Nu este o sarcină de 2 kW care descompune un invertor de 5 kW, există dispozitive de siguranțăMatenjo a scris:Până când primesc un invertor mai mare.
Și atunci există o garanție la echipamentele noi.
Pentru a reseta, trebuia să o faci din soare, bateria deconectată, fără alimentare timp de 2 minute, doar pentru a descărca condensatoarele ... Ai deconectat totul sau doar ai apăsat butonul M / A din față?
Conectați o sarcină la bornele celor mai slabe, ceea ce aveți la îndemână, precum un bec de far sau mai puternic și faceți o nouă măsurare, știind curentul care curge, puteți deduce rezistența internă a bateriei.Matenjo a scris:Pentru baterii nu există aceeași tensiune, există doar 3 care sunt identice 13,4v și celelalte 12,2v
Înainte de a le pune în serie, aranjăm ca toate să aibă aceeași încărcare și aceeași capacitate, dacă nu sunt la început noi, este util să o măsurăm.
2 becuri de 60 W la față = 120 W = 10 A ... O baterie de 150 Ah trebuie să dureze 15 ore ... CQFD