Are cineva idee despre consumul de combustibil pentru ACM, să zicem cu un cazan recent, dar nu foarte sofisticat.
0 x
PCQ elefant suprem de onoare éconologue ..... Sunt prea precaut, nu este suficient de bogat și prea leneș pentru a salva într-adevăr CO2! http://www.caroloo.be
-
- expert Econologue
- posturi: 2081
- Înregistrare: 10/01/08, 14:16
- Locul de amplasare: Isere
- x 68
1- Depinde dacă este vara când cazanul funcționează numai pentru apă caldă sau iarna când funcționează și pentru încălzire.
2- depinde de numărul de litri de apă fierbinte pe care îl extrageți. (2 dușuri pe zi x 4 persoane sau 1 duș x 1 persoană)
3-Depinde puternic de modul de funcționare al cazanului. Intr-adevar
unele cazane își mențin temperatura de funcționare constant, chiar dacă nu există cerere de apă caldă; este inutil să spun că este catastrofal în consum în comparație cu necesitatea.
mai ales vara când cazanul funcționează doar pentru apă fierbinte, făcusem măsurători și era mai bine să opresc cazanul și să conectez rezistența electrică a cumulusului.
dacă nu pentru a răspunde în medie, (ceea ce nu înseamnă nimic, deoarece fiecare caz este specific), se consideră că o gospodărie consumă între 2000 și 4000 kWh / an pentru partea de apă caldă menajeră. (adică aproximativ 10% din încălzire)
2- depinde de numărul de litri de apă fierbinte pe care îl extrageți. (2 dușuri pe zi x 4 persoane sau 1 duș x 1 persoană)
3-Depinde puternic de modul de funcționare al cazanului. Intr-adevar
unele cazane își mențin temperatura de funcționare constant, chiar dacă nu există cerere de apă caldă; este inutil să spun că este catastrofal în consum în comparație cu necesitatea.
mai ales vara când cazanul funcționează doar pentru apă fierbinte, făcusem măsurători și era mai bine să opresc cazanul și să conectez rezistența electrică a cumulusului.
dacă nu pentru a răspunde în medie, (ceea ce nu înseamnă nimic, deoarece fiecare caz este specific), se consideră că o gospodărie consumă între 2000 și 4000 kWh / an pentru partea de apă caldă menajeră. (adică aproximativ 10% din încălzire)
0 x
- elefant
- expert Econologue
- posturi: 6646
- Înregistrare: 28/07/06, 21:25
- Locul de amplasare: Charleroi, centrul lumii ...
- x 7
da, valoarea în KWh o știu, ceea ce caut este cât este în litri de combustibil. Clientul are un Viessmann în vârstă de 9 ani și sunt 4. De fapt, mi s-ar potrivi un litru de combustibil pentru un rezervor de X litri.
0 x
PCQ elefant suprem de onoare éconologue ..... Sunt prea precaut, nu este suficient de bogat și prea leneș pentru a salva într-adevăr CO2! http://www.caroloo.be
- elefant
- expert Econologue
- posturi: 6646
- Înregistrare: 28/07/06, 21:25
- Locul de amplasare: Charleroi, centrul lumii ...
- x 7
+1
0 x
PCQ elefant suprem de onoare éconologue ..... Sunt prea precaut, nu este suficient de bogat și prea leneș pentru a salva într-adevăr CO2! http://www.caroloo.be
-
- expert Econologue
- posturi: 2081
- Înregistrare: 10/01/08, 14:16
- Locul de amplasare: Isere
- x 68
elefantul a scris:da, valoarea în KWh o știu, ceea ce caut este cât este în litri de combustibil. Clientul are un Viessmann în vârstă de 9 ani și sunt 4. De fapt, mi s-ar potrivi un litru de combustibil pentru un rezervor de X litri.
Ei bine, ne întoarcem la ceea ce v-am spus: nu puteți face un echivalent între kwh elec pentru producția de apă caldă menajeră și păcură echivalentă dacă ACM produs de cazan, deoarece în funcție de modul în care funcționează cazanul, poate merge de la simplu la triplu.
singurul lucru sigur este că vara, kWh-ul petrecut pentru a face apă caldă menajeră este mai important (de departe) decât kWh electric pentru a face aceeași cantitate de apă caldă menajeră
singurul motiv care menține cazanul pe ulei pentru apă caldă menajeră vara este potențialele probleme ale opririi prelungite.
în caz contrar, dacă doriți să luați o abordare mare, vă aș spune că, în sezonul de încălzire, kWh cheltuiți pentru apă caldă menajeră sunt cu 20-30% mai mari decât kWh electric (adică aproximativ 0.13 litri de păcură / kWh de „apă caldă menajeră) și vara, apa caldă menajeră kwh este cu 60 până la 80% mai mare decât cea kwh electrică (adică aproximativ 0.17 litri de păcură / kwh)
aceasta cu o eficiență a cazanului de 90%.
prin urmare, pe parcursul unui an întreg, dacă consumul de apă caldă menajeră electrică a fost de 2000 kWh, echivalentul păcurii ar fi în jur de 260 - 280 litri.
sunt doar ordine de mărime. când făcusem măsurători pe cazanul meu vechi, pusesem un contor de apă la sosirea cumulului și măsurasem vara când caloriferele scad consumul de combustibil pe o perioadă de 2 luni.
Rețineți că acest lucru nu este legat de dimensiunea rezervorului, ci de consumul de apă caldă, desigur.
0 x
- elefant
- expert Econologue
- posturi: 6646
- Înregistrare: 28/07/06, 21:25
- Locul de amplasare: Charleroi, centrul lumii ...
- x 7
Mărfuri. Vezi când vrei!
0 x
PCQ elefant suprem de onoare éconologue ..... Sunt prea precaut, nu este suficient de bogat și prea leneș pentru a salva într-adevăr CO2! http://www.caroloo.be
bonjour
Am făcut teste comparative pentru consumul de energie pentru hs în vară, pentru casa mea cuprinzând 2 apartamente cu 2 adulți per apartament.
Cazan cu 1 ulei (an 2003 randament 90%) cu rezervor
de 83 de litri de apă fierbinte:
consumul măsurat pe 2 luni de vară = 1,6 litri pe zi
2 cazane echipate cu un arzător cu peleți cu rezervor de 250 litri:
consumul măsurat pe 2 luni de vară = 3,6 kg de pelete
dar este imposibil pentru mine să știu cantitatea de apă caldă folosită în fiecare apartament.
voila
Poate fi util?
Am făcut teste comparative pentru consumul de energie pentru hs în vară, pentru casa mea cuprinzând 2 apartamente cu 2 adulți per apartament.
Cazan cu 1 ulei (an 2003 randament 90%) cu rezervor
de 83 de litri de apă fierbinte:
consumul măsurat pe 2 luni de vară = 1,6 litri pe zi
2 cazane echipate cu un arzător cu peleți cu rezervor de 250 litri:
consumul măsurat pe 2 luni de vară = 3,6 kg de pelete
dar este imposibil pentru mine să știu cantitatea de apă caldă folosită în fiecare apartament.
voila
Poate fi util?
0 x
-
- moderator
- posturi: 79126
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 10974
Acest calcul va da o estimare bună a consumului de apă caldă menajeră: https://www.econologie.com/forums/prix-reel- ... 12727.html
Este suficient să împărțiți kWh-ul "util" la 10 și la 0.8 (puterea cazanului) pentru a obține L de păcură consumat doar pentru ACM:
Este suficient să împărțiți kWh-ul "util" la 10 și la 0.8 (puterea cazanului) pentru a obține L de păcură consumat doar pentru ACM:
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
zeldane a scris:Fie că mingea este construită în interior sau în exterior, nu schimbă cu greu nimic: doar lungimea circuitelor. Și faptul că baloanele încorporate sunt de obicei mici
Asta e ?
_____________________
husa samsung galaxy s6 husa galaxy s6
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 4 Răspunsuri
- 5183 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de moinsdewatt
Vezi ultimul mesaj
03/03/21, 18:38Un subiect postat în forum : Hidraulică, eoliană, geotermală, energia marină, biogaz ...
-
- 3 Răspunsuri
- 3299 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Gaston
Vezi ultimul mesaj
12/10/17, 14:43Un subiect postat în forum : Hidraulică, eoliană, geotermală, energia marină, biogaz ...
-
- 0 Răspunsuri
- 4612 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de ray59250
Vezi ultimul mesaj
06/01/15, 14:19Un subiect postat în forum : Hidraulică, eoliană, geotermală, energia marină, biogaz ...
-
- 7 Răspunsuri
- 5279 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de luping
Vezi ultimul mesaj
16/08/13, 09:01Un subiect postat în forum : Hidraulică, eoliană, geotermală, energia marină, biogaz ...
-
- 6 Răspunsuri
- 3711 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de elefant
Vezi ultimul mesaj
15/06/09, 23:09Un subiect postat în forum : Hidraulică, eoliană, geotermală, energia marină, biogaz ...
Înapoi la "Hidraulică, turbine eoliene, energie geotermală, energii marine, biogaz ..."
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 277