Bună seara tuturor.
Am o problemă cu instalarea Booster.
Am o fântână adâncă de 5M, o pompă și un vas de expansiune.
Această instalație a funcționat corect până în momentul în care pompa și rezervorul trebuiau schimbate acum 2 ani ... deoarece noul vas de expansiune și noua pompă erau imposibil să repornească instalația ...
Pompa pornește și funcționează corect, când deschid înaintea balonului și pornesc pompa: fără griji, iau apă chiar în cap
Am dedus că îngrijorarea mea a venit de la balon, este un balon care, prin urmare, nu s-a întors de 2 ani, cu un fund de apă în partea de jos ... Problema întâlnită este că balonul meu nu se umple ... pompa o umple până la aproximativ 10 cm, apoi nimic ... pompa funcționează în vid ... se încălzește și apa devine fierbinte în pompă ...
Vă arăt instalarea mea în fotografie:
Pompa mea funcționează corect, supapa de reținere după ce pompa funcționează corect, deoarece tocmai a fost schimbată săptămâna trecută, filtrul meu funcționează ...
Am comparat sistemul meu cu „pompa de hidrofor” Alias Supresseur .... Am crezut că problema ar putea fi legată de poziția balonului, faptul că este verticală va împiedica pompa să umple balonul ? Pentru că pe rapel balonul este vertical? Poate că prin punerea balonului în jos ar fi mai ușor să umpleți balonul?
Pentru că apa intră din partea de jos a rezervorului și iese din partea de sus ...
Am nevoie de niste sfaturi? Este o instalație veche pentru o casă veche ...
Vă mulțumim!
Problemă de instalare Booster?
Bonsoir,
Da, de fiecare dată când fântâna este plină și strecurătoarea se află la 20 cm de fundul fântânii, deci nu vă faceți griji, fântâna oferă mult mai mult decât avem nevoie, deoarece înainte, în ciuda prezenței rapelului, fântâna trebuia golită cu o pompă externă deoarece se umple prea mult, deci nu vă faceți griji cu privire la debitul puțului.
Da, de fiecare dată când fântâna este plină și strecurătoarea se află la 20 cm de fundul fântânii, deci nu vă faceți griji, fântâna oferă mult mai mult decât avem nevoie, deoarece înainte, în ciuda prezenței rapelului, fântâna trebuia golită cu o pompă externă deoarece se umple prea mult, deci nu vă faceți griji cu privire la debitul puțului.
0 x
-
- expert Econologue
- posturi: 12298
- Înregistrare: 25/02/08, 18:54
- Locul de amplasare: Burgundia
- x 2963
În acest sens drept de sechestru, ar trebui să găsiți câteva modalități de a testa instalarea.
0 x
- Mai presus de toate, nu credeți ce vă spun.
-
- Descopesc econologia
- posturi: 1
- Înregistrare: 11/03/15, 09:36
Bună ziua Quentin54,
Problema este cu siguranță cu rezervorul, dar poziționarea acestuia pe orizontală nu o va rezolva.
Ce puteți face pentru a vedea dacă rezervorul dvs. funcționează:
- scurgeți rezervorul oprind pompa și deschizând rețeaua
- după ce balonul este gol, închideți rețeaua și umflați balonul cu aer (supapa este situată deasupra)
- umflați balonul până la 200gr sub presiunea de intrare, adică dacă pompa este declanșată la 2 bari, balonul trebuie umflat la 1,8 bari.
Dacă după această manipulare încă nu funcționează, se datorează faptului că membrana rezervorului este cu siguranță HS.
Dacă aveți nevoie vreodată de mai multe sfaturi, nu ezitați să consultați acest blog de la un expert în domeniu: http://www.arrosage-distribution.fr/leblog/
Există o mulțime de sfaturi înțelepte care sunt utile zilnic.
Bonne Journée
Problema este cu siguranță cu rezervorul, dar poziționarea acestuia pe orizontală nu o va rezolva.
Ce puteți face pentru a vedea dacă rezervorul dvs. funcționează:
- scurgeți rezervorul oprind pompa și deschizând rețeaua
- după ce balonul este gol, închideți rețeaua și umflați balonul cu aer (supapa este situată deasupra)
- umflați balonul până la 200gr sub presiunea de intrare, adică dacă pompa este declanșată la 2 bari, balonul trebuie umflat la 1,8 bari.
Dacă după această manipulare încă nu funcționează, se datorează faptului că membrana rezervorului este cu siguranță HS.
Dacă aveți nevoie vreodată de mai multe sfaturi, nu ezitați să consultați acest blog de la un expert în domeniu: http://www.arrosage-distribution.fr/leblog/
Există o mulțime de sfaturi înțelepte care sunt utile zilnic.
Bonne Journée
0 x
- Philippe Schutt
- expert Econologue
- posturi: 1611
- Înregistrare: 25/12/05, 18:03
- Locul de amplasare: Alsacia
- x 33
Re: Problema de instalare a rapelului?
Quentin54 a scris: Problema întâmpinată este că balonul meu nu se umple ... pompa îl umple până la aproximativ 10 cm apoi nimic ... pompa funcționează în vid ... se încălzește și apa devine fierbinte în pompă .. .
Văd pe una dintre fotografii că reușești să ai 3 bare, pompa fiind dată pentru 4,5 bare. Mingea nu mi se pare responsabilă pentru aceste simptome.
Fie este normal ca pompa să nu meargă mai sus și trebuie doar să modificați setarea presiunii necesare și a presiunii de umflare a balonului
Ori nu este și trebuie să vedem de ce. Urme: supapă de intrare sau ieșire a pompei, prezența aerului.
0 x
Acest tip de pompă centrifugă nu este ideal pentru livrarea într-un balon închis.
Valoarea maximă a înălțimii indicate (44 m) este doar o extrapolare a curbei (înălțime, debit) atunci când debitul tinde spre 0, dar această pompă nu este făcută să funcționeze cu un debit foarte mic.
Am același tip de instalație: în cazul meu, am nevoie de 2 bare pentru ca apa să ajungă la instalație, iar pompa este dată pentru 55 de metri diferență de înălțime.
La început am încercat să reglez presostatul între 3 și 5 bari și pompa nu s-a oprit (același simptom ca și tine: apa se încălzește în pompă).
Presiunea maximă obținută a fost de aproximativ 4 bari. Am setat presostatul între 2,5 și 3,5 bari pentru o funcționare corectă (presostatul folosit nu permite mai puțin de 1 bar între Pmin și Pmax) ...
PS
Inițial, instalarea fusese realizată cu o pompă cu piston cu un debit mult mai mic, dar nu a existat nicio problemă la atingerea a 5 bari de presiune cu o pompă dată pentru 50 de metri ...
Valoarea maximă a înălțimii indicate (44 m) este doar o extrapolare a curbei (înălțime, debit) atunci când debitul tinde spre 0, dar această pompă nu este făcută să funcționeze cu un debit foarte mic.
Am același tip de instalație: în cazul meu, am nevoie de 2 bare pentru ca apa să ajungă la instalație, iar pompa este dată pentru 55 de metri diferență de înălțime.
La început am încercat să reglez presostatul între 3 și 5 bari și pompa nu s-a oprit (același simptom ca și tine: apa se încălzește în pompă).
Presiunea maximă obținută a fost de aproximativ 4 bari. Am setat presostatul între 2,5 și 3,5 bari pentru o funcționare corectă (presostatul folosit nu permite mai puțin de 1 bar între Pmin și Pmax) ...
PS
Inițial, instalarea fusese realizată cu o pompă cu piston cu un debit mult mai mic, dar nu a existat nicio problemă la atingerea a 5 bari de presiune cu o pompă dată pentru 50 de metri ...
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 29 Răspunsuri
- 16315 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de oli 80
Vezi ultimul mesaj
13/06/21, 11:11Un subiect postat în forum : Gestionarea apei, instalații sanitare și igienizare. Pompare, găurire, filtrare, puțuri, recuperare ...
-
- 11 Răspunsuri
- 22092 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de izentrop
Vezi ultimul mesaj
09/02/21, 09:50Un subiect postat în forum : Gestionarea apei, instalații sanitare și igienizare. Pompare, găurire, filtrare, puțuri, recuperare ...
-
- 1 Răspunsuri
- 8495 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de thibr
Vezi ultimul mesaj
28/07/18, 07:16Un subiect postat în forum : Gestionarea apei, instalații sanitare și igienizare. Pompare, găurire, filtrare, puțuri, recuperare ...
-
- 3 Răspunsuri
- 6544 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Ahmed
Vezi ultimul mesaj
18/05/18, 22:18Un subiect postat în forum : Gestionarea apei, instalații sanitare și igienizare. Pompare, găurire, filtrare, puțuri, recuperare ...
-
- 7 Răspunsuri
- 11544 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Bardal
Vezi ultimul mesaj
08/04/18, 18:07Un subiect postat în forum : Gestionarea apei, instalații sanitare și igienizare. Pompare, găurire, filtrare, puțuri, recuperare ...
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 141