Pompă de căldură bazin Poolex pentru încălzire la domiciliu?
Re: Poolex pompa de căldură pentru piscină pentru încălzirea casei?
Il y a plusieurs points à améliorer, pour commencer je vais isolé les gros tube en 50mm derrière la PAC (voir photo), environ 2x25cm sans isolation...
0 x
Re: Poolex pompa de căldură pentru piscină pentru încălzirea casei?
Bonjour, après quelques recherches, je m’aperçois que les COP que j'ai calculé sont en fait des COP système.
A 15°C j'ai un COP système de 3 alors que le COP machine annoncé et de 5.76, donc peu mieux faire...
A 15°C j'ai un COP système de 3 alors que le COP machine annoncé et de 5.76, donc peu mieux faire...
0 x
Re: Poolex pompa de căldură pentru piscină pentru încălzirea casei?
Le COP system est le COP qu'il faut retenir dans un premier temps ensuite vient le COPA qui est encore plus bas car il prend en compte l'ensemble de l'année. En isolant les tuyaux, réduisant l’énergie consommé par les circulateurs PC et réduisant la température de consigne tu amélioreras le COP sys mais c'est difficile sans des mesures en temps réelles.
0 x
Re: Poolex pompa de căldură pentru piscină pentru încălzirea casei?
Pour le COPA, j'ai prévu cet été de placer des capteurs et un ordinateur pour mesurer et enregistrer les valeurs sur l'hivers prochain.
Pour l'instant, les capteurs de température (vu sur la photo) me donnent le DeltaT, ça m'aidera je pense pour l'isolation des tuyaux.
Par ailleurs, j'ai fait plusieurs relevés en changeant la vitesse du circulateur (V1,V2,V3) et c'est en V2 que c'est le plus concluant, en V3 ça fait du bruit en consommant plus, alors que mes tuyaux ne sont clairement pas suffisamment gros, ce sont 4 Per de 16/13 , mais je peux améliorer aussi ici en mettant des connexions en 20/27 à la place des 15/21 actuelles (x4)
Pour l'instant, les capteurs de température (vu sur la photo) me donnent le DeltaT, ça m'aidera je pense pour l'isolation des tuyaux.
Par ailleurs, j'ai fait plusieurs relevés en changeant la vitesse du circulateur (V1,V2,V3) et c'est en V2 que c'est le plus concluant, en V3 ça fait du bruit en consommant plus, alors que mes tuyaux ne sont clairement pas suffisamment gros, ce sont 4 Per de 16/13 , mais je peux améliorer aussi ici en mettant des connexions en 20/27 à la place des 15/21 actuelles (x4)
0 x
Re: Poolex pompa de căldură pentru piscină pentru încălzirea casei?
Par ordre d'importance dans un COP système c'est l'isolation des tuyaux,puis vient l'optimisation de la consommation des circulateurs.
Un mauvais dimensionnement système provoque de mauvais résultats...c'est tout le malheur des PAC en France.
Un mauvais dimensionnement système provoque de mauvais résultats...c'est tout le malheur des PAC en France.
0 x
Re: Poolex pompa de căldură pentru piscină pentru încălzirea casei?
Bonjour, voici mon bilan après un peu plus d'un mois d'utilisation:
Du 4 mars au 4 avril, soit 1 mois :
Chauffage = 603.7 kWh soit 87€
Eau chaude = 187 kWh soit 27€ (c'est pour la comparaison avec le gaz)
Soit un total de 114€
Pour la même période en 2015 en gaz de ville, chaudière basse température à ventouse (rendement 92% max)
Chauffage + eau chaude =2882 kWh soit 192€ (à l'époque)
Bilan très positif, -40% sur la facture...
Maintenant reste à savoir si mon bilan énergétique pour le chauffage seul et correct:
- Habitation d'un peu plus de 200 m2 (600m3) sur la rive droite de Bordeaux
- Température moyenne intérieur à 7h30 le matin 21.01°C
- Consommation pour le chauffage environ 600 kWh
- Pour le mois de mars, Infoclimat donne 258 DJU(18), soit 351 DJU(21) qui est ma température.
Merci au connaisseurs de me donner leur avis.
Du 4 mars au 4 avril, soit 1 mois :
Chauffage = 603.7 kWh soit 87€
Eau chaude = 187 kWh soit 27€ (c'est pour la comparaison avec le gaz)
Soit un total de 114€
Pour la même période en 2015 en gaz de ville, chaudière basse température à ventouse (rendement 92% max)
Chauffage + eau chaude =2882 kWh soit 192€ (à l'époque)
Bilan très positif, -40% sur la facture...
Maintenant reste à savoir si mon bilan énergétique pour le chauffage seul et correct:
- Habitation d'un peu plus de 200 m2 (600m3) sur la rive droite de Bordeaux
- Température moyenne intérieur à 7h30 le matin 21.01°C
- Consommation pour le chauffage environ 600 kWh
- Pour le mois de mars, Infoclimat donne 258 DJU(18), soit 351 DJU(21) qui est ma température.
Merci au connaisseurs de me donner leur avis.
1 x
Re: Poolex pompa de căldură pentru piscină pentru încălzirea casei?
bonjour,
Vă mulțumim pentru feedback, aș dori să fac același tip de instalare? Aveți ceva mai multe informații despre fiabilitatea instalării dvs.? Multumesc anticipat
Vă mulțumim pentru feedback, aș dori să fac același tip de instalare? Aveți ceva mai multe informații despre fiabilitatea instalării dvs.? Multumesc anticipat
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 24 Răspunsuri
- 2647 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Obamot
Vezi ultimul mesaj
31/01/24, 09:52Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 10 Răspunsuri
- 3531 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de phil59
Vezi ultimul mesaj
03/06/22, 14:40Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 34 Răspunsuri
- 14670 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de phil59
Vezi ultimul mesaj
01/11/20, 19:36Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 2 Răspunsuri
- 5322 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de izentrop
Vezi ultimul mesaj
15/10/18, 20:33Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 18 Răspunsuri
- 14875 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de ced75
Vezi ultimul mesaj
11/11/17, 21:52Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
Înapoi la "Încălzire, izolare, ventilație, VMC, răcire ..."
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Google Adsense [Bot] și oaspeții 255