Conectarea plăcilor de 24v la bateria de 12v




de marcus82 » 08/01/20, 16:54

Salut tuturor.
Îmi alimentez casa doar cu solar. dispozitivele pe care le folosesc cu solar lucrează în 12v și sunt compuse din becuri, Telé, 2 bere. Instalarea a fost realizată în iulie 2017, cu 2 panouri de 250w 24 volți conectate în paralel și 2 baterii cu gel de 200ah 12v conectate în paralel. bateriile livrează 12 volți care îmi alimentează direct echipamentul. Folosesc un regulator de încărcare Pwm 30A. bateriile au funcționat foarte satisfăcător timp de 2 ani. în prezent problema pe care o am este că bateriile mele renunță la fantomă. Imediat ce apune soarele, descărcarea este foarte rapidă. Vreau să-mi reînnoiesc parcul de baterii, dar mă tem că nu țin, mai ales că un tehnician m-a făcut să înțeleg că bateriile mi-au scăzut rapid, deoarece folosesc plăci de 24v pentru baterii de la 12v. El m-a sfătuit să-mi înlocuiesc paletele cu 12v înainte de a-mi reînnoi bateriile. Aș dori să am părerile dvs. despre utilizarea plăcilor de 24v pentru bateriile de 12v. Ar putea fi aceasta cauza morții premature a bateriilor mele? Vă mulțumim pentru reacții și sfaturi.
0 x
dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1111
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 189

Re: conectarea plăcilor de 24v la bateria de 12v




de dede2002 » 08/01/20, 17:09

hi,

Vom avea nevoie de mai multe detalii, dar din câte am înțeles că funcționezi la 12V, iar panourile tale, deși sunt în 24V funcționează la 12V, deoarece regulatorul PWM limitează tensiunea utilă a panourilor la cea a baterii. Folosind un regulator MPPT, veți avea mult mai multă putere de încărcare.

Apoi, bateriile dvs. sunt probabil insuficiente pentru consumul dvs.? Problema cu bateriile paralele este că, dacă o baterie este defectă, aceasta se scurge pe cealaltă ... (există și probleme cu bateriile în serie, când una este defectă, dar este mai ușor să detecta).
0 x
marcus82
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 5
Înregistrare: 08/01/20, 15:04

Re: conectarea plăcilor de 24v la bateria de 12v




de marcus82 » 08/01/20, 17:33

Bună seara, mulțumesc pentru reacție. Da, lucrez doar în 12v. Am un regulator de 12v / 24v. se pare că asta vă permite să conectați plăci de 24v la baterii de 12v.
„Bateriile mele sunt insuficiente pentru consumul meu”? primii doi ani, în general, la apusul soarelui, regulatorul meu a indicat o tensiune a bateriei mele de 13,2V. după utilizare, când m-am trezit, aveam în continuare o tensiune de 12,7V. Deci, nu cred că consumul meu a depășit capacitățile bateriilor. Aș dori să-mi reînnoiesc bateriile, dar mai întâi vreau să fiu sigur că plăcile mele de 24v nu sunt responsabile pentru moartea bateriilor.
0 x
dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1111
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 189

Re: conectarea plăcilor de 24v la bateria de 12v




de dede2002 » 08/01/20, 17:50

hi,

Nu, nu cred că plăcile de 24V sunt direct responsabile, deoarece regulatorul controlează și că trece automat la 12V, dar este o idee amuzantă să fi conceput sistemul așa ...

500W în 12V este puțin peste 40A, ai avea nevoie de un regulator MPPT suficient de puternic pentru a putea exploata puterea maximă a panourilor tale.

Pentru bateriile dvs., ar trebui să le testați separat pentru a vedea care a scăzut. Poate fi vina niciunui noroc, dar ceea ce este sigur este că puterea panourilor dvs. a fost exploatată doar pe jumătate!
0 x
marcus82
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 5
Înregistrare: 08/01/20, 15:04

Re: conectarea plăcilor de 24v la bateria de 12v




de marcus82 » 09/01/20, 09:11

Dede îți mulțumesc din nou pentru reacția ta. "Nu, nu cred că panourile de 24V sunt direct responsabile, deoarece regulatorul este cel care controlează și că se plasează automat în 12V" Dar este faptul că sunt panouri de 24v, ieșirea curentă de acestea nu îmi „arde” bateriile? Îmi amintesc că, între timp, înainte ca bateriile să se elibereze, în perioadele de soare foarte puternic, una dintre baterii părea să "fiarbă". Mi-e teamă să-mi reînnoiesc bateriile și să cad din nou în aceeași situație.
0 x
dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1111
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 189

Re: conectarea plăcilor de 24v la bateria de 12v




de dede2002 » 09/01/20, 10:07

Și care a fost tensiunea bateriei atunci când o baterie părea că fierbe? Păreau să fiarbă toate elementele?

Este obișnuit atunci când un element este scurtcircuitat, bateria necesită în continuare curent la tensiunea de absorbție, iar celelalte elemente sunt supraîncărcate, se încălzește și, de asemenea, scurge cealaltă baterie conectată în paralel atunci când nu mai percepe taxe.

Cere oricum un regulator MPPT. Între timp, încercați să deconectați bateria care părea că fierbe.
0 x
marcus82
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 5
Înregistrare: 08/01/20, 15:04

Re: conectarea plăcilor de 24v la bateria de 12v




de marcus82 » 09/01/20, 11:23

Bună ziua Dede,
- în general, atunci când a fiert, tensiunea a fost în jur de 14,4V pe regulator, iar încărcarea a fost oprită. Vorbesc de balonare pentru că atunci când ne-am înțepat urechile am auzit un ușor zgomot din baterie și am văzut că bule de lichid ieseau ușor.
- nu va fi regulatorul MPPT prea puternic, deoarece am doar 500 w de putere pentru panouri și 200ah pentru baterii? Am crezut că MPPT este pentru instalații mari.
- Cum să evit asta în instalarea mea, o baterie în stare proastă nu-l ucide pe celălalt. ar fi necesar să se ia în considerare punerea a două regulatoare, adică un regulator pe baterie și pe panou (1 regulator 30A + 1 panou de 250w + 1 baterie 200ah)?
merci encore
0 x
dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1111
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 189

Re: conectarea plăcilor de 24v la bateria de 12v




de dede2002 » 09/01/20, 12:30

Este clar că dacă o baterie fierbe sub 14v este pentru că este defect. De ce nu știu ...

nu se poate datora unei supraîncărcări, deoarece regulatorul reduce peste 14.4 V, poate descărcări prea adânci. (sau fără noroc, din moment ce ai scris că tensiunea nu scade sub 12.7V)

Cu un MPPT, ai avea mai multă putere de încărcare, pentru a-ți reîncărca complet bateriile în fiecare zi. Cu sistemul dvs. aveți o putere de încărcare mult mai mică de 500W (Amperarea panourilor dvs. sub 13V, consultați curba de putere și calculul ...)

Încercați deja cu o singură baterie pentru a vedea. Apoi, pentru a controla, instalați un ampermetru pe fiecare baterie și observați.

Ideea ta de a separa cele două baterii este un pic complicată, pentru că ar trebui să fie separate și pentru utilizare ...
0 x
marcus82
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 5
Înregistrare: 08/01/20, 15:04

Re: conectarea plăcilor de 24v la bateria de 12v




de marcus82 » 09/01/20, 12:51

Vă mulțumesc foarte mult pentru reacțiile dvs.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
plasmanu
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2847
Înregistrare: 21/11/04, 06:05
Locul de amplasare: Viaductul 07170 Lavilledieu
x 180

Re: conectarea plăcilor de 24v la bateria de 12v




de plasmanu » 10/01/20, 03:34

Pe autovehiculul părinților mei, acum câțiva ani, am instalat același regulator pwm 12V / 24V 30A, dar numai pentru un panou de 12V 90W.
Iar acum bateria este moartă, parcată sub un baldachin la umbră.
Totuși mi-am explicat bine să îndepărtez un canalit pentru a pune unul în plexiglas sau, în cel mai rău caz, deloc
jointes pièces
Screenshot_2020-01-10-03-38-15_1.jpg
Screenshot_2020-01-10-03-38-15_1.jpg (97 KB) Vizualizată de 15054 de ori
0 x
„Să nu vezi răul, să nu aud răul, să nu vorbești răul” 3 maimuțe mici Mizaru

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Înapoi la "Solar fotovoltaic: electricitate solară"

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 119