Umiditatea pivniței: hidratant SikaLite, Rectavit sau Aquaplan?

Ajutor și consiliere pentru munca ta reală în noi sau renovare, interior sau exterior.
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79117
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10972




de Christophe » 15/08/09, 10:25

Iată o înregistrare cu cheia USB pe care am menționat-o mai sus.
A fost peste o săptămână la sfârșitul lunii mai, deci imediat după lucrări.
Imagine

RH% crește inexorabil. Voi lua din nou o măsurare pe termen lung pentru a vedea unde este acum.

T ° și punctul de rouă (punctul de rouă) sunt foarte apropiate = risc de condens ...
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Philippe Schutt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1611
Înregistrare: 25/12/05, 18:03
Locul de amplasare: Alsacia
x 33




de Philippe Schutt » 15/08/09, 10:32

Imagine

mai ales să nu acoperim cu pământ, încercăm să evităm acest lucru, deoarece se umflă cu apă. Pavelele țin plasticul. Nisipul trebuie să coboare mai jos (am desenat puțin greșit), trebuie să împiedice trecerea pământului între pavele și plastic.

nu merită o scurgere reală care coboară până la picioarele benzii, mai ales dacă terenul se înclină spre casă, apa trece pe dedesubt.
Terasa lui Christophe ar trebui să obțină același rezultat, deși având în vedere adâncimea pivniței ... Și scurgerea trebuie blocată sau nu a fost realizată corect, deoarece în mod normal este radicală. Am făcut una pe o casă pe deal și nu am mai avut apă. Dar hei, am săpat o săptămână.
1 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79117
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10972




de Christophe » 15/08/09, 10:45

Philippe Schutt a scris:Terasa lui Christophe ar trebui să obțină același rezultat, deși având în vedere adâncimea pivniței ... Și scurgerea trebuie blocată sau nu a fost realizată corect, deoarece în mod normal este radicală. Am făcut una pe o casă pe deal și nu am mai avut apă. Dar hei, am săpat o săptămână.


Ei bine, nici terasa nu este în stare excelentă, sunt plăcile care au luat înghețul, unele plăci au dispărut de mult ...

Îmi imaginez că și chappe trebuie să fi suferit.

Deci, atunci când am refăcut-o (într-o zi) și mai ales extinsă (mai largă) ar trebui să îmbunătățească lucrurile (dacă până atunci nu am rezolvat problema „intern”) ... dacă nu este o adevărată creștere (sursă?) ... și acolo, în afară de a chema Superman (sau super-aluniță ...), nu văd nicio soluție „ușoară” : Cheesy:
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79117
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10972




de Christophe » 17/08/09, 10:55

Aici am fotografiile!

De fapt, pe aquaplan nu este așa de rău și presupun că o mare parte din umiditate provine de fapt din condens, deoarece „se lovește” (ceea ce înseamnă că picăturile nu pătrund în peretele și, prin urmare, este rezistent la apă) ... dar, mai degrabă, vezi, este destul de dificil să faci poze cu umiditatea, așa că am încercat să fac tot posibilul ...

Partea albă (peretele estic): aquaplan este un perete semi-închis: de la stânga la dreapta pleacă începând de la placa de fundație de aproximativ 1.5 m până la 3 m de pământ.

Partea maro (peretele sudic): mortar hidraulic, peretele este complet îngropat, aproximativ 4m, există asfalt (uzat) + jgheab + terasă la sol în afara londului acestui zid.

A) AQUAPLAN

În partea de jos din stânga se află „perla”, dar blocurile de vânt netratate din partea de sus sunt aparent uscate:
Imagine

Zoom:
Imagine

Acolo unde nu „perlează”, este încă foarte umed (nu peste tot, dar în anumite locuri există un „strat” de umiditate):

Imagine

"Test" de polistiren pentru a vedea dacă se condensează sau nu ...
Imagine

De asemenea, are margele pe polistirenul testat, ceea ce dovedește că este condens intern, cel puțin parțial!
Imagine

B) MORTAR HIDRAULIC

Pe partea de mortar hidraulic, este mai puțin bun (este peretele de 4m sub pământ), 70% din suprafață este umedă, dar și condițiile sunt mai dificile:

Imagine

Deci condens sau scurgeri? Mister!

Imagine

Am 2 „micro-surse” care mă îngrijorează și pe care nu le aveam până acum ... Pot să șterg că revine. Încercasem să-i „chem” cu resturi dar fără succes: mortarul probabil nu a avut timp să se usuce!

Și acest lucru mă îndoiesc puternic că vine doar din condens ... și dacă nu este ploaia, este o sursă care crește și nu este bine ... dar ce să facem? Un perete dublu impermeabil?

Imagine

Clarificare: înainte de a pune mortarul, nu exista această „băltoacă”, presupun că totul a crescut prin capilaritate în perete ...
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79117
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10972




de Christophe » 05/10/09, 11:10

Iarna vine „repede” și mai ales pentru că sticlele noastre de spanac depozitate în cameră au început să se muleze, am revenit la acest „site”! Am o curbă de măsurare curentă de câteva săptămâni. O voi trece mai târziu.

A) Am mers de două ori pe peretele „maro” cu mortar hidraulic pentru a bloca locuri „suspecte” (mai întunecate decât altele).

Se pare că a dat roade.

B) În urma sugestiei dumneavoastră, am atacat, din „vârf”, iar situația a fost mult mai rea decât am crezut și, prin urmare, potențialele îmbunătățiri au fost semnificative. În concluzie:
- pe lângă macadam în stare proastă, jgheabul a fost „blocat și crăpat”
- a existat o problemă cu panta (cedare centrală) a jgheabului = apă stagnantă = murdărie (vezi foto) = deloc bună!

Mea Culpa, data viitoare te voi asculta mai repede !! Și aș face multă slănină, eram convins că jgheabul era în stare bună ... M-am înșelat!

Dar vedeți mai degrabă fotografiile (înainte de intervenție):

Imagine
Imagine
Imagine

Așa că lucrarea este terminată:

a) curățarea murdăriei

b) turnarea betonului hidraulic în jgheab pentru a ridica și a evita apa stagnantă și înfundarea fisurilor articulare.

c) înfundarea (grosieră) a macadamului (o vom schimba în câțiva ani, deci nu este nevoie să faceți ceva nikel)

Peste 2 sau 3 săptămâni voi face un control în pivniță pentru a vedea dacă lucrurile stau mai bine. A priori pare să funcționeze mult mai bine!

Așteaptă și vezi ... Prin urmare, ar trebui, a priori, să-mi schimb judecata negativă asupra mortarului hidraulic.

Amintiți-vă lecția acestui mic experiment: tratați infiltrarea de apă și scurgerile de aer înainte de TOT (altele chiar și izolația este mai puțin importantă decât scurgerile) Singurul meu regret: după 2 ani și jumătate să o fac în cazul meu !!! : Cheesy:
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79117
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10972




de Christophe » 19/10/09, 19:01

Aici cred că este „terminat” pentru anul acesta. Am reușit să stabilizez umiditatea în jur de 85%... (99% înainte de lucrări și după prima etapă a lucrărilor)!

Nu mai există nicio urmă de umezeală pe sol (murdărie / beton). Vom vedea în câteva luni cum se comportă.

Iată cele mai recente lecturi pe termen lung în timpul lucrării:

Imagine

Prima perioadă: în cramă (aceasta este camera în care se aplică tratamentul)
A 2-a perioadă: în spațiul de acces cu crawlere (putem vedea diferența)
A 3-a perioadă: din nou în cramă cu dezumidificare pe drum (lucrarea fiind terminată).

Principala diferență între prima și a 1-a perioadă este la nivelul curbei de rouă: nu mai există condens în timp ce în prima perioadă a existat! Acesta este un avantaj considerabil din punct de vedere termic !!

Nu am încă citirea după terminarea lucrării.
0 x
Patrick devulder
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 2
Înregistrare: 25/07/14, 16:59

Și după 5 ani, ce rezultat?




de Patrick devulder » 25/07/14, 18:06

Au trecut 5 ani și ar fi interesant să avem feedback, precum și modificări și îmbunătățiri aduse.
0 x
Patrick devulder
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 2
Înregistrare: 25/07/14, 16:59

Si acum ?




de Patrick devulder » 25/07/14, 21:04

După 5 ani, eu, ca alții fără îndoială, voi avea informații despre rezultatele obținute având diferitele produse utilizate știind că una dintre cauzele infiltrațiilor a fost identificată și reparată.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Hic
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 995
Înregistrare: 04/04/08, 19:50
x 5




de Hic » 26/07/14, 11:07

Bună Christophe

Cum explici 17 ° din crama ta,
și mai mult în spațiul crawl vecin?

Curios!

o pivniță îngropată este la temperatura solului de 15 °
dacă este izolat de restul pivniței



Christophe a scris:Aici cred că este „terminat” pentru anul acesta. Am reușit să stabilizez umiditatea în jur de 85%... (99% înainte de lucrări și după prima etapă a lucrărilor)!

Nu mai există nicio urmă de umezeală pe sol (murdărie / beton). Vom vedea în câteva luni cum se comportă.

Iată cele mai recente lecturi pe termen lung în timpul lucrării:

Prima perioadă: în cramă (aceasta este camera în care se aplică tratamentul)
A 2-a perioadă: în spațiul de acces cu crawlere (putem vedea diferența)
A 3-a perioadă: din nou în cramă cu dezumidificare pe drum (lucrarea fiind terminată).

Principala diferență între prima și a 1-a perioadă este la nivelul curbei de rouă: nu mai există condens în timp ce în prima perioadă a existat! Acesta este un avantaj considerabil din punct de vedere termic !!

Nu am încă citirea după terminarea lucrării.
0 x
"Hrana ta să fie medicamentul tău și medicamentul tău să fie mâncarea ta" Hippocrates
"Orice preț care are un preț nu are valoare", Nietzche
Tortura pentru manie
Interzicerea exprimării ideii că câmpurile sunt accelerații (magnetice și gravitaționale)
Și veți obține opțiunea de brevet de tip hangman cu tortură mintală cu succes
Avatar de l'Utilisateur
chatelot16
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 6960
Înregistrare: 11/11/07, 17:33
Locul de amplasare: Angouleme
x 264




de chatelot16 » 31/07/14, 00:45

nu este nimic de temut că mortarul dvs. de ciment nu s-a uscat

cimentul nu trebuie să se usuce, este capabil să se întărească sub apă

problema este mai degrabă faptul că cimentul nu este elastic și, într-un strat subțire, există întotdeauna prea multe fisuri pentru a scăpa

sikalitul îmbunătățește hidroizolarea cimentului, dar nu previne crăpăturile ... există un alt aditiv la sika: sikalatex: este mai scump decât sikalitul, dar conferă mortarului mai multă elasticitate și aderență

vezi și pământul ... dacă vrei să împiedici pătrunderea umidității ceea ce nu trece prin pereți va trece prin pământ ... trebuie să transformi această pivniță într-un submarin
0 x

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Înapoi la "Renovarea, construcția și lucrările de construcție: ajutor, sfaturi și metode ..."

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 47