Producție fotovoltaică de apă caldă cu curent continuu

Forum fotovoltaice solare fotovoltaice și generare de energie electrică solară din energie solară cu radiații directe.
Avatar de l'Utilisateur
evaluare
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 58
Înregistrare: 02/11/16, 16:22
Locul de amplasare: cosmopolitania
x 7

Re: Producția de apă caldă în curent continuu fotovoltaic




de evaluare » 19/04/20, 17:24

pasc a scris:Pentru securitate, sectorul și linia continuă a panourilor nu pot fi amestecate. Această linie trebuie să rămână plutitoare pentru a asigura protecția tipului „până la al doilea defect”. O linie de curent alternativ este protejată de diferențialul său la prima defecțiune. În plus, invertorul meu are și propriul său diferențial.

În ceea ce privește reflecția, o singură diodă, care realizează o rectificare cu o singură alternanță a sectorului, ar trebui să permită amestecarea solară și a sectorului, cu respectarea siguranței?
Neutrul ar fi direct spre minge.
Puterea de rețea ar fi împărțită la 2, timpul de încălzire s-a dublat, dar este penalizant?

În acest caz, este o problemă de siguranță trimiterea la sol a 0V a senzorilor?
0 x
PASC
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 65
Înregistrare: 31/08/19, 23:31
x 16

Re: Producția de apă caldă în curent continuu fotovoltaic




de PASC » 19/04/20, 18:04

Dacă există un contact al locului cald al generatorului (panourile) cu pământul (de preferință, utilizatorul), nimic nu se declanșează și este un dezastru ... Trebuie să lăsăm generatorul plutind și să verificăm izolarea din pământ în timp. Prima defecțiune nedetectată revine la cazul precedent.
Trebuie evitată orice conexiune la rețea.
0 x
RJ_64
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 1
Înregistrare: 02/07/20, 19:46

Re: Producția de apă caldă în curent continuu fotovoltaic




de RJ_64 » 02/07/20, 20:00

Bonsoir,

Subiectul inițial mă interesează și aș dori să fac fără invertor, regulator, etc ... iată ideea mea:
Am în plan să pun panouri fotovoltaice conectate la un cumulus clasic (2000 w). Apoi, am pus 6 panouri de maxim 40 de volți în serie (pentru a avea maxim 240v), și de 330W fiecare, pentru a avea aproximativ 2KW. Eu las termostatul existent, dar prin adăugarea unui contactor static pentru curent continuu (cum ar fi cristalinul V030451 https://www.manomano.fr/catalogue/p/con ... cs-4974565).
Știe cineva dacă poate funcționa din punct de vedere tehnic, electric?

Din punct de vedere al performanței economice, acesta este un alt subiect ... Panourile mele vor fi folosite vara pentru o pompă de piscină curentă directă. Iar iarna, aș dori să păstrez apă caldă.
0 x
PASC
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 65
Înregistrare: 31/08/19, 23:31
x 16

Re: Producția de apă caldă în curent continuu fotovoltaic




de PASC » 02/07/20, 21:29

Dificultatea constă în extragerea semnalului livrat de termostat din rezervor. Adesea, termostatul este conectat direct la rezistența de încălzire fără acces extern. Am înțeles problema adăugând un contact termostatic pe rezervor fără a folosi contactul inițial. Vă rugăm să rețineți că cristalinul este controlat de o tensiune de 24 V. După cum sa menționat mai sus, din motive de siguranță, nu conectați 0 V la pământ și verificați periodic dacă nu există o defecțiune de izolare la pământ.
0 x
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13698
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1516
A lua legatura cu:

Re: Producția de apă caldă în curent continuu fotovoltaic




de izentrop » 02/07/20, 23:49

Rje_64 a scris:https://www.manomano.fr/catalogue/p/con ... cs-4974565).
Știe cineva dacă poate funcționa din punct de vedere tehnic, electric?
Cu o tensiune maximă de 150 V se va lăsa la prima utilizare.
Ceea ce contează pentru tensiunea maximă este tensiunea maximă fără încărcare a panourilor. Dacă este de 50 VX 6, releul trebuie să poată suporta cel puțin 300 Vcc.
D4D12 ar fi mai bun (fără garanție) https://www.mouser.fr/datasheet/2/657/1 ... 370650.pdf

De asemenea, va fi necesar să aveți o protecție bună împotriva fulgerului, presupun că și împotriva curentului extragător, nu am cunoștințe solare.