bonjour
Dețin o centrală pe peleți Ökofen din 2007 și am multe probleme cu blocarea prafului de peleți care blochează funcționarea.
Inițial a fost un model de condensare PEK 15 cu un siloz textil S3,5 de 220 t și un melc.
Șurubul fără sfârșit s-a înfundat în mod regulat din cauza prafului eliberat de peleți. În plus, un număr mare de avarii în urma mesajelor de eroare „fum de vânt”.
Am ajuns să-mi înlocuiesc silozul cu un nou model textil de 7t KGT2620 și un sistem de alimentare cu vid.
Îmbunătățirea a fost notabilă, dar insuficientă la gemuri. Centrala in condensatie fiind prea sensibila la variatiile meteorologice, a fost modificata in 2016 cu revenirea la un model standard.
Am schimbat de mai multe ori furnizorul de peleți pentru același rezultat. Mi s-a spus că silozul meu (sub un șopron adăpostit de ploaie) era prea sensibil la umiditate, ceea ce explica praful. De atunci am făcut o placare completă a silozului.
E mai bine dar mai am problemele astea cu gem. Acum seamănă mai mult cu primăvara la capătul silozului. 3 episoade în 2020.
Ultima ieri cu o grămadă foarte densă de rumeguș în buncăr și un blocaj al belimo-ului de dedesubt. Șurubul de sub buncăr era plin de praf și a trebuit să-l rup cu un burghiu. Supapa bélimo a fost blocată cu gumă (granule topite?).
În general, mi se pare foarte jenantă această situație, iar managerul local al Ökofen se mulțumește să dea vina pe pelete.
Totuși, deja am schimbat furnizorul și camionul este adaptat cu o viteză mică de umplere (dar pot judeca asta).
S-a mai confruntat cineva cu o situație similară și are o soluție pentru mine?
Cordialement
Quito01
PS: granula este Piveteau DIN+
Cazan Ökofen: umplere cu peleți?!?
Re: Cazan Ökofen: gem de peleți?!?
Salut Quito,
Nicio problemă cu bruiaj din cauza „subțirii” de pe al meu. (model fără condensare - aspi - din 2012)
Sunt surprins de această descriere a gumei în belimo.
Personal as incepe prin a determina umiditatea granulelor (de luat din silozul zilnic dupa aspirare - metoda microunde).
Rețineți că, la prima vedere, peleții ar trebui să fie tari și să nu fie sfărâmicioase atunci când sunt strânse în mână.
(Am impresia în fotografia de rumeguș întunecat, de parcă ar fi umed?)
Nicio problemă cu bruiaj din cauza „subțirii” de pe al meu. (model fără condensare - aspi - din 2012)
Sunt surprins de această descriere a gumei în belimo.
Personal as incepe prin a determina umiditatea granulelor (de luat din silozul zilnic dupa aspirare - metoda microunde).
Rețineți că, la prima vedere, peleții ar trebui să fie tari și să nu fie sfărâmicioase atunci când sunt strânse în mână.
(Am impresia în fotografia de rumeguș întunecat, de parcă ar fi umed?)
0 x
Re: Cazan Ökofen: gem de peleți?!?
bună seara
Multumesc pentru raspuns. managerul regional dă vina pe o întoarcere a fumului pentru a explica aspectul de „gumă” al peletei.
Pentru testul de umiditate voi încerca testul cu microunde dar trebuie să obțin o cântar de precizie.
Peleții sunt tari și nu rumegușul nu este umed la atingere. Silozul este sub un șopron și scânduri, așa că nu vă faceți griji.
Pe de altă parte, rumegușul este prezent ++ Aceasta este principala mea problemă. Păcat că nu au găsit o capcană de rumeguș cu ecran vibrant și coș de colectare.
Multumesc pentru raspuns. managerul regional dă vina pe o întoarcere a fumului pentru a explica aspectul de „gumă” al peletei.
Pentru testul de umiditate voi încerca testul cu microunde dar trebuie să obțin o cântar de precizie.
Peleții sunt tari și nu rumegușul nu este umed la atingere. Silozul este sub un șopron și scânduri, așa că nu vă faceți griji.
Pe de altă parte, rumegușul este prezent ++ Aceasta este principala mea problemă. Păcat că nu au găsit o capcană de rumeguș cu ecran vibrant și coș de colectare.
0 x
Re: Cazan Ökofen: gem de peleți?!?
Am si un PESK15, din 2008. Silozul meu este autoconstruit cu OSB pe cadru de lemn, cu fund in forma de V si surub de extractie, apoi preluat prin aspiratie.
Am avut șurubul în partea de jos a blocului silozului o singură dată. Am înțeles după aceea: nu golisem. făceam combustibil. Pe de altă parte, granulele s-au acumulat cu fiecare an, amenzile care li se adăugau. Și la un an, mai rece, această parte a „căzut” un pic ca o avalanșă. Rezultat: șurub blocat.
Condensatorul este „plictisitor” pentru că, de fapt, atunci când se înfundă, senzorul de presiune dă defect cazanul. In fiecare an curat toate turbulatoarele, care nu sunt usor de indepartat. Mi-am facut "extractor" = un cleste autoblocant la care atasez un cablu de otel cu o greutate. Ciupesc turbulatorul apoi dau mici smucituri si vine destul de usor. Această invenție datează din acest an - până atunci a fost o bătaie de cap.
Evident că aveți o problemă de calitate/reținere a peletelor. Deja mi se par scurte (rupte?)...
Nu am fost să văd supapa controlată de Bélimo... Nu știu cum arată acasă.
Am avut șurubul în partea de jos a blocului silozului o singură dată. Am înțeles după aceea: nu golisem. făceam combustibil. Pe de altă parte, granulele s-au acumulat cu fiecare an, amenzile care li se adăugau. Și la un an, mai rece, această parte a „căzut” un pic ca o avalanșă. Rezultat: șurub blocat.
Condensatorul este „plictisitor” pentru că, de fapt, atunci când se înfundă, senzorul de presiune dă defect cazanul. In fiecare an curat toate turbulatoarele, care nu sunt usor de indepartat. Mi-am facut "extractor" = un cleste autoblocant la care atasez un cablu de otel cu o greutate. Ciupesc turbulatorul apoi dau mici smucituri si vine destul de usor. Această invenție datează din acest an - până atunci a fost o bătaie de cap.
Evident că aveți o problemă de calitate/reținere a peletelor. Deja mi se par scurte (rupte?)...
Nu am fost să văd supapa controlată de Bélimo... Nu știu cum arată acasă.
0 x
Re: Cazan Ökofen: gem de peleți?!?
Quito01 a scris:Pe de altă parte, rumegușul este prezent ++ Aceasta este principala mea problemă. Păcat că nu au găsit o capcană de rumeguș cu ecran vibrant și coș de colectare.
Începe prin a măsura conținutul de rumeguș... Cu o sită. Trebuie să existe mai puțin de 1%.
0 x
Re: Cazan Ökofen: gem de peleți?!?
Da, mi-e teama ca problema este Bélimo care nu se mai inchide corect, de unde o intoarcere anormala a fumului prin el, prin surubul arzatorului, in timpul aspiratiei. Acest lucru poate explica această gumă formată din rumeguș „afumat”.Quito01 a scris:managerul regional dă vina pe o întoarcere a fumului pentru a explica aspectul de „gumă” al peletei.
Pentru testul de umiditate voi încerca testul cu microunde dar trebuie să obțin o balanță de precizie.
Încă o dată ZERO blocaj la acest nivel pe al meu cu o rată uneori enormă de rumeguș (50%?)
Este deja necesar să se verifice asta
1) arcul Bélimo își revine indicele la 0 (de îndată ce arzătorul se oprește)
2) supapa este apoi bine închisă, sfera nu arsă și etanșă.
Bélimo pe mine: motor cu index (1) supapă (2)
- jointes pièces
-
- rear view burner.JPG (55.78 KB) Vizualizat de 30430 ori
0 x
Re: Cazan Ökofen: gem de peleți?!?
Îmi împărtășesc această părere...
Într-adevăr, dacă odată ce se blochează, încetul cu încetul, se va înrăutăți...
Este indicat sa scoateti capacul si... observati, de fapt, daca revine la zero. Este posibil ca arcul să fie obosit (deschiderea este electrică, dar închiderea, pentru siguranță, este arcul - astfel, în cazul unei întreruperi de curent, focul nu se poate ridica înapoi în siloz.. .).
Într-adevăr, dacă odată ce se blochează, încetul cu încetul, se va înrăutăți...
Este indicat sa scoateti capacul si... observati, de fapt, daca revine la zero. Este posibil ca arcul să fie obosit (deschiderea este electrică, dar închiderea, pentru siguranță, este arcul - astfel, în cazul unei întreruperi de curent, focul nu se poate ridica înapoi în siloz.. .).
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 15 Răspunsuri
- 1177 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de sicetaitsimple
Vezi ultimul mesaj
21/02/24, 19:34Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 1 Răspunsuri
- 660 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de phil59
Vezi ultimul mesaj
03/02/24, 22:33Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 13 Răspunsuri
- 1611 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de gfgh64
Vezi ultimul mesaj
18/01/24, 01:56Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 11 Răspunsuri
- 2202 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Pilpoill
Vezi ultimul mesaj
15/12/23, 17:08Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 1 Răspunsuri
- 1171 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de sicetaitsimple
Vezi ultimul mesaj
01/12/23, 21:27Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
Înapoi la "Încălzire, izolare, ventilație, VMC, răcire ..."
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 375