Pompa rulează foarte des ...

Lucrări referitoare la apă sanitară sau sanitară (caldă, rece, curată sau folosită). Gestionarea, accesul și utilizarea apei la domiciliu: foraj, pompare, puțuri, rețea de distribuție, tratare, salubrizare, recuperare a apei de ploaie. Procese de recuperare, filtrare, depoluare, depozitare. Repararea pompelor de apă. Gestionați, utilizați și economisiți apă, desalinizare și desalinizare, poluare și apă ...
Avatar de l'Utilisateur
Gaston
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1910
Înregistrare: 04/10/10, 11:37
x 88




de Gaston » 04/11/11, 10:36

Philippe Schutt a scris:Într-un balon fără membrană, volumul de aer la 0 bar corespunde volumului balonului. Cu circuitul la presiune minimă (pragul de pornire al pompei), o bună parte din rezervor este deja umplută cu apă (non-elastică).
Exact.
Pentru a calcula puțin cu un balon de 500 litri cu presiune minimă = 3 bari și presiune maximă = 4 bari.
La 0 bar, conține 500 de litri de aer.
La 3 bare, conține 166 litri de aer și 334 litri de apă
La 4 bare, conține 125 litri de aer și 375 litri de apă

Cantitatea de apă care poate fi utilizată între 3 și 4 bare (între două porniri ale pompei) este, prin urmare, de 375 - 334 = 41 litri.

Philippe Schutt a scris:Preîncărcând balonul, recuperați o parte din acest volum pentru aer.

Dacă este „umflat” la 80% din presiunea minimă (deci 2,4 bari), este ca și cum ar conține 1200 litri de aer la presiunea 0.
La 3 bare, conține 400 litri de aer și 100 litri de apă
La 4 bare, conține 300 de litri de aer și 200 de litri de apă.

Cantitatea de apă utilizabilă a crescut la 100 de litri între două porniri ale pompei.

Philippe Schutt a scris:O scurgere de aer ar putea provoca aceste simptome.
Da, dar nu este necesar.
Într-un balon fără membrană, aerul din balon se dizolvă treptat în apă și iese din balon.
Periodic, aerul trebuie alimentat fie cu un compresor, fie prin golire complètement balonul apei sale.


Aurelmouth a scris:Tocmai am golit boosterul pentru a vedea și nu era aproape apă în fund.
Când îl reporniți
- purjarea este închisă corect?
- crește presiunea în mod regulat sau brusc?
0 x
dedeleco
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9211
Înregistrare: 16/01/10, 01:19
x 10




de dedeleco » 04/11/11, 13:35

Sunt total de acord cu P Schutt și Gaston și cu bunul lor simț !!

După ce am terminat lucrurile, am plătit pentru un nou vas de expansiune cu membrană dezordonat la fiecare 3 până la 5 ani, am măsurat viteza rapidă de dizolvare, a închiriat pentru instalatorii de încălzire, am mutat acest vas de expansiune a cazanului în vârful maxim al instalației, care apoi colectează gazul și, prin urmare, nu se golește niciodată, peste 20 de ani de pace totală!

Nimic nou, a stat la baza încălzirii centrale fără circulator prin termosifon din anii 1920 până în 1940 !!!
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Philippe Schutt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1611
Înregistrare: 25/12/05, 18:03
Locul de amplasare: Alsacia
x 33




de Philippe Schutt » 04/11/11, 18:47

Aurelmouth a scris:Tocmai am golit boosterul pentru a vedea și nu era aproape apă în fund.

Acest lucru ar însemna că aveți suficient aer în balon. Dar nu servește, deci ceva îl blochează? Supapa ruptă în poziție aproape închisă?
0 x

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Reveniți la „Gestionarea apei, instalații sanitare și igienizare. Pompare, găurire, filtrare, puțuri, recuperare ... "

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 155