Buna ziua, caut pierderea de sarcina la o supapa solenoid
mulțumesc
Cădere de presiune într-o supapă de solenoid
-
- Descopesc econologia
- posturi: 4
- Înregistrare: 31/03/12, 12:05
- Philippe Schutt
- expert Econologue
- posturi: 1611
- Înregistrare: 25/12/05, 18:03
- Locul de amplasare: Alsacia
- x 33
Vana inchisa are o pierdere infinita de presiune!!
Vana larg deschisa are o pierdere de presiune redusa, de ordinul de marime a cativa cm de teava pana la diametrul deschiderii de trecere a vanei!!
Intre aceste extreme pierderea de presiune variaza treptat, in functie de pozitia sa, fixata de regulatorul care actioneaza asupra electrovanei.
Daca ai ghinion, daca este necesar un debit scazut, iar supapa aproape inchisa, pierderea de presiune va fi foarte mare!!!
Deci, trebuie să cunoașteți poziția medie a supapei solenoid, care va provoca o pierdere mare de presiune dacă, prin eroare de proiectare, debitul larg deschis este excesiv, de 10 sau 100 de ori mai mult decât este necesar, atunci pierderea de presiune va fi de 10 sau de 100 de ori mai mare decât supapa larg deschisă!!!
La Palisse n-ar fi putut spune mai bine. !!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapalissade
Vana larg deschisa are o pierdere de presiune redusa, de ordinul de marime a cativa cm de teava pana la diametrul deschiderii de trecere a vanei!!
Intre aceste extreme pierderea de presiune variaza treptat, in functie de pozitia sa, fixata de regulatorul care actioneaza asupra electrovanei.
Daca ai ghinion, daca este necesar un debit scazut, iar supapa aproape inchisa, pierderea de presiune va fi foarte mare!!!
Deci, trebuie să cunoașteți poziția medie a supapei solenoid, care va provoca o pierdere mare de presiune dacă, prin eroare de proiectare, debitul larg deschis este excesiv, de 10 sau 100 de ori mai mult decât este necesar, atunci pierderea de presiune va fi de 10 sau de 100 de ori mai mare decât supapa larg deschisă!!!
La Palisse n-ar fi putut spune mai bine. !!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapalissade
0 x
- Grelinette
- expert Econologue
- posturi: 2007
- Înregistrare: 27/08/08, 15:42
- Locul de amplasare: Provence
- x 272
Pentru a spune simplu: vă măsurați presiunea (și debitul) la ieșirea de la robinet, apoi după electrovalva...
De exemplu, în irigare se apreciază că există 1 bar de pierdere de presiune la 100 m de țeavă, dar depinde de țeavă (diametru, material, dacă este dreaptă sau curbă, pe teren plat etc.).
Pierderile de presiune (și debitele) anunțate sunt adesea teoretice, cel mai bine este să verificați.
Edit: și mai simplu: faci un jet vertical de apă cu furtunul la ieșirea de la robinet, apoi la ieșirea EV, și vezi diferența de înălțime!
De exemplu, în irigare se apreciază că există 1 bar de pierdere de presiune la 100 m de țeavă, dar depinde de țeavă (diametru, material, dacă este dreaptă sau curbă, pe teren plat etc.).
Pierderile de presiune (și debitele) anunțate sunt adesea teoretice, cel mai bine este să verificați.
Edit: și mai simplu: faci un jet vertical de apă cu furtunul la ieșirea de la robinet, apoi la ieșirea EV, și vezi diferența de înălțime!
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 19 Răspunsuri
- 25237 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Fam
Vezi ultimul mesaj
04/10/11, 19:33Un subiect postat în forum : Gestionarea apei, instalații sanitare și igienizare. Pompare, găurire, filtrare, puțuri, recuperare ...
-
- 23 Răspunsuri
- 35664 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Christophe
Vezi ultimul mesaj
07/07/11, 20:45Un subiect postat în forum : Gestionarea apei, instalații sanitare și igienizare. Pompare, găurire, filtrare, puțuri, recuperare ...
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 148