OKOFEN urmărirea timpului de funcționare al cazanului

Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ... confort termic scurt. Izolație, energia din lemn, pompe de căldură, ci și electricitate, gaz sau petrol, VMC ... Ajutor în alegerea și implementarea, rezolvarea problemelor, optimizare, sfaturi și trucuri ...
taam
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 187
Înregistrare: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: Urmărirea timpului cazanului OKOFEN




de taam » 07/10/16, 22:01

Bonsoir,
Încep să citesc acest fir cu fotografia lui Dirk Pitt de pe prima pagină:

Imagine

Cred că Okofen consideră că această valoare a P114 este excelentă.
Cu ce ​​tip de circuit hidraulic a fost obținută această valoare? [cu sau fără tampon? Radiatoare? PCBT? Ziduri încălzite? ...] Această informație a fost probabil dată, dar încă nu am găsit-o.
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68

Re: Urmărirea timpului cazanului OKOFEN




de pumnal pitt » 08/10/16, 07:21

fără rezervor tampon, fonturi de radiatoare, dar reglare lungă de reglare fină și circulator gestionat de automatul cazanului și nu de regulatorul TEM (a existat un subiect specific mai sus)
0 x
Imagine
faceți clic pe semnătura mea
taam
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 187
Înregistrare: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: Urmărirea timpului cazanului OKOFEN




de taam » 08/10/16, 21:59

Ei bine, ok pentru instalare.
Bine, de asemenea, pentruUtilizarea portului UW la cazanul okofen și setarea care merge cu ea. Voi compara cu a mea care din memorie este destul de similară.
0 x
taam
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 187
Înregistrare: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: Urmărirea timpului cazanului OKOFEN




de taam » 10/10/16, 17:10

dirk pitt a scris:comutați P180 pe 1 pentru a activa portul UW.
trece P181 la 100 (ca 100%) este modularea% a circulatorului. circulatorul meu nu suportă hashing PWM
apoi treceți P281 la o valoare 2 grade peste valoarea de închidere V3V. în cazul meu, V3V se închide la 65. asa ca am pus 67 in P281, apoi trec P282 la 1. este isterie.
astfel, când temperatura scade în cazan, dacă este sub 66 °, circulatorul se oprește imediat, împiedicând cazanul să coboare prea jos.
circulatorul va reporni pe 68 °

După verificare, aici este setarea mea:
  • referința cazanului la 68 ° (adică la jumătatea distanței dintre min (60 °) și maxima sa (76 °)
  • pragul pompei la 65 ° (histereză = 0)
  • închiderea v3v la 60 ° (valoarea inițială, cred)
0 x
Lolo23
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 10
Înregistrare: 08/01/22, 21:37

Re:




de Lolo23 » 08/01/22, 21:43

chaboum a scris:este nou anul acesta, anul trecut perfect. același furnizor,
Al doilea sezon cu boilerul meu, fără întreținere încă.
pe de altă parte, un alt sfat în acest an: peletele mele arse (sau parțial) cad în scrumiera din partea stângă. (vezi foto) anul trecut mi se pare că a căzut echilibrat în scrumieră, în jurul tăvii, dar aici este enervant deoarece scrumiera se umple pe partea stângă, apoi se revarsă, în timp ce pe dreapta nu nu este mult

Imagine

Bonsoir,
Am aceeasi problema ca chaboum pe centrala mea si anume multa cenusa pe partea stanga a scrumierei. Am scos placa, am curatat-o ​​si am pus-o la loc si centrala nu mai porneste. Acumulare de peleți dar fără aprindere.Totuși, sunt sigur că am înlocuit corect placa și mi-am blocat prizele de aer pentru a împiedica pătrunderea cenușii în ea... Ai idee despre problemă?
mulțumesc
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685

Re: Urmărirea timpului cazanului OKOFEN




de Did67 » 08/01/22, 22:08

Mormanul tău de cenuşă din stânga nu este cenuşă: sunt pelete arse grav, carbonizate.

Există o mare problemă de ardere: aprovizionare cu peleți prea mult? pelete umede care nu se aprind bine + ciclu foarte scurt care duce la multe porniri?

Cenușa trebuie să fie fluidă un pic ca cimentul...

Acolo, pentru absența pornirii, trebuie să verificați dacă aprinderea funcționează: puneți mâna cu precauție; trebuie să se încălzească și să sufle aer cald; in acelasi timp trebuie sa existe o movila de peleti. Este obișnuit ca după demontarea/curățarea discului să nu fie destui peleți. În mod normal, centrala repetă programul de aprindere, care începe cu o operare a melcului pentru a face „movila”... Deci 2 sau 3 încercări, după golire, este normal (se poate, prin comenzile de rând 2 accesibile cu un cod am dezvăluit undeva, rotiți manual șurubul, după curățare, pentru a umple țeava + disc).
0 x
Lolo23
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 10
Înregistrare: 08/01/22, 21:37

Re: Urmărirea timpului cazanului OKOFEN




de Lolo23 » 08/01/22, 22:14

Vă mulțumesc pentru răspunsul dvs. Did67. Este fotografia lui Chaboum, nu a mea!
Odată repornită, m-am întors acolo și scrumiera a început să se umple cu peleți, deci fără aprindere.. Dar aprindetorul funcționează pentru că produce căldură.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685

Re: Urmărirea timpului cazanului OKOFEN




de Did67 » 09/01/22, 10:10

Lolo23 a scris:Vă mulțumesc pentru răspunsul dvs. Did67. Este fotografia lui Chaboum, nu a mea!
Odată repornită, m-am întors acolo și scrumiera a început să se umple cu peleți, deci fără aprindere.. Dar aprindetorul funcționează pentru că produce căldură.


Si inca nu s-a pornit??

Iti recomand cu incredere atunci testul la microunde (fa o cautare cu motorul, este descris pe unul din firele "okofen" sau "pellets"), pentru a afla gradul de umiditate al peletelor tale...
0 x
Lolo23
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 10
Înregistrare: 08/01/22, 21:37

Re: Urmărirea timpului cazanului OKOFEN




de Lolo23 » 09/01/22, 11:22

Nu, din păcate... nu înțeleg de ce! Inginerul termic mi-a spus aseara ca placa trebuie sa fi fost repozitionata prost. Cu toate acestea, cele două prize de aer sunt într-adevăr în duzele de tăiere...
Pentru testul cu microunde, o să mă uit, mulțumesc. Este acelasi furnizor ca de obicei si nu am avut o problema pana in decembrie cand am avut destule depuneri nearse care s-au acumulat in scrumiera si pe farfurie. De aici demontarea plăcii dar orificiile nu au fost blocate..
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685

Re: Urmărirea timpului cazanului OKOFEN




de Did67 » 09/01/22, 13:59

Lolo23 a scris: Este acelasi furnizor ca de obicei si nu am avut o problema pana in decembrie cand am avut destule depuneri nearse care s-au acumulat in scrumiera si pe farfurie. De aici demontarea plăcii dar orificiile nu au fost blocate..


Nu l-ai umplut???

Un furnizor este un lucru. Printre cei mai buni, chiar certificati, pot fi eșecuri!
0 x

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Înapoi la "Încălzire, izolare, ventilație, VMC, răcire ..."

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 390