Reglarea curbei de încălzire Okofen, consum mai mic?

Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ... confort termic scurt. Izolație, energia din lemn, pompe de căldură, ci și electricitate, gaz sau petrol, VMC ... Ajutor în alegerea și implementarea, rezolvarea problemelor, optimizare, sfaturi și trucuri ...
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 31/01/11, 07:38

1) Intrarea în oscilație a cazanului dvs. în timpul comutării "noapte / confort" este, prin urmare, evidentă (ciclul de 200 de minute la 72; știind că odată ce sistemul dvs. este ridicat, fără îndoială, restul zilei, media de 200 este menținută; prin urmare, există cu siguranță o perioadă cu cicluri la 15 sau 20 de minute!)

2) Sunt mai puțin familiarizat cu setările regulatorului alb. Ce este necesar este să accelerăm deschiderea V3V când suntem departe de ora de pornire calculată.

Deci, pentru a reduce timpul de pauză, dar trebuie verificat.

Acestea fiind spuse, îmi amintesc o variație a vitezei, care este redusă la aproximativ temperatura setată pentru a evita pomparea ...

Va trebui să mă scufund din nou în instrucțiuni.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 31/01/11, 07:44

dhaulagiri a scris:Ipoteza dvs. asupra diferențelor în T ° este foarte plauzibilă: sonda este plasată pe un perete transversal. Nu m-am gândit la asta. ..


Pentru mine, aceasta nu este o vina!

a) stabilizează puțin sistemul, mai degrabă decât să aibă o operație neregulată la cea mai mică „perturbare” (un fel de efect „fluture”) ...

b) confortul este rezultatul temperaturii aerului și temperatura pereților ; este noțiunea de „temperatură simțită” (aproximativ media dintre temperatura aerului și temperatura peretelui) ...

Deci nu este deloc prostesc să ții cont de ritmul pereților și de „rezistența” lor la schimbare.

De asemenea, mi-am pus sonda pe un perete forfecat din beton. A fost voluntar!
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Dhaulagiri
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 106
Înregistrare: 07/01/11, 21:57
Locul de amplasare: Gard
x 2




de Dhaulagiri » 31/01/11, 09:34

De asemenea, mi-am pus sonda pe un perete forfecat din beton. A fost voluntar!


Nu a fost voluntar din partea mea. Inginerul meu de încălzire a dorit ca sonda să fie într-un living și sub influența intrărilor externe. Ca urmare, este situat între șemineu, bucătăria (deschisă) și ferestrele. Situația finală a fost decisă din oportunitate: era singurul loc în care puteam trece cablul prin placa din tavan ... Oricum. Se pare că norocul a fost plăcut pentru mine.

Este necesar să accelerăm deschiderea V3V atunci când suntem departe de ora de pornire calculată.


Am schimbat setarea Reg Range. TD la sfatul lui Dirk Pitt prin reducerea valorii sale. În acest fel, limităm încetinirea deschiderii supapei la un interval de T ° mai strâns în jurul valorii de T ° de pornire. Aceasta înseamnă accelerarea deschiderii sale mai repede atunci când se îndepărtează de ea. Trecem astfel de la 0 (fără impuls) când T ° de pornire măsurat este egal cu valoarea de referință T ° și tindem mai repede către o durată de impuls egală cu parametrul Funcție. van mel (5 sec. în cazul meu, în mod implicit).
Conform instrucțiunilor, același lucru este valabil și pentru timpul de pauză. De asemenea, constat că diagrama din instrucțiuni este înșelătoare, deoarece, în realitate, dacă principiul este același, ar trebui să se întâmple invers: timpul de pauză ar trebui să tindă spre infinit atunci când T ° debit de mes = valoarea de referință a temperaturii de tur (și nu 0) și tind spre Pauză van mel. (10 sec. În cazul meu, întotdeauna în mod implicit) atunci când ne îndepărtăm de el. Nu?

Rămâne un set de parametri, despre care nu am vorbit ieri și care contrazic cei pe care tocmai i-am menționat. Nu sunt sigur în ce măsură, deoarece încă nu înțeleg pe deplin influența sa:
aceștia sunt parametri ETC (de asemenea, noi) ca evoluție a temperaturii cazanului. În funcție de viteza la care temperatura cazanului se schimbă într-o etapă de timp dată de parametrul tempo ETC (implicit: 1 min., Ca la domiciliu), controlul V3V este rafinat.

Trei parametri:
> Creștere ETC: creștere minimă a cazanului T ° (2,5 °)
> Interval ETC (6 °): funcția este activă pentru un cazan T ° în intervalul TC min + 1 ° și TC min + ETC. Acasă dă: 61 ° - 66 °
> Tempo ETC: perioada de verificare a creșterii cazanului T °

Dacă cazanul T ° crește mai mult decât valoarea ETC crește în timpul întârzierii ETC, funcția nu intervine
Dacă cazanul constant T ° (variație mai mică decât ETC crește ?? deduc, deoarece nu se explică ...): funcția blochează V3V în perioada următoare
Dacă cazanul T ° scade, funcția închide V3V pentru perioada următoare

Sentimentul meu cu privire la toate acestea: la începutul unei perioade de recuperare, ne-am afla, prin urmare, în domeniul de funcționare al acestei funcții, al cărui obiectiv este blocarea deschiderii V3V pentru a promova creșterea în T ° a cazan. Dar acest lucru nu poate preveni și eliberarea de apă fierbinte suficientă la începutul recuperării. Deci, ar exista ceea ce aș califica ca o întârziere (alimentarea cu apă caldă nefiind niciodată la nivelul cererii) care nu ar fi captată înainte ca cazanul să se oprească la 76 °?

Lansez dezbaterea. Și din moment ce fiul meu este bolnav astăzi, sunt acasă pentru a vă valida diagnosticul de oscilație în timpul ascensiunii în T °. Un rău pentru un bine. Liniște! El doarme...
1 x
Avatar de l'Utilisateur
tomgey
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 163
Înregistrare: 13/10/10, 23:06
Locul de amplasare: Nord
x 2




de tomgey » 23/02/11, 14:16

În urma apelului dvs. către altul forum, puțin „sus”!
Raționamentul tău pare logic.
Ai reușit să faci înregistrări pe USB?
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Dhaulagiri
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 106
Înregistrare: 07/01/11, 21:57
Locul de amplasare: Gard
x 2




de Dhaulagiri » 23/02/11, 14:58

Înregistrări: da, nicio problemă. Foarte util pentru a ști ce se întâmplă în absența mea și pentru o mulțime de alte lucruri. Crearea unui fișier la 24 de ore nu este pur și simplu foarte practică și necesită să compilați totul într-o foaie de calcul pentru a avea un sinoptic pe parcursul mai multor zile. Un detaliu ...

Mulțumesc pentru „sus”. Sperând că provoacă noi discuții și mai ales răspunsuri ...
0 x

 