Foaia de calcul .xls destinată să calculeze lungimea schimbătorului solar corespunde și cazului termosifonului dacă da, coeficientul de performanță k nu trebuie să depășească 10w / m2. ° C (convecție naturală). nu-i asa?
răspunde-mi te rog pentru că sunt pe punctul de a exploda
merci d'Avance
Lungimea schimbătorului, termosifon
-
- moderator
- posturi: 79327
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11046
Cred că vorbiți despre acest fișier: https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3914.html
?
Dacă da, este suficient de general să faceți orice calcul de schimb de căldură și, prin urmare, nimic nu vă împiedică să schimbați K.
Dar 10 W / m². ° C este foarte scăzut: sunteți sigur de această valoare?
Iată o metodă completă de calcul a instalare termosifon
?
Dacă da, este suficient de general să faceți orice calcul de schimb de căldură și, prin urmare, nimic nu vă împiedică să schimbați K.
Dar 10 W / m². ° C este foarte scăzut: sunteți sigur de această valoare?
Iată o metodă completă de calcul a instalare termosifon