anigel a écrit :Bonsoir,
Am rămas mult timp fără să particip, în ciuda mea. Așa că mă întorc după câteva luni de tăcere.
Pentru înregistrare, am un cazan Okofen, model de 20kW limitat în prezent la 15 kW și mă lupt să cobor mai departe. Pentru a-i „demonstra” eroarea către inginerul meu de încălzire, am înregistrat toate măsurătorile controlerului de mai bine de 2 ani acum, pe un card de memorie.
Așa că am acum un fișier imens cu sute de măsurători. Dar recunosc că nu sunt sigur de interpretarea acestor date. Știe cineva aici interpretarea pentru a da diferitelor coloane ale acestor fișiere?
Je devrais pouvoir retrouver à quoi correspondent certaines abréviations...
Ceci dit, cela ne répondra pas à ta question ! Ou sera en tout cas d'interprétation difficile.
Le plus simple : relever la durée moyenne des cycles, paramètre P114, sur la platine de la chaudière (pas la régulation).
S'il est supérieur à 25 mn, il est admis par Okofen que c'est normal.
S'il est inférieur, il est recommandé de brider.
Si ton chauffagiste est de bonne composition, je te ferai parvenir la notice à l'usage des professionnels édité par Okofen, avec tous les conseils (m'envoyer ton mail par mp).
Deuxième indice sérieux : si par les grands froids qu'on a connu, ta chaudière s'arrêtait encore : aucun doute, il faut brider.
Si elle fonctionnait en continue en général, mais à puissance modulée (moitié puissance environ), il faut brider aussi...
Voilà, c'est aussi simple que cela.