Bună ziua tuturor, după ce nu ați găsit un răspuns specific pe pagina forum Te intreb aici:

Am o boiler cu peletă solarfocus de 25kw, care încălzește orbește un rezervor tampon de 700l printr-o supapă de încărcare la o temperatură de 75 ° c. După această temperatură, centrala se oprește și apoi repornește atunci când diferența de temperatură depășește 14 ° c (adică 61 ° c)
Din rezervorul tampon mă duc la un modul hidraulic prin intermediul unui circulator care are:
1 plecare directă la un rezervor de apă caldă (integrat într-un cazan de ulei)
1 start v3v care furnizează caloriferele casei printr-un regulator cu o pantă setată la 1.30.
Casa se încălzește corect.
Întrebarea mea este doar:
În opinia dumneavoastră, ce temperatură stabilită trebuie să fie optimizată și, dacă este posibil, să economisiți peleți?

Vă mulțumim anticipat pentru sfatul dumneavoastră
0 x
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9803
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 2658

Re: Reglarea cazanelor pe placă




de sicetaitsimple » 16/12/19, 16:52

Ttom a scris:În opinia dumneavoastră, ce temperatură stabilită trebuie să fie optimizată și, dacă este posibil, să economisiți peleți?


Nu este evident, depinde de dimensiunea cazanului. Temperatura setată este ridicată și asta duce inevitabil la unele pierderi pe rezervorul de 700l, dar dacă este bine izolat nu este neapărat dramatic.

Aveți o sondă de măsurare a temperaturii gazelor de ardere la ieșirea cazanului? Dacă da, ar fi interesant pentru dvs. să faceți un bilanț al evoluției acestuia în timpul unui ciclu complet de 61 ° -> 75 °.
0 x
TTOM
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 3
Înregistrare: 15/12/19, 22:16

Re: Reglarea cazanelor pe placă




de TTOM » 16/12/19, 19:15

Da este perfect izolată (coajă de poliuretan)
Da, există o sondă. Practic de la 61 la 73 ° t ° este de aproximativ 135 ° și apoi scade treptat la 90 ° când apa este 75 °
0 x
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9803
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 2658

Re: Reglarea cazanelor pe placă




de sicetaitsimple » 16/12/19, 19:33

Ttom a scris: Practic de la 61 la 73 ° t ° este de aproximativ 135 ° și apoi scade treptat la 90 ° când apa este 75 °


Scuze, nu văd cum să te ajut! O mare parte din pierderile cauzate de un cazan sunt pierderile în coșul de fum, dar dacă rămân constante pe parcursul ciclului, după cum indicați, nu este nimic de a zgâria pe această parte prin setările de temperatură. instrucțiuni diferite.
Mult noroc pentru viitor!
0 x
TTOM
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 3
Înregistrare: 15/12/19, 22:16

Re: Reglarea cazanelor pe placă




de TTOM » 16/12/19, 20:03

Crezi că aș consuma mai mult dacă aș schimba temperaturile de aprindere și stingere? De parcă îl fac să funcționeze de la 55 la 80 °?
0 x
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9803
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 2658

Re: Reglarea cazanelor pe placă




de sicetaitsimple » 16/12/19, 20:33

Nici o idee ... Dar găsesc cele 75 deja puțin ridicate, nu vă recomand să mergeți până la 80 ° C. Poate începe să fiarbă local în anumite locuri ale corpului de încălzire, nu este excelent pentru integritatea acestuia din urmă.
0 x

 