Reglarea cazanului pe pelete din lemn Deville

Energiile regenerabile, cu excepția energiei solare electrice sau termice (a se vedeaforums dedicat mai jos): turbine eoliene, energii marine, hidraulice și hidroelectrice, biomasă, biogaz, energie geotermală profundă etc.
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 21/12/09, 22:07

deville 24 a scris:Am făcut măsurători, cazanul funcționează 10 min și se oprește 5 minute, continuu peste 24 de ore


abordare foarte bună, măsurători și acolo: este fără apel: această scurtă operație alternativă este foarte devastatoare pentru un cazan cu peleți. pe de o parte, randamentul nu este foarte bun, deoarece fazele de aprindere și oprire consumă prea mult. pe de altă parte, uzura pieselor precum supapa de incendiu este crescută, reducând durata de viață a echipamentului.

chiar și prin adăugarea unui V3V controlat, îmbunătățirea funcționării va fi minimă, deoarece acest cazan nu își poate modula puterea. ideal ar fi un rezervor tampon, astfel încât cazanul să funcționeze complet timp de câteva ore și apoi să se oprească complet.
între timp, procedura pe care vi-o propun, care este cel mai puțin rea, ar fi să încercați să o reglați la puterea sa maximă necesară și nu mai mult. într-adevăr, îi putem regla puterea între 7 și 24 kw pentru un consum de 1.8 până la 5.9 kg / h
te afli într-o regiune rece și nu știu cu adevărat condițiile, dar cred că voi încerca să reglez o putere în 15kw pentru a porni este de aproximativ 23s oprire a șurubului pentru 3s de funcționare
dacă setarea nu este prea complicată pentru a fi modificată, ar trebui ajustată chiar și puțin mai jos și montată, dacă este necesar, în caz de frig extrem.
apoi voi regla temperatura cazanului la aproximativ 75 ° și apoi va trebui să modificați supapa cu 3 căi de la o zi la alta în funcție de variațiile temperaturii exterioare. rămânând în intervalul 10% - 80%.
Dacă trebuie să porniți complet V3V, puterea cazanului este puțin mică.
funcționarea acestui cazan este de așa natură încât, la atingerea temperaturii setate, trece în modul de mers în gol: modul de mers în gol este un fel de „pilot” pentru a preveni stingerea completă a focului. granulele ajung timp de 2 minute la fiecare X minute. X fiind reglabil.
0 x
Imagine
faceți clic pe semnătura mea
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 21/12/09, 22:17

Aceeași părere ca Dirk. Doar un tampon mare și bun vă va ajuta să faceți acest lucru cu o operație satisfăcătoare. Cu o supapă motorizată cu 3 căi controlată prin reglare de un senzor extern la ieșirea tamponului ...

Ar fi, de asemenea, mai satisfăcător din punct de vedere al poluării aerului (prin emisii).

Este aproximativ un cazan de bușteni care arde pelete ...
0 x
elhankil
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 1
Înregistrare: 21/01/10, 20:43




de elhankil » 21/01/10, 21:11

Bună tuturor, sunt și proprietarul unei centrale deville cedra eco 48 (și nu sunt mulțumită de ea !!), consumă o mulțime de pelete (casa aprox 300M², 980 M alt, rece iarna, dep isere ) Am cheltuit în jur de 7 tone de pelete până în prezent de la 1 octombrie, l-am setat în acest fel cu 50sec OFF / 6 sec ON și am aceeași problemă ca și tine, funcționează constant !!!
Plănuiesc să instalez un senzor exterior și aprindere automată, se pare că asta se face pentru acest cazan.
Dar am observat, de asemenea, că șurubul este adesea blocat, aveți aceeași problemă?
Cred că nu este normal să vândă cazane presupuse economice ca acesta, vânzătorul ar trebui să conștientizeze (când îl știe!) De capacitățile sale reale, în acest caz absența aprinderii automate, ceea ce înseamnă că este forțat să funcționeze continuu!
Nu prea știu ce să fac cu acest cazan decât să sufăr și să-i dau peleți foarte regulat.
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 22/01/10, 08:04

salut elhankil

Și eu sunt în isere. mă interesează să văd acest cazan mai atent dacă vreți.
contactează-mă în PM

cu timpii de 50 și 6s, puterea este de aproximativ 14kW,
de ce ai instalat un 48kW

Ei bine, îmi imaginez că 300m2 la 1000m altitudine trebuie să necesite uneori mai mult de 14kW, dar 24kW ar fi fost suficiente, nu?

ce consum ați făcut cu combustibilul anterior? păcură, gaz, bușteni suplimentari etc.
0 x
Imagine

faceți clic pe semnătura mea
Deville 24
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 7
Înregistrare: 21/12/09, 12:18

Deville




de Deville 24 » 02/02/10, 20:57

bonjour,
Am rezolvat parțial problema, instalând un termostat de cameră, conectat direct la cazan, circulatorul este oprit, precum și sosirea peletei, iar setările de bază sunt păstrate
de exemplu, dacă termostatul solicită căldură, dar temperatura cazanului este atinsă, arzătorul nu funcționează. va fi necesar să așteptați până când temperatura cazanului scade pentru a ajunge peleții.
L-am conectat la circulator la început, dar a fost neconcludent.
Acum am un consum de puțin sub 1,5 tone pe lună, știind că suntem toată ziua în casă și cerem 19 ° C.
De asemenea, mă gândesc să îmbunătățesc acest consum prin reducerea diametrului conductelor mele de încălzire, am aproximativ 30 m de conductă cu diametrul de 4cm. Ce face ca bcp de apă să se reîncălzească pentru cazan.
cazanul poate sta 1 oră fără să funcționeze., Am pus brusc supapa la 100%, astfel încât căldura să ajungă cât mai repede în radiatoarele mele.

Iată dacă vă poate ajuta.
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68

Re: Deville




de pumnal pitt » 03/02/10, 08:42

deville 24 a scris:Am rezolvat parțial problema, instalând un termostat de cameră, conectat direct la cazan, circulatorul este întrerupt, precum și sosirea peletei, iar setările de bază sunt păstrate ....

..... De asemenea, mă gândesc să îmbunătățesc acest consum prin reducerea diametrului conductelor mele de încălzire, am aproximativ 30 m de conductă cu diametrul de 4cm. Ceea ce face să se reîncălzească multă apă pentru cazan.

....... Am pus brusc supapa la 100%, astfel încât căldura să ajungă cât mai repede în radiatoarele mele.

.


îmi pare rău să spun asta, dar nu sunt sigur că toate acestea au cel mai mult sens.

1-termostatul de cameră: de ce nu; Nu știu ce-l faci să taie, dar fii atent, deoarece acest cazan nu are aprindere automată (dacă nu ai opțiunea)
oricum, acesta nu este cel mai bun mod de a regla temperatura interioară. este mai bine să trimiteți cantitatea corectă de căldură permanent la radiatoare, mai degrabă decât foarte fierbinte și apoi să opriți.

2-reducerea diametrului țevilor este, așadar, o idee proastă: căderea de presiune va crește, forțând viteza circulatorului să crească, rezultând pierderi mai mari. în plus, acest cazan nefiind modulant, ar fi dimpotrivă necesar să se promoveze un volum de apă cât mai mare posibil. idealul ar fi un rezervor tampon. dacă țevile dvs. nu sunt izolate, pe de altă parte merită să o faceți.

3-vana de amestecare NU TREBUIE să fie complet reglată sau este inutilă, iar revenirea la rece poate deteriora cazanul.
operând în acest fel, sunteți în circuit direct și trimiteți apă la temperatura cazanului direct la radiatoare cu pierderi termice enorme. din nou, acest lucru este departe de a fi cea mai bună abordare pentru a consuma mai puțin.

care sunt setările dvs. de timp de funcționare și șuruburi? la ce bloc de borne v-ați conectat termostatul?
0 x
Imagine

faceți clic pe semnătura mea
Deville 24
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 7
Înregistrare: 21/12/09, 12:18




de Deville 24 » 03/02/10, 12:28

pentru țevi, am aproximativ 30 de metri de țevi care traversează întreaga pivniță înainte de a ajunge în casă. Pot crea o comandă rapidă care să-mi permită să îndepărtez 20 de metri de țeavă și să intru direct în casă.
Sunt la 3 și 24 de ani.
Conectasem termostatul la circulator, dar dintr-o dată am văzut că termostatul nu cerea căldură, ci că, pe de altă parte, cazanul a consumat dorind să rămână la 60 ° C.
În special noaptea. este adevărat că pe de altă parte nu era neapărat necesar ca centrala să reia din nou, astfel încât căldura ds camera să găsească 19. poate că 60 este prea puțin ??
brusc am trecut la cazan, termostatul întrerupe sosirea peletelor și a circulatorului, dar la fiecare 30 de minute cazanul pornește din nou timp de 2 minute pentru a reporni focurile.
dupa ce se face reglarea supapei si ma cam pierd.

dacă mă întorc de la prima configurație cum ar trebui să reglez această supapă
iar din a doua.

termostatul este la 18.5 pe timpul zilei de la 7 dimineața până la 23 pm și la 16.5 noaptea.

multumesc pentru ajutor.
momentan nu văd interesul rezervorului tampon deoarece din prima mea configurație cei 40 l ai cazanului care sunt întotdeauna la 60, pot servi ca tampon ???
îmi poți explica.
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 03/02/10, 15:00

OK, nu am înțeles că a fost îndepărtarea LUNGIMII țevilor. prin „țevi mai mici” am înțeles un diametru mai mic.
da ok, scurtarea circuitului poate reduce pierderile.
este de asemenea necesar să ne gândim la izolarea conductelor. Cred că este și mai interesant să se izoleze decât să se scurteze. ambele fiind chiar mai bune.
cu 3s și 24s, ceea ce face o putere de aproximativ 14kW, ceea ce pare o medie bună pentru temperaturile actuale. va trebui coborât de îndată ce devine mai ușoară.
încercați să izolați termic cât mai bine circuitul dintre cazan și supapa cu 3 căi și returul acesteia.
problema acestui cazan este că nu știe cum să-și module puterea. deci funcționează la puterea indicată apoi atunci când atinge temperatura maximă, intră în standby: 2 minute de granule la fiecare 30 de minute (reglabil)
Mi-a fost teamă că termostatul dvs. de terminație, de asemenea, va întrerupe acest mod de "somn", deoarece, ulterior, este futut, nu știe cum să se repornească. Deci, acolo, această conexiune termostat este OK
cu toate acestea, este mai bine să anticipați reglând manual supapa cu 3 căi în funcție de temperatura exterioară. coborâți-o puțin seara și creșteți-o mai mult sau mai puțin dimineața în funcție de temperatura exterioară. ideal ar fi să adăugați o motorizare a supapei + regulator. este posibil dacă nu este prea vechi.
Este necesar să evitați funcționarea cu o supapă deschisă la peste 75%, deoarece există apoi prea multe reveniri la rece în cazan.
60 ° este temperatura minimă a apei. Mai degrabă mă voi adapta la 65 ° sau chiar 70 ° pentru a preveni oprirea și repornirea prea des. consumă mai mult decât mersul tot timpul la o putere mai mică.
0 x
Imagine

faceți clic pe semnătura mea
Deville 24
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 7
Înregistrare: 21/12/09, 12:18




de Deville 24 » 03/02/10, 21:57

Îmi puteți confirma dacă are mai mult sens să puneți termostatul pe circulator. în acest caz temperatura cazanului este constantă.
sau apoi să-l pun pe cazan, unde am temperatura cazanului care scade la 35 în standby.
daca pun termostatul inapoi pe circulator cresc temperatura la 70 si joc mai mult pe supapa in functie de temperatura exterioara.
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 04/02/10, 09:45

@ deville24,

În opinia mea, soluția cu termostatul care oprește arzătorul este puțin mai confortabilă pe vreme rece, deoarece atunci când termostatul se taie, caloriferele se vor răcori rapid și senzația de frig va veni rapid. totuși, atunci când termostatul va reaplica arzătorul, acesta trebuie mai întâi să încălzească apa din întregul circuit, ceea ce poate dura mult timp.
totuși, punând un termostat electronic cu histerezis scăzut (0.5 ° C) și reglând supapa pentru a avea o temperatură a radiatorului care echilibrează temperatura mediului (nu complet), termostatul nu ar trebui să se declanșeze prea des. confortul va fi bun și consumul încă redus. în plus, dacă termosatul utilizat are ore programate la temperatură redusă, (noaptea) cazanul va rămâne oprit (în regim de așteptare) o bună parte din timp sau un consum redus.


tăind doar circulatorul, cazanul va oscila doar în propria gamă de histerezis (pe care nici eu nu am găsit-o în doc). de exemplu, dacă am setat 70 °, acesta se va opri la 70 ° și va reporni la 70 ° - X
dacă circulatorul este oprit, aceste cicluri vor fi foarte scurte, deoarece căldura produsă nu este consumată. prin urmare, o succesiune de pornire / oprire inutile inclusiv pe timp de noapte când mediul ambiant solicitat este mai mic.

Deci, cred că prima soluție este cea mai bună. în afară de asta, am văzut pe document că era planificat: contactul pentru termostat este prezent pe placa cazanului (bloc de borne cu 4 borne, inclusiv 2 deja utilizate pentru termostatul intern al cazanului) este chiar acolo pe care l-ați conectat.

pentru a beneficia la maximum de acest cazan, ar fi necesar să reglați în mod regulat valoarea puterii în funcție de sezon (ușoară sau rece) și să adăugați o funcție de reglare a supapelor unui senzor extern (în cei 500 de euro).