenii transformă între 30 și 40 stere de lemn pe iarnă, în funcție de casă.
mulțumesc
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 21/12/09, 14:34

@ deville24,
ce tip de încălzire ați avut înainte de pelete și care a fost consumul. oferă o bază bună pentru comparație.
in ce regiune esti?
30 până la 40 de stere :şoc: mi se pare imens. :şoc: echivalentul ar fi în jur de 10 tone de pelete. De 3 ori mai mult decât consum.
care a spus că este posibil la 1000m într-un colț rece.
spune-mi mai ales dacă inginerul tău de încălzire a instalat o supapă cu 3 căi motorizată, deoarece se pare că versiunea de bază a acestui cazan nu o prevede. sistemul cu termostatul de cameră furnizat pe devil nu este în opinia mea o idee prea bună pentru că este atât de simplist.
0 x
Imagine

faceți clic pe semnătura mea
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 21/12/09, 14:45

Dacă acesta este cazanul pe care l-am văzut într-un magazin de bricolaj renumit care începe cu L și se termină cu N, acesta este într-adevăr ceea ce aș numi un DIY brut pentru a transforma un cazan pe lemne într-un cazan pe peleți. ..

Nu am văzut nicio modulație sau reglementare ...

Deci, nu vă puteți aștepta la randamentele și performanțele mașinilor mult mai sofisticate și mai scumpe ...

Un 2CV conduce ... Și un BMW ...
0 x
Deville 24
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 7
Înregistrare: 21/12/09, 12:18




de Deville 24 » 21/12/09, 16:20

dirk pitt a scris:@ deville24,
ce tip de încălzire ați avut înainte de pelete și care a fost consumul. oferă o bază bună pentru comparație.
in ce regiune esti?
30 până la 40 de stere :şoc: mi se pare imens. :şoc: echivalentul ar fi în jur de 10 tone de pelete. De 3 ori mai mult decât consum.
care a spus că este posibil la 1000m într-un colț rece.
spune-mi mai ales dacă inginerul tău de încălzire a instalat o supapă cu 3 căi motorizată, deoarece se pare că versiunea de bază a acestui cazan nu o prevede. sistemul cu termostatul de cameră furnizat pe devil nu este în opinia mea o idee prea bună pentru că este atât de simplist.


Tocmai am văzut că ești și tu în isere, spre parcul cazurilor. si tu??
ce este o supapă cu trei căi?
de ce crezi că termostatul de cameră nu este o idee bună?
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 21/12/09, 17:56

deville 24 a scris:ce este o supapă cu trei căi?
de ce crezi că termostatul de cameră nu este o idee bună?


așa că la început erau dinozaurii .... : Cheesy: nu glumesc; nu vom relua până acum.

pe scurt: cazanul, treaba sa este de a face apă fierbinte, atunci aveți nevoie de un alt dispozitiv mai mult sau mai puțin complex și sofisticat care să regleze nevoia de apă fierbinte în funcție de temperatura dorită în ea și de cea pe care o făcut afară.
se numește reglementare. Supapa cu 3 căi este componenta principală.
după cum sugerează și numele, ajung acolo 3 țevi. arată așa:
Imagine
sau că dacă este motorizat
Imagine
rolul său este de a amesteca apa foarte fierbinte de la ieșirea cazanului cu apa caldă care se întoarce de la radiatoare după cum este necesar.

cazanul deville cedra eco 24 nu are nicio reglementare pentru a controla un V3V (din cate stiu eu).
singura pseudo-reglare pe care o oferă este de a întrerupe arzătorul atunci când temperatura ambiantă a atins valoarea dorită. la fel de mult de spus că 20 până la 30 de minute mai târziu unul are impresia de frig, deoarece caloriferele s-au răcit și este necesar ca centrala să încălzească tot circuitul.
Strict vorbind, acest lucru a fost valabil pentru cazanele pe motorină unde arzătorul pornește în 10 secunde și se oprește instantaneu. pe un cazan pe peleți, chiar nu este groaznic și va funcționa prost. Cred că ar fi mai bine să ai o reglare bună a V3V pe lângă unele instalații cu V3V controlat nu au termostat de cameră și funcționează la fel de bine sau chiar mai bine.


Apropo; Încă nu știu ce ați avut înainte ca cazan sau dacă este o instalație nouă.
Ah și trebuie să văd
0 x
Imagine

faceți clic pe semnătura mea
Deville 24
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 7
Înregistrare: 21/12/09, 12:18




de Deville 24 » 21/12/09, 20:53

multumesc pentru indicatii.
Am o supapă cu 3 căi, dar nu este motorizată.
daca inteleg corect nu pot avea o supapa motorizata, deoarece centrala nu are conexiunea necesara (sper sa nu fie prea blonda). Crezi că pot găsi unul care să funcționeze cu un senzor de temperatură exterior.
Aceasta este doar a doua iarnă pe care o petrecem aici, iar anul trecut am avut un cazan de ulei vechi care consuma atât de mult încât l-am folosit doar pentru apă fierbinte și pentru a asigura 12 în casă, atât de imposibil pentru dvs. da un pahar. De când am adăugat calorifere cu termostat în noile camere și am instalat un rezervor de apă caldă cu pompă de căldură, camerele vechi au radiator mare din fontă fără termostat.
cealalta problema este ca conductele mele sunt supradimensionate (4cm diametru), ca trec prin toate beciurile reci inainte de a intra in casa. Le-am izolat cu 5 cm de vată de piatră, dar nu este cel mai bun.
Ce părere aveți despre termostatul de cameră?
cazanul funcționează continuu, se oprește doar când se atinge temperatura apei cu o deltă de 3 grade. brusc m-am gândit că termostatul ar putea permite cazanului să se oprească mai des, deoarece, cu radiatoarele mele din fontă, camera este destul de lungă pentru a se răci, cred.
Am făcut măsurători, cazanul funcționează 10 min și se oprește 5 minute, continuu peste 24 de ore
0 x

 