Apoi, am 2 panouri fotovoltaice poli și 2 mono, primele 2 250 watt și celelalte 2 300 watt.
1 invertor victoria 800va
2 baterii de 200ah.
Un regulator de încărcare 40A care durează 12v și 24v.
Cum se face conexiunea.
MOCIE !!!
Cabluri mono și panou poli
Re: Cablarea panourilor mono și poli
Lipsesc unele informații.
Tensiunea panoului?
Voltajul bateriei?
Tensiune acceptabilă pentru invertor?
Oricum, regulatorul nu va putea suporta mai mult de 960W, în timp ce panourile pot oferi 1100W, ceea ce va fi deja o problemă.
Tensiunea panoului?
Voltajul bateriei?
Tensiune acceptabilă pentru invertor?
Oricum, regulatorul nu va putea suporta mai mult de 960W, în timp ce panourile pot oferi 1100W, ceea ce va fi deja o problemă.
0 x
Re: Cablarea panourilor mono și poli
Tensiunea bateriei 12v
Tensiunile panoului 24
Controlerul de încărcare poate dura până la 600w (12v) și 1200w (24v).
Tensiunile panoului 24
Controlerul de încărcare poate dura până la 600w (12v) și 1200w (24v).
0 x
Re: Cablarea panourilor mono și poli
Dacă regulatorul poate dura până la 1200W la 24V, este de 50A și nu de 40.
Dacă invertorul funcționează doar la 12V, nu există altă soluție decât conectarea bateriilor în paralel pentru a obține 12V / 400 Ah.
Dar atunci regulatorul trebuie să accepte încărcarea unei baterii de 12V de pe panourile de 24V (unele o fac, dar nu toate).
Chiar dacă îl acceptă, este, de asemenea, probabil ca în acest caz să nu depășească 600W ...
Deci următoarea întrebare: model precis al regulatorului de încărcare.
Dacă invertorul funcționează doar la 12V, nu există altă soluție decât conectarea bateriilor în paralel pentru a obține 12V / 400 Ah.
Dar atunci regulatorul trebuie să accepte încărcarea unei baterii de 12V de pe panourile de 24V (unele o fac, dar nu toate).
Chiar dacă îl acceptă, este, de asemenea, probabil ca în acest caz să nu depășească 600W ...
Deci următoarea întrebare: model precis al regulatorului de încărcare.
0 x
Re: Cablarea panourilor mono și poli
WHC solar
Model: whc2440cc
Acesta este modelul controlerului de încărcare
Este nevoie de 24v t 12v.
Mcie
Model: whc2440cc
Acesta este modelul controlerului de încărcare
Este nevoie de 24v t 12v.
Mcie
0 x
Re: Cablarea panourilor mono și poli
Nu sunt disponibile prea multe informații despre acest model (cu excepția faptului că face 40A )
Deoarece este un model PWM, nu cred că poate funcționa cu o baterie de 12V și panouri de 24V.
Deci nu văd o soluție
În opinia mea, este necesar:
Deoarece este un model PWM, nu cred că poate funcționa cu o baterie de 12V și panouri de 24V.
Deci nu văd o soluție
În opinia mea, este necesar:
- fie schimbați invertorul cu unul care acceptă intrarea de 24V (este probabil cel mai simplu)
- fie schimbați controlerul astfel încât să poată converti 24V la 12V (mai scump, dar ar fi o oportunitate de a alege un model MPPT)
- fie schimbați panourile pentru a avea panouri de 12V (daune)
0 x
Re: Cablarea panourilor mono și poli
Mcie mr gaston pr lămurirea dumneavoastră. Aici este linkul pentru a vedea toate informațiile controlerului de încărcare https://m.french.alibaba.com/p-detail/H ... ications!!!
0 x
Re: Cablarea panourilor mono și poli
Multumesc pentru link.Sadikh a scris:Mcie mr gaston pr lămurirea dumneavoastră. Aici este linkul pentru a vedea toate informațiile controlerului de încărcare https://m.french.alibaba.com/p-detail/H ... ications!!!
Este încă foarte ușoară ca descriere (și corespunde perfect cu ceea ce găsisem în altă parte).
Puteți aștepta să vedeți dacă mai vine cineva și are idei mai bune decât mine
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 2 Răspunsuri
- 3734 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de sadikh
Vezi ultimul mesaj
27/07/18, 00:13Un subiect postat în forum : Energia regenerabilă: energie solară
-
- 5 Răspunsuri
- 9328 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de chatelot16
Vezi ultimul mesaj
23/07/14, 15:59Un subiect postat în forum : Energia regenerabilă: energie solară
Înapoi la "Solar fotovoltaic: electricitate solară"
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 145